#61 Příspěvek od rnbw »

Tak potom pre pravy byt je stredny istic a ostatne su pre dalsie byty.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#62 Příspěvek od Celeron »

No jestli jsou na patře tři byty, jak to v panelákách bývalo, tak každý má opravdu jednofázovou 25A. Ale ta přidaná dvacítka? V přízemí možná společná spotřeba ale je to dost.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#63 Příspěvek od rnbw »

U nas su 2 byty na poschodi, ale videl som uz aj 4, ci este viac.
Na prizemi by ten 20A istic mohol byt pre nejaky (obchodny?) priestor na prenajom.

Uživatelský avatar
freem1
Příspěvky: 154
Registrován: 08 úno 2018, 01:00

#64 Příspěvek od freem1 »

Ano, to je na chodbe u elektromeru.
Ja mam pravy byt. Je to na prvom poschodi, kde je este jeden lavy byt. Na prizemi nie je ziadny byt.
Elektromer mam takyto:
Přílohy
maxresdefault.jpg
Naposledy upravil(a) freem1 dne 13 říj 2022, 07:42, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#65 Příspěvek od ZdenekHQ »

rnbw píše:...P.S. VentYlator je super :D
No já se u tohoto dopustil myšlenky a třeba to je "VentYl atd" Ale ono to nic nemění. :D
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#66 Příspěvek od Crifodo »

Ty svodiče přepětí asi nemají nic společného s kdysi přístrojem, který tam evidentně byl dřív.

Byty prostě mají elektrizaci odpovídající době, nepočítalo se s takovými příkony. Přívod od elměrové skříně k bytovému rozvaděči dost možná taky nebude žádná hitparáda.
To číslo elměru bych asi spíš rozmlžil, na tvém místě.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 12 říj 2022, 21:11, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#67 Příspěvek od rnbw »

Jedine mozne zlepsenie je asi natiahnutie noveho kabla s 20A istenim k indukcii.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#68 Příspěvek od Artaban001 »

Na elektroměr jsem se ptal z toho důvodu, jestli do něj nevede 3-fáze, s tím, že bys měl více fázový rozvod. Což podle typu elektroměru nemáš a tím je ten 20A jistič, jako hlavní Tvůj. Takže: 20A dělá cca 4.6KW pro celý byt. Pokud by sis nechal přidat dva další okruhy do podružného rozvaděče (kam chodíš, když Ti prdne třeba žárovka v lustru), tak stejně by sis moc nepomohl - těch 20A stejně nesmíš překročit. Takže to bude na takový to "studentský vaření".
Každopádně, soused má 3-fázi, takže v domě přípojka existuje, takže bych nechal na zvážení, zda si ji tam nenechat přivést. Jelikož jde o kompletní zásah i s výměnou elektroměru, musí to provést pověřená osoba. (dokonce budeš muset nechat udělat znova revizi elektro) Pokud je byt v osobním vlastnictví, za pokus by to stálo (zvaž náklady na materiál, práci, revize a pod.)

Uživatelský avatar
freem1
Příspěvky: 154
Registrován: 08 úno 2018, 01:00

#69 Příspěvek od freem1 »

Mohol by som tie kabliky z varnej dosky zapojit aj na tuto vidlicu? Je uplne nova.
Obrázek

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#70 Příspěvek od Crifodo »

To je marný.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#71 Příspěvek od rnbw »

Vidlicu tam nedavaj. Horiaca vidlica a zasuvka za linkou nie je sranda.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#72 Příspěvek od ZdenekHQ »

Sporák 7kW na zástrčku 1F v paneláku. Silnoproudaři by to rovnou hodili do vtipů či BANu.

Jsou prostě věci, který nejdou.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#73 Příspěvek od Artaban001 »

Nechceš si tam raději nechat ten plyn?

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#74 Příspěvek od p32 »

Ber to tak, že ten starý jistič má funkční hodnotu nového 16 A, takže to trošku dodržuj. Žádnou zásuvku tam nedávej, ale spíše něco jako byl ten 3F vypínač na zeď ke sporáku s indikací zapnuto/vypnuto a na jeho kontakty (svorkovnici) to vše přišroubuj. Ten výkon samozřejmě stáhni na těch asi 3500 W, protože víc potřebovat nebudeš. To, že to má max. příkon těch 7200 W je smysluplné jako auto, co má maximálku 200 km/h, ale po okresce jezdíš jen 50 km/h a na dálnici nevlezeš celý rok. Kvůli té padesátce ale nikdo nejezdí jen trabantem, že?
https://img.obrazky.cz/?url=e54873df2a50b7a8&size=3

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#75 Příspěvek od rnbw »

Vypinac je hnusny a zbytocny.

Staci namiesto zasuvky namontovat sporakovu svorkovnicu, ktora sa vyraba na tento ucel - pevne pripojenie pohybliveho privodu. Ale mal by to robit clovek, co tomu rozumie.