V souladu s normou teda, pokud dokážeš zásuvky rozhodit tak, aby byly příkony připojenejch spotřebičů v součtu na papíře zhruba stejný, např.:tiktak1953 píše:Toto na obr.co som napisal je pravda,že?Musim pouzit pre istotu na 6 zasuviek v kuchyni min dva CYKY kable 3X2,5mm.16A istenie na obydva kable a upozornit navstevu, aby neboli na jednej faze dva spotrebice 2200W ako napr. varna konvica a mikrovlnka.ANO?Nulák (spolocny)by bol pretazovany.Fazy by boli v poho!!
- konev 2,2 kW
- mikrovlna+friťák+mixér 1+1+0,2 kW
- toustovač, robot, kráječ, kávovar…v součtu 2,0 kW
Tak potom je požadavku píčovské normy vyhověno (mají-budou připojovány tak, aby byla rovnoměrná zátěž, čestný pionýrský) a můžeš použít 5×2,5. Pro všechny případy tam pak dej jeden jistič B 16 A/3 (holt ti dyžtak při poruše/přetížení spadnou najednou všechny zásufky no). Technicky je to naprosto v pořádku, bezpečnostně v pořádku. Esli ani neplánuješ revizi, může ti to být u prdele zrovna