Stránka 4 z 7

Napsal: 05 úno 2018, 16:15
od p32
V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.

Napsal: 05 úno 2018, 16:19
od p32
TAKJAN píše:Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic.
Záruky se u pětileté lednice stejně nedovoláš, ale jde o to, že každý radí, že když se něco podělá a vybaví chránič, tak lednice nepojede. Já mám zkušenosti tím, že lednice 5 hodin výpadku ani nepozná a hlavní jistič sundá i prasklá žárovka, takže pak je to stejné. :wink:

Napsal: 05 úno 2018, 17:41
od palmalsport
Ten FI s Idn 100mA, tam nemá co dělat. Na venkovní zásuvku 3F, musí být FI s Idn 30mA :)

Napsal: 05 úno 2018, 18:03
od TAKJAN
Hlavní jistič nesmí shodit výpadek toho dalšího s nižší hodnotou. Každého věc, jak to udělá.

Napsal: 05 úno 2018, 18:19
od sklipky
palmalsport píše:Ten FI s Idn 100mA, tam nemá co dělat. Na venkovní zásuvku 3F, musí být FI s Idn 30mA :)
Myslel jsem si to, nicméně jsem se trochu bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti :P

Napsal: 05 úno 2018, 18:22
od sklipky
p32 píše:V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.
Máš pravdu, tu garáž jsem měl původně přes jeden, pak jsem to rozdělil. Hodim to jen přes jeden.

Tu koupelnu v patře.... ted na to taky koukam, že jsem zbytečně oddělil pracku od koupelny. Ještě nevím, jestli budu dávat zásuvky na pracku a susicku i do patra. Byl to nápad, abychom nemuseli nosit prádlo pořád dolů do pracky a pak zas vypraný nahoru, tak ze by byla pracka nahore misto dole. Ale to bych asi musel udelat i hydro stěrku v podlaze v tom kumbálu, což je další pakárna ...

Napsal: 05 úno 2018, 18:35
od Achab
sklipky píše:..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti :P
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře. :)

Napsal: 05 úno 2018, 19:01
od sklipky
Achab píše:
sklipky píše:..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti :P
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře. :)
Asi jsem to přepísk no :D
Možný kdybych dal na přízemí tři: jeden pro čerpadlo ve studni, 3f zásuvky a pohon brány... druhý pro vše v koupelně a třetí pro zbytek.
V patře bych dal dva, jeden na vše v koupelně a druhý tří fázový na zbytek.

To už by bylo jen pět :D

Napsal: 05 úno 2018, 19:16
od Achab
Rozdělení na víc chráničů je samozřejmě výhodnější, ovšem dražší. Ideální by byl chránič pro každý obvod nebo spotřebič.

Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.

Napsal: 05 úno 2018, 19:31
od p32
No, ještě lepší by bylo všude použít jističochrániče pokud nevíš co s prachama. :lol:
Druhé poschodí neřeš a dej tam zásuvky na pračku atd. protože ti budou v budoucnu na stopro chybět a teď tam můžeš dát záslepky.

Napsal: 05 úno 2018, 19:57
od sklipky
Další otázka je jak volit zkratovou odolnost a jmenovitý proud chrániče? Rozdílový vybavovací proud je 30mA, to je mi jasný. A jmenovitý stačí zvolit o třídu vyšší než jsou jističe zařazené pod ním a nebo by to mělo být ještě víc? V případě, že mam jmen. proud chrániče 25A (1P) a pod ním mam čtyři 16A jističe, stane se velká nahoda a všechny čtyři jističe budou odebírat 15A, pak to asi není dobře pro ten proudový chránič ne?

Napsal: 05 úno 2018, 20:09
od Achab
Hodnota hlavního jističe bude pravděpodobně do 25A, takže jednu fázi stejně nelze o moc víc zatížit.

Napsal: 05 úno 2018, 20:29
od sklipky
Achab píše:Hodnota hlavního jističe bude pravděpodobně do 25A, takže jednu fázi stejně nelze o moc víc zatížit.
A kdyby byl 32A hlavní jistič?

Napsal: 05 úno 2018, 20:32
od MacMagor
Když jste se tak pěkně rozdivočili s těma chráničema, tak nezapomeňte na AFDD. Němci už mají povinně.

Napsal: 05 úno 2018, 20:42
od TAKJAN
Tak budou chrániče 32A