Jak ochránit motor čerpadla vodárny?

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
tornado6
Příspěvky: 1392
Registrován: 09 bře 2007, 01:00
Bydliště: Piešťany okolie

#46 Příspěvek od tornado6 »

mám dojem že motorove spuštače sa robia z nastavitelným prudom v určitom rozmedzí napr. 3 - 6 Amper a ak dáš max a motor je na 3,5 A tak nevybaví dostatočne rýchlo, až ked prerazí vinutie tak to odstrelí aj spuštač a je treba vimenit oboje,asi 2 týžne dozadu bol zrovna problem v robote na 3f čerpadle že spuštač proste nešiel nahodit, motor v prdeli, spuštač vyžíhaný a jednoducho nešiel prepnut do ON vymenil sa motor a aj spuštač a funguje sa dalej.

Uživatelský avatar
reklamacie
Příspěvky: 62
Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín

#47 Příspěvek od reklamacie »

Motorový spúštač je v jeho rozsahu pomerne presne nastavitelný,pokial však nastavíš na max,tj motor bere napr.3 A a ty nastavíš 6A tak je jasné že nevybaví včas.Pokial je však nastavený správne,podla štítkového údaju motoru,tak pri výpadku fáze musí vypnúť. To že je spúštač "vyhriaty"svedčí o jeho nevhodnosti použitia na daný motor ,alebo jeho závade. /opálené kontakty...../Zaujímavý je aj fakt že pri takej poruche ako popisuješ nevypol istič daného okruhu.Pravdepodobne tiež prúdovo predimenzovaný k danému motoru.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#48 Příspěvek od Achab »

Předřazený jistič může být dimenzovaný k ochraně přívodního vedení, tedy na vyšší hodnotu, než jmenovitý proud motoru. Vlastní motor chrání proti přetížení spouštěč. Ovšem spouštěče mají výrobcem stanovenou maximální hodnotu předřazeného jištění, hlavně starší bez zkratové spouště. Například typy TGL, používané na domácích vodárnách, bylo možné jistit pouze do 10A. Právě vodárny byly často připojené na zásuvky s jištěním 16-25A.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#49 Příspěvek od palmalsport »

Za celou tu dobu co dělám řemeslo, si nevybavuji, že by selhal motorový spouštěč. A tímto došlo ke spálení čerpadla. Takže usuzuji jednoznačně, že byl proveden nekvalitní návrh a zapojení čerpadla.

To je tak, když se šetří za každou cenu.
Kdo chce kam, pomozme mu tam.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#50 Příspěvek od masar »

Problém je v tom, že motorový spouštěč je nastaven na určitý proud motorem, ale závada je způsobena přehřátím vinutí a následným mezizávitovým zkratem. Tyto dvě rozdílné veličiny spojuje pouze matematicko-fyzikální vztah (I²t), podle kterého spouštěč reaguje a který předpokládá určitou velikost energie, která je pro daný motor přípustná. Tzn., že závadu může způsobit také zhoršená tepelná vodivost okolí vinutí, horší kvalita izolace vinutí, vlhkost a pod.
Takže ano, může se stát, že motor se (poškodí) spálí dříve, než zareaguje správně nastavený (a dobrý) spouštěč. :wink:

Uživatelský avatar
reklamacie
Příspěvky: 62
Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín

#51 Příspěvek od reklamacie »

Pokial by stačilo strážit výpadok fáze doporučujem túto vecičku S úspechom to používame v práci spolu s motorovou ochranou.cena do 700kč.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#52 Příspěvek od masar »

Zapomněl jsi doplnit ten odkaz na HRN relé. :wink:

Uživatelský avatar
reklamacie
Příspěvky: 62
Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín

#53 Příspěvek od reklamacie »

Ups nepripojil som fotku.
Přílohy
DSC01403.jpg

Uživatelský avatar
reklamacie
Příspěvky: 62
Registrován: 30 kvě 2007, 02:00
Bydliště: Zlín

#54 Příspěvek od reklamacie »

Bola velká a nevšimol som si že to neprešlo "sitom".

Odpovědět