#61 Příspěvek od stasek »

Díky termite. Budu mu to reprodukovat.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#62 Příspěvek od Celeron »

Já jsem na vzduch-voda PZP Semechnici zkoušel v létě provozovat režim odtávání, což je vlastně odběr tepla vevnitř a "topení" venku. Takže vlastně chlazení. Muselo se přestavět spousta parametrů regulace čerpadla. Výsledek mizérie. Pokud jsi tlačil stoupačkou do radiátorů studenou vodu, tak chladily pouze 3-4 žebra radiátorů. Musel by se otočit okruh aby studená šla do radiátorů spodem, tedy vracečkou. Jenže pokud jsem to nechal hodinu a více, tak na radiátorech začala kondenzovat voda a kapat na zem. U podlahovky to sice vychladilo celou podlahu, ale jak tu již bylo psáno, studená zem a u stropu vedro. Škoda času to zkoumat, nevede to k výsledku. Navíc tepelný čerpadla jsou stavěný na topení, na odtávání mají dost nízkou účinnost.