#46 Příspěvek od kevin_mitnick »

jisteze ano, hledej pres google "prednostni rele"

Uživatelský avatar
dudo02
Příspěvky: 981
Registrován: 27 úno 2007, 01:00

#47 Příspěvek od dudo02 »

Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja.

1-Hlavny vypinac 3f-40A
2-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt mimo chranic
3-3f prudovy chranic
4-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt chranene samotnym prudovym chranicom.

Chranicom by som chranil-Svetelny okruh v kupelni a vsetky vyvody na zasuvkove okruhy(okrem chladnicky a vyvodu na alarm).

Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#48 Příspěvek od kybler »

kevin_mitnick píše:jisteze ano, hledej pres google "prednostni rele"
Díky, něco se vybere, aby to dokázalo přehodit částečně jalovou zátěž z jedný fáze na druhou bez mezifázovýho zkratu, to bude zase laborování :)
dudo02 píše:Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja....
...Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.
Víceméně tak to bude, světla v koupelně taky chránit? Všecko bude pod krytem. (a nebudu to zapojovat jako tchán, kterej v koupelně zapojil dvoudrátem lampu takovým způsobem, že vypínač přerušoval nulák a v lampě pro jistotu pár vlásků z modrýho zapojil na železný šasi lampy. Když jsem chtěl vyčistit skleněnej kryt, už jsem ji měl :? )

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Hill
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#49 Příspěvek od Lukar »

Kdy jsi byl naposledy na školení z vyhl. 50? Samozdřejmě přes chránič.
A stáhni si schéma zón jsou na www.elektrika.cz ať víš kde dát vypínače a zásuvky.

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#50 Příspěvek od kybler »

Pár let už to bude, bylo v rámci celofiremního školení u kafe, jestli víš, co tím myslím. Silnoproud mě neživí, žádnej strach :wink:

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#51 Příspěvek od Lukar »

Tak to ti ZÁVIDÍM. Já pravidelně obhajuji 7mičku a pak jdu ždímat tričko. :lol:

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#52 Příspěvek od kybler »

Na ja, myslím, že ani s revizí objektu nebude problém, mám pod palcem hned dva revizáky, který mi to podepíšou, aniž by v tom baráku cokoliv měřili. :D

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#53 Příspěvek od Maskot »

Tim spise bych po nich chtel,aby neco zmerili.To nemuze uskodit,spise naopak.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#54 Příspěvek od Lukar »

Být tebou tak se o tom vůbec NEZMIŇUJI a kámošům revizákům to nechám zkontrolovat. Pokud má ten revizák pud sebezáchovy, tak ti to buď proměří, nebo štempl nedá. Radši neblbni. Jestli to klepne tebe,čert to vem, ale děcka, ty jsou jak živý stříbro(rtuť).Navíc ten co ti dal štempl
si to může hodit taky.

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#55 Příspěvek od kybler »

Jasný, nejsem vůl, abych něco zbastlil tak, že by hrozilo zabití proudem. Jde jen o přimhouření oka nad takovejma nesmyslama typu minimální vzdálenost vypínačů od futer, taky potřebuju mít v koupelně jednu nechráněnou zásuvku (plynovej kotel), atd. Nebo podškrábnout přítomnost akumulačního spotřebiče, kterej tam není, aby se dalo zažádat o zvýhodněnej tarif... :) štempl je štempl, stejně to bez úprav nevydrží ani měsíc. To samý s kamnama (TP@vyjetej olej)

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Hill
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#56 Příspěvek od Lukar »

Kybler máš SZ

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#57 Příspěvek od kbulda »

Kybler, nakonec stejně skončíš u hlavního jističe 25B/3, protože i ta 20 bude málo.To proto, že když se ti sejde pračka, konvička,sporák, trouba, nějaký světla, TV, PC a k tomu něco 3f v dílně, tak ta 16 poletí ve chvilce a 20 tak asi 2 x do týdne.

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#58 Příspěvek od kybler »

čistě teoreticky by bylo nejlepší přes PFC všechny tři fáze usměrnit, dát co největší kapacity na DC a pak to zase rozsekat na AC. Pak by bylo zatížení všech fází vždycky stejný (teoreticky s 16kou jističem dohromady 11kW) a špičky by podržel ten kondr. Výtěžnost z jističe podstatně větší, než normálně. Ať tam nakonec bude jistič jakejkoliv, každopádně se o něco takovýho pokusím, aspoň pro chvíle maximální spotřeby. Účinnost je zvládnutá, jediný, s čím se trochu (víc) peru, je produkce rušení. :)
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
Lukar
Příspěvky: 411
Registrován: 18 čer 2009, 02:00
Bydliště: Karviná

#59 Příspěvek od Lukar »

No,a čistě prakticky - energie,čas a peníze vražené do tohoto teoretického projektu tě vyjdou na víc, než předělávka baráku na 3x25A/B. :wink:
Ty chceš cpát plynový kotel na ohřev TUV a topení do koupelny? Nevím co ta pára a vlhko zrobí s řídící elektronikou.Pokud tam dáváš něco obyčejného,s jednoduchým termostatem (karma), tak beru zpět.
Jinak dík za ten odkaz, budu ho sledovat.

Uživatelský avatar
kybler
Příspěvky: 448
Registrován: 14 led 2009, 01:00
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

#60 Příspěvek od kybler »

U tchána funguje kotel v koupelně celkem v poho, za poslední 4 roky byl jen dvakrát rozbitej, pokaždý blbost. :)

Ten projekt by mohl mít smysl, né kvůli tomu, abych se za každou cenu vyhnul navýšení hodnoty jističe, nebojím se toho jak čert kříže, ale principielně, pokud by člověk náhodou někdy potřeboval na jednu fázi připojit nějakej hodně velkej spotřebič, tohle by dávalo možnost s jističem 3x16A brát z jedný fáze při odpojení všeho ostatního při rozumný účinnosti takovejch 45A a to už vypadá zajímavě. Prostě ta chybějící šťáva by se vzala ze zbejvajících 2 fází, usměrnila, rozstřídala v rytmu tý zatížený fáze a přidala k ní.
Pokud by byly všechny 3 fáze zatížený stejně, ten vynález by pak nepracoval.
Když už by byla po ruce stejnosměrná větev, mohly by se k tomu snadno přidat různý zdroje elektřiny jako solárko nebo větrník.
Když všechno selže, přečti návod.