výměna jističe 10A za 13A

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
dudo02
Příspěvky: 981
Registrován: 27 úno 2007, 01:00

#46 Příspěvek od dudo02 »

Ako sa robí elektroinštalácia napr. v nemecku:

Jedna stropná krabica v miestnosti umiestnená spravidla pod svietidlom, kvôli prístupnosti. Prívod CYKY J 3X1,5. Všetky svetelné a zásuvkové okruhy paralelne na tento prívod, ktorý je istený 16A ističom. Tým pádom má každá miestnosť svoj vlastný 16A istič.

Výnimky: Sporák, Pračka,Sušička.

Jednoduchšie, prehľadnejšie, menej materiálu.

Ja sa len pousmejem, ak ma niekto začne presviedčať o nebezpečnosti kombinácie 1,5mm2 a 16A ističa.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#47 Příspěvek od TAKJAN »

Před lety se také vše tahalo jednapětkou. Legálně, nikdy jsme neřešili problém. Teď se ze všeho dělá kovbojka.

Uživatelský avatar
lantros7
Příspěvky: 452
Registrován: 22 lis 2010, 01:00

#48 Příspěvek od lantros7 »

Může mít na odbavení jističe vliv i výměna svařovacího drátu z 0.8 na 1mm?
Dík.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#49 Příspěvek od weed_smoker »

Ten silnější drát potřebuje víc proudu,timpádem to vliv mít může. Jistič 13A je dost atyp obvykle s béžovou páčkou,nevyrábí ho každej(většinou v řadě po červenym(10A) je šedivej(16A) ).Starší kolega,co mě zaučoval na údržbě,mi povidal,že se začal dávat kvůli starším rozvodům zásuvek s Cu1.5 žílama,je to prej tabulková mezní hodnota jističe pro Cu1.5 kabely.Ten průměr se na 1.5 zdá dost,bylo by dobrý si vypůjčit měrný šablony průřezu a drát změřit.Třeba to je Cu2.5 a ten už se jistí normálně šedivym(16A).

Uživatelský avatar
lantros7
Příspěvky: 452
Registrován: 22 lis 2010, 01:00

#50 Příspěvek od lantros7 »

Na začátku bylo vše v hliníku natáhnuto z rozvaděče na rodinném domku až do garáže.
Když se svařoval CO2,vařil sem fakt silnej matroš přepnutým na 5A,bez jakéhokoliv problému.
Na domě 20A hlavní jistič,do garáže 20A na 380V,a 16A na 220V.
Nynější stav,vše v mědi taženo do garáže.
Nyní když svařuji,tak při nastavení 2 -3A a 2-3mm materiálu,po 10min vaření vyletí jistič.
Na domě jen 20A hl.jistič,a v garáži podružný 20A 380V,a 16A 220V.
Při prvním odbavení jističe,vyletí 16A,při druhém odbavení letí 16A jistič,zároveň s 20A jističem v garáži a 20A hl.jističem na domě.
Kde tedy hledat chybu?
Děkuji.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#51 Příspěvek od weed_smoker »

Kde tedy hledat chybu?
Děkuji
lantros7 píše: Na domě 20A hlavní jistič...
Pokud je to B20,nemusí udržet nárazy při svařování nebo pokud vaříš dlouho,vypadne vybavením bimetalu.Hlavák se nejčastějc dává B25,ta B20 ve funkci hlaváku je na nějakej rekreační objekt.Některý baráky maj hlavák i B32(třeba když se tam topí elektrikou) a pokud je v přízemí baráku např.hospoda nebo motorest,může bejt ten hlavák i B40 nebo silnější.

Uživatelský avatar
lantros7
Příspěvky: 452
Registrován: 22 lis 2010, 01:00

#52 Příspěvek od lantros7 »

Hlavní 20A je v patrovém domě už asi 40 let.
Tehdy nikdo nevěděl,že bude kladen na elektriku takový nárok(varné konvice,mikrovlnka,průtokový ohřívač atd).

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#53 Příspěvek od Habesan »

"nikdo"
Jo, proto máme všechny světla a zásuvky ve většině baráku na jednom jističi.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Odpovědět