Oldradio píše:POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
tak to bych chtěl vidět, co by řekli, že v pracovně budu mít přes 30 zásuvek na počítače, server, servis elektroniky, ...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
jinak tam budu mít přívod 2 fáze (2x CYKY 3Cx2,5) a rozvadeč na 18 modulů na asi 10-12 (už přesně nevím) okruhů + chránič
a to nepíšu, jaké bude mít pracovna rozměry a ani to raději uvádět nebudu...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Nastíním mou situaci, ať je z čeho vybírat a čerpatkybler píše:Chránič no problem, bude tam děcko a když si vzpomenu, jak jsem jako malej strkal do zásuvky všechno možný a bude to pravděpodobně čtvrtá generace "elektrikáře", tak ten chránič je samozřejmost.Oldradio píše:POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.
Počítal jsem to max 4A na mm2, což u dvaapůlky vychází na 10A u jedenapůlky 6A. Ta nejsložitější vetev (místnost 1 a 2) má 10 dvouzásuvek.
K tý kuchyni a koupelně, ještě to můžu změnit, vysekáno jest, ale ještě nenataženo, hotová je zatím jen ta první a druhá místnost + světla. Jak byste to na jednotlivý fáze zapojili vy?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Stěhuji se k přítelkyni do RD, kde ona má horní patro baráku. Zvažoval jsem, jak velký rozvaděč, to byl fakt oříšek. V elektru byla akce na rozvaděč 36 a 48 modulů + nějaké jističe a věci kolem. Nakonec jsem vybrat 48 modulů a udělal jsem dobře (z daného výběru)!
Kuchyň - přívod na sporák a troubu - 3x16A, 3F chránič, 5 zásuvek na lince - 3 okruhy (3 fáze): 1. mikrovlnka + cokoli lehčího 10A, 2. varná konvice 10A, 3. další přístroje (robot, toustovač, ...) 16A -> další 3F chránič
lednička je samo bez chrániče!
koupelna: pračka 10A/C separe okruh, žebříkové topení (500W, s možnosti ohřevu klasickým kotlem) a zásuvka na strojek... 10A (snad bude stačit, když tak se vymění) tyto 2 okruhy jsou na 1F chránič (bez nadproudového jištění) + 1F jistič (s nadproudovým jištěním 10A), kde jsou připojeny světla koupelny, kuchyně a terasy (balkon)
tyto 4 chrániče samy o sobě vezmou 12 modulů (celou řadu v rozvaděči)
dále 3F 2-tarifový digi. elektroměr (7 modulů) pro klid tchýně
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
atd... atd... atd...
A nemáš jednodušší ten přívod za chráničem rozjistit zvlášť pro třífázovou zásuvku a po jednom jednofázovém jističi pro zásuvky 230V?
Stačí na to skříňka na 12 modulů...
Zásuvek si můžeš na jeden okruh pověsit třeba 25, pokud to impedance smyčky dovolí. Je-li na začátku proudový chránič, musí se kontrolovat vnitřní odpor sítě (pracovní smyčka) kvůli úbytkům. Ony se ty přechodové odpory na všech zásuvkách smyčkovaných v témže okruhu přece jen dokážou nasčítat. Je třeba tedy postupovat s rozvahou, zda jeden okruh stačí pro jednu nebo dvě místnosti, naproti tomu stavební dispozice může usnadnit roztahání dvou tří okruhů do dvou místností.
Protože jsem ještě nikde nenarazil na obdobu kombinované zásuvky Schuko, používané v některých sousedních zemích (dvě kulaté zásuvky s ochranným kontaktem, čtyři ploché zásuvky pro spotřebiče s dvojitou izolací, montují se do něčeho podobného naší dvojkrabici), musíme to řešit například pěti dvojzásuvkami, které se, pochopitelně, musí i v pětikrabici prosmyčkovat (ne každý si koupí TVP s integrovaným harddiskem, obvykle je potřeba připojit zvlášť TVP, HDD rekordér, DVD, settopbox, věž, domácí kino nebo obojí, napáječ anténního zesilovače, někteří máme ještě gramofon, jeden dva kazeťáky a cívkové magnetofony, ba dokonce i videorekordér... to vše se sice dá napájet různě přes rozdvojky a prodlužovačky, ale těm se lépe vyhnout).
Přesto v pokoji lze použít i více, než pět, dalších dvojzásuvek.
