Stránka 4 z 4

Napsal: 20 led 2019, 19:07
od ZdenekHQ
Řekl bych, že klasický kolébkový budou mít trošku větší vzdálenost kontaktů v rozepnutým stavu. Tohle je tak na přepínání dvou led pásků. Bezpečný odpojení ani omylem.

Napsal: 20 led 2019, 19:11
od Kindergril
Chci to na sluchátkový předzes s asi nevelkým odběrem, trafo je tam 30W...

Napsal: 20 led 2019, 19:21
od EKKAR
Chápeš, že u 230V nejde o proudový zatížení, ale o izolační vzdálenost mezi rozpojenýma kontaktama = bezpečný oddělení obvodu ve stavu VYPNUTO od sítě?

Napsal: 20 led 2019, 20:14
od Kindergril
Chápu, a proto se ptám, zda údaj 3A/250V AC a údaj "dielectric strength - 1500V AC" skutečně znamená, že s tím lze bezpečně přepínat síťové napětí. Pokud ano, a odkazovaný typ přepínače je ok, tak super.
Pokud ale ne, rád bych to věděl, abych sebe a někoho jiného případně neohrozil. Takhle jsem to myslel.
Protože i u těch kolíbkáčů plastových jsou uváděné úplně stejné údaje, jen unesou obvykle větší proudy. Podle čeho tedy poznat, že např. ten mnou odkazovaný není bezpečný a jak zvolit ten správný?

Napsal: 20 led 2019, 20:50
od ZdenekHQ
1500V je tzv. základní, pracovní izolace. Přepínat ano, odpínat ne.

Kromě toho, že potřebuješ dvojitý vypínač, musí splnit ještě další podmínky, t.j. další test 3000V na rozepnutých kontaktech, či kolik to je. Dnešní normu pro tyhle součástky neznám.

Vzhledem k tomu, že to máš na uších, asi bych nešetřil.

Napsal: 20 led 2019, 21:03
od Kindergril
Díky Zdeňku za objasnění - ale - za boha nemůžu najít žádný takový vypínač, i ty klasické velké plastové kolíbky mají psané tytéž údaje (1500V AC).. Natož typ s kovovou páčkou, který by se mi líbil nejvíc...
V celém TME nemají přepínač, co se dá použít na síť u sluchátkového předku..?
:(

Napsal: 20 led 2019, 21:33
od Kvicala_r
Je to "jen" spínání trafa. Plánuješ použít 3 vodičové připojení? Pak uzemnění páčky (uzemnit očkem od šroubením spínače do panelu) může trochu vylepšit bilanci. I tak sem tyto parametry nikdy bedlivě nesledoval, pokud byl spínač deklarován na 250V, ale rád se poučím.

Jeden z lépe specifikovaných páčkových sem našel na Farenllu, ale zbytek co sem procházel je stejný (nebo ještě hůř bez specky) jako ten jednoduchý páčkový. V GME je páčkový plasťák s dobrou speckou taky

Napsal: 20 led 2019, 21:37
od ZdenekHQ
Tady je třeba velmi levnej a decentní. Uvádí vzdálenost kontaktů více jak 3mm, a je to plast.

https://shop.fkt.cz/spinac-kolebkovy-2p ... 000011.php

https://shop.fkt.cz/zbozi-prilohy/serie_1830.pdf

Napsal: 20 led 2019, 21:38
od Kindergril
Bude tam 3-pólová europřívodka na zadním panelu, avšak bude to ve dvojce. Na nulák bude přivedeno stínění z R-core trafa (označení SCN). Veškeré silové vedení bude dvojitě, někde asi i trojitě izolované a vzájemně pevně vyvázané pásky, aby nemohlo nic upadnout. Skříňka bude celokovová.

Napsal: 20 led 2019, 21:44
od Kvicala_r
Ta skříňka je k něčemu galvanicky připojená? To stínění trafa doufám plánuješ připojit k ZEMI (tedy PE), ne N.. to je střední nulový vodič (postaru nulák) a bere se vedle fáze jako ten druhý pracovní vodič... Ani nevím, ale myslím že zařízení třídy 2 nemá třetí svorku (PE). I když zde je že může vyjímečně používat i třívodičové připojení. Mám v týdnu přeškolení 50, tak mám hned několik všetečných dotazů :oops:

Napsal: 20 led 2019, 22:00
od Kindergril
Kvíčala - to SCN trafa určitě na OCHRANNOU NULU, omlouvám se za lajdácké vyjádření. Kastle nebude připojená na nic, možná vyzkouším "ukastlit" GND vstupních cinchů, zda se to při měření nějak neprojeví. Ostatní co tenhle předek stavěli, mají GND vstupů ke kastli někdy připojen, někdy ne.. (dle foto z internetu)
Zařízení ve dvojce používá pouze dva vodiče, jestli se nepletu - a kastle nesmí být připojena nikam, musí plavat ve vzduchu. Ovšem vedení síťového napájení musí mít dvojitou izolaci a vše musí být pevně uchyceno, aby se nemohl nějaký drát ulomit a dotknout se kovové skříně. Takže se to dělá tak, že se obvykle vázacími pásky (a třeba i smršťovačkami) upevňují vodiče ke stabilním bodům, které jsou k dispozici a zároveň se upevňují vedení k sobě. Nevím zda jsem to nepopsal zmatečně.
Prostě mi přijde divné, že by byl takový problém vybrat síťový vypínač na 230V, když v kdejakém koncovém zesu je prachsprostá kolíbka - malá, i velká...

Napsal: 20 led 2019, 23:59
od Kindergril
Kašlu na to, odpověď asi neexistuje, nebo co člověk to názor, dám tam plastovou kolíbku s deklarovanou mezerou kontaktů 3mm při vypnutí, i když je to vzhledově hnus. Lepší než dát něco poddimenzované, i když mašin, které spínají síťové napětí těmi malými kovovými páčkovými přepínači, jsem našel tucet - a nikoho to zřejmě dvakrát netrápí...

Napsal: 21 led 2019, 12:29
od ZdenekHQ
Třeba vypínají sekundár a primár je natvrdo (přes pojistku) do sítě.

Napsal: 21 led 2019, 17:53
od EKKAR
Už jsem viděl i takovou vyfikundaci, že na síť byl natvrdo připojenej malej StandBy zdroj (původem ze staršího spínáku nabíječky pro mobil), kterej dával šťávu přes malinkej páčkovej vypínač na čelním panelu do SSR-ka v nule spínajícího hlavní výkonový trafo ... Bylo to v podstatě to samý, co je realizovaný u mašin s DO ...