Samozřejmě se dává chráničová zásuvka jen jedna, tam, kde končí dvoudrát. V třídrátu se pak dává tam, kde za ní následují zásuvky vyžadující rychlé vypnutí, zatímco v hlavním rovaděči máš chránič se zpožděným vypnutím (selektivita jištění, aby ten bližší k místu poruchy vypadl dřív, než ten, který chrání všechno ostatní.
Abys rozuměl funkci chrániče: ten kontroluje, jestli proud, který přitekl fází, také odtekl pracovní nulou. Pokud možno veškerý. Protože ale nejde fyzikálně udělat chránič, který nepotřebuje žádnou energii k vypnutí, dělají se chrániče, které vypadávají při rozdílu těch dvou proudů do 10 mA, 30 mA, 100 mA a 300 mA. Ty poslední dva se dávají většinou jako hlavní kvůli požární bezpečnosti, 30 mA je standardně předepsaný pro domácnosti.
Zkrátka, když část pracovního proudu teče ochranným vodičem nebo třeba skrz tebe do země (například přes radiátor topení, o který ses, drže v ruce fázi, opřel), tato část proudu pak ve vodiči pracovní nuly chybí achránič musí vypnout ihned, jak zjistí velikost tohoto proudu, že přesáhl jmenovitý vybavovací proud chrániče. Obvykle stačí chrániči o nějaký ten miliampér méně, ten jmenovitý proud je maximální přípustný.
Když se chytneš mezi dvě fáze, ať už vedou obě skrz čtyřpólový chránič, nebo jen jedna z nich přes chránič dvoupólový, opět nebude součet proudů v pracovních vodičích nulový (ty dvě fáze mají mezi sebou fázový posuv 120° a proud pracovní nulou musí mít záporné znaménko, protože si to můžeš představit zrovna v té půlvlně, kdy fází teče proud tam, jenže každou jindy, a pracovní nulou opačným směrem), takže chránič zjistí nějaký rozdíl proudů a, překročí-li ten rozdíl hodnotu jmenovitého proudu, chránič musí vybavit.
teplota kabla
Moderátor: Moderátoři
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
K tomu bych měl drobnou výhradu. Když se chytneš dvou fází, ale budeš dobře izolovaný od země, 4pólový chránič nic nepozná a nevybaví. Všechen proud, který jedním drátem odejde, se zase druhým vrátí.Hill píše:...Když se chytneš mezi dvě fáze, ať už vedou obě skrz čtyřpólový chránič... opět nebude součet proudů v pracovních vodičích nulový (ty dvě fáze mají mezi sebou fázový posuv 120° a proud pracovní nulou musí mít záporné znaménko ... takže chránič zjistí nějaký rozdíl proudů a, překročí-li ten rozdíl hodnotu jmenovitého proudu, chránič musí vybavit.
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Ve smyslu minimálních požadavků platné normy stačí. Pokud ale pro jednofázový zásuvkový obvod použiješ samostatný dvoupólový chránič, bude to bezpečnější (např. to ošetří i tu situaci popsanou v předchozím příspěvku, když jedna z těch "chytnutých" fází bude ze zásuvky 230V).zelenac píše:... aj ten chranic. ...Ked budem z toho kabla tahat zasuvky na 220, staci ten 1 chranic na 380?
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 16 srp 2013, 22:47, celkem upraveno 1 x.