Pro kuchyň není na škodu zřídit zásuvkové vývody tři i víc, přičemž není nic proti ničemu, jestli na každém z těch okruhů bude někde "cestou od rozvodnice" nebo "za kuchyní" v jiných pokojích ještě jedna dvě zásuvky pro "nekuchyňské" použití.
Nakonec celý dům může mít předřazený chránič s vybavovacím proudem 300mA nebo 500mA (to je pro zvýšení požární bezpečnosti) a ostatní okruhy napájet přes chránič s vybavovacím proudem do 30mA, pokud nemají napájet zařízení, jehož odpojení na delší dobu by mohlo způsobit škody většího rozsahu (třeba dobře naložený mrazák, když je rodina na dovolené, může chodit po místnosti už před jejím návratem, když hned po odjezdu vypadl chránič).
Stačí na to skříňka na 12 modulů...
Naštěstí jen měl by, ale nemusí. Jsou místnosti, kde by na okruhu byly třeba jen čtyři zásuvky (nebo i méně) a připojovaný příkon jen pár desítek W, nanejvýše jednou dvakrát týdně vysavač dejme tomu 1kW, přičemž na okruhu jiný odběr není. To by bylo hodně neekonomické.Oldradio píše:POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek...
Zásuvek si můžeš na jeden okruh pověsit třeba 25, pokud to impedance smyčky dovolí. Je-li na začátku proudový chránič, musí se kontrolovat vnitřní odpor sítě (pracovní smyčka) kvůli úbytkům. Ony se ty přechodové odpory na všech zásuvkách smyčkovaných v témže okruhu přece jen dokážou nasčítat. Je třeba tedy postupovat s rozvahou, zda jeden okruh stačí pro jednu nebo dvě místnosti, naproti tomu stavební dispozice může usnadnit roztahání dvou tří okruhů do dvou místností.
Protože jsem ještě nikde nenarazil na obdobu kombinované zásuvky Schuko, používané v některých sousedních zemích (dvě kulaté zásuvky s ochranným kontaktem, čtyři ploché zásuvky pro spotřebiče s dvojitou izolací, montují se do něčeho podobného naší dvojkrabici), musíme to řešit například pěti dvojzásuvkami, které se, pochopitelně, musí i v pětikrabici prosmyčkovat (ne každý si koupí TVP s integrovaným harddiskem, obvykle je potřeba připojit zvlášť TVP, HDD rekordér, DVD, settopbox, věž, domácí kino nebo obojí, napáječ anténního zesilovače, někteří máme ještě gramofon, jeden dva kazeťáky a cívkové magnetofony, ba dokonce i videorekordér... to vše se sice dá napájet různě přes rozdvojky a prodlužovačky, ale těm se lépe vyhnout).
Přesto v pokoji lze použít i více, než pět, dalších dvojzásuvek.
Pro kuchyň není na škodu zřídit zásuvkové vývody tři i víc, přičemž není nic proti ničemu, jestli na každém z těch okruhů bude někde "cestou od rozvodnice" nebo "za kuchyní" v jiných pokojích ještě jedna dvě zásuvky pro "nekuchyňské" použití.
Nakonec celý dům může mít předřazený chránič s vybavovacím proudem 300mA nebo 500mA (to je pro zvýšení požární bezpečnosti) a ostatní okruhy napájet přes chránič s vybavovacím proudem do 30mA, pokud nemají napájet zařízení, jehož odpojení na delší dobu by mohlo způsobit škody většího rozsahu (třeba dobře naložený mrazák, když je rodina na dovolené, může chodit po místnosti už před jejím návratem, když hned po odjezdu vypadl chránič).
- tomasjedno
- Příspěvky: 5634
- Registrován: 11 říj 2008, 02:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Na druhou stranu, on když už chránič vybaví, tak k tomu má obvykle důvod. Buďto závada na zařízení (a pak je mi milejší hnůj v mrazáku než vyhořelý mrazák), anebo velké rázové proudy (spínání motoru např.). Pro takové obvody s velkými rázovými proudy se dělají proudové chrániče s charakteristikou G.Hill píše:...škody většího rozsahu (třeba dobře naložený mrazák, když je rodina na dovolené, může chodit po místnosti už před jejím návratem, když hned po odjezdu vypadl chránič).
Osobně mám na obyč. proudovém chrániči (char. AC) vinotéku, chladničku a mrazák a za 7 let, co to tak mám, ani jednou nevypadl.