#61 Příspěvek od fero7 »

Ak ma riadiaca jednotka regulaciu otacok cerpadla, tak cerpadlo nastav na 3. (na max.).
Alebo to zapoj bez regulacie otacok (ak je to mozne), a otacky prepinaj podla potreby iba na cerpadle. V zime by mohlo stacit na cerpadle nastavit 1, jar jesen na 2 a leto na 3. V kazdom pripade to musis aj sledovat (zalezi od vhodnej kombinacie zostavy) ci sa pri nizkom stupni nastavenom na cerpadle system hore neprehrieva.

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#62 Příspěvek od zelenac »

Prave ze ked bolo cerpadlo na 3ke,tak vratna teplota bola vyssia,nestacilo to vychladit vo vymenniku a riadiacka blbla a piskala ako sialena.Navod asi prekladal polsky sudruh z anglictiny do polstiny cez Gugl a to potom nejaky nas fiskus cez Gugl zas do slovenciny,tak tio je hroza.Treba srat na navod a riadit sa rozumom.Zaujimalo by ma ,ako by to ten prekladatel spojazdnoval podla toho navodu,co napisalTeraz je to akurat,len mi je luto toho cerpadla.Bez toho plynuleho rozbehu sa to neda nastavit,tak to obidem tym relatkom.Riadiacka nebude vediet,ci ovlada relatko,alebo cerpadlo,no a ze nebude ukazovat presne kW,to ma netrapi.Aj tak ich ukazuje veeelmi optimisticky 8O :roll:

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#63 Příspěvek od Jenda_KL »

To I-II-III na čerpadle přepíná vevnitř odbočky na vinutí.
Pokud by regulátor uměl analog výstup, dal by se udělat relátkový přepínač těch odboček.

Původně jsem měl myslel nějaký parametr v menu toho regulátoru, něco jako "minimální % výkon čerpadla" a ten přidat, aby se spolehlivě rozjelo naplno, nebo vyplo.
Ty trojuhelníky co lezou z triaku způsobí to, že za rok to dopadne nerozběhnutým a následně shořelým čerpadlem, protože se rozbije ten posouvací kondík, jestli tedy ten regulátor nemá nějakou ochranu čerpadla.

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#64 Příspěvek od zelenac »

Ten vykon co mas na mysli sa da regulovat,vtip je v tom,ze RJ je nastavena tak,ze vzdy to rozbieha aj dobieha tak plymule,zhruba minutu,dve.Neviem,co tym vyrobca sledoval.Mozno to ma vymakane,aby cerpadlo vydrzalo zaruku a tyzden a slo do prdele :D .Keby to rozbiehalo natvrdo,mozno by viac kolisala teplota a trocha castejsi by to spinalo a vypinalo.Ale to by nemalo vadit.Zajtra to prepojim a uvidim ako sa to bude chovat.

Uživatelský avatar
rob_brno
Příspěvky: 209
Registrován: 12 říj 2012, 02:00

#65 Příspěvek od rob_brno »

zelenac píše:Bez nadrze,len s bojlerom by to uz asi vypinalo,lebo sa to neda nastavit na viac,ako 85C.Potom sa vraj kolektory hreju,az kym sa fridex neodpari a nevtlaci neodparenu kvapalinu do expanzky.To musia potom tie kolektory dostavat pekne na prdel 8O.
Běžně natápím aku až na 90st. Nouzově i k 93st - pokud by hrozila stagnace.

Pokud je tam běžná solární kapalina na bázi propylenglykolu, tak ta má v určitém poměru s vodou bod varu až kolem 130st. Těsně před stagnací vychlazuju HP kolektor až při 115st. Jinak při stagnaci mi teplota HP skončí na 200st.

Stagnaci se snažím předcházet(zatím k ní došlo 4x), degraduje při ní solární kapalina(ztráta antikorozivních vlastností) a mě to dělá paseku na střeše, protože při 200st narose délka trubky kolektoru při délce 10M o 3cm a pak to ve spojích propllévá.

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#66 Příspěvek od zelenac »

Ty mas asi iny system.Mne sa cerpadlo vypne pri 85C a riadiacka sa neda ojebat.Asi tam dali daky shit cerpadlo a boja sa,aby sa nerozsypala vrtulka pri vyssej teplote.I tak si neviem predstavit,ako ti moze cerpadlo fungovat pri 200C.Ja som chcel aspon odstranit ten vrcivy zvuk a ovladat cerpadlo relatkom,ale neda sa.Asi je to nastavene na odpor vinuti.Ked dam namiesto cerpadla relatko a nim by som chcel spinat cerpadlo,riadiacka to zbada a vypisuje chyby,takze tadial cesta nevedie.Uz to necham tak,vyrobim klasicku jednotku,co bude reagovat na rozdiel teplot a ked stavajuce cerpadlo trafi slak,tak to prerobim.Zatial to funguje celkom dobre,az na ten vrcivy zvuk pri rozbehu a dobehu cerpadla.

Uživatelský avatar
rob_brno
Příspěvky: 209
Registrován: 12 říj 2012, 02:00

#67 Příspěvek od rob_brno »

zelenac píše:Ty mas asi iny system.Mne sa cerpadlo vypne pri 85C a riadiacka sa neda ojebat.Asi tam dali daky shit cerpadlo a boja sa,aby sa nerozsypala vrtulka pri vyssej teplote.I tak si neviem predstavit,ako ti moze cerpadlo fungovat pri 200C..
Mám na to regl od SIEMENSU, který krom solárů řídí i celý system topení domu. Při 200 na střeše už čerpadlo nečerpá.:-) Ale ještě při 160 na střeše čerpadlo páru v trubkách přetlačí a system se opět dokáže rozběhnout. Přes čerpadlo chodí tak maximálně 120st.

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#68 Příspěvek od zelenac »

Jaj,ty to mas vymakanejsie.Ja som kurenie prave prerobil tak,ze nepotrebujem ziadnu regulaciu,vsetko sa riadi mechanicky.Iba solar musi mat RJ aj s cerpadlom.Ja som to ovladanie pochopil tak,ze pri 85C na spiatocke z vymennika cerpadlo vypne,potom teplota kolektorov stupa,az sa fridex odpari a para vytlaci ostatnu kvapalinu do expanzky a kolektory sa hreju do zbesnetia.Tak mam do okruhu napojenu AN a vsetko teplo nad 60C ide tam.Zaroven to preklenie 1-2 dni bez slnka,potom sa uz musi nakurit do kotla.Ake mas cerpadlo,ked ti znasa 120C teplotu?

Uživatelský avatar
rob_brno
Příspěvky: 209
Registrován: 12 říj 2012, 02:00

#69 Příspěvek od rob_brno »

Willo oventrop ST 25/6.
Je to tak jak píšeš, jen u mě je ta horní mez pro vypnutí oběhovky teplota vody v bečce na 90st.. Ale stagnaci je dobré zabránit a chladit, aby nedegradovala ta sol.kapalina.

Ten regl krom solárů řídí tč, topení, chlazení domu, TUV "průtokáč". Jen se děsím toho až se ten regl pokazí. Do té doby musím něco vymyslet na na bázi jednočipu, abych nemusel znovu investovat 15t kč :-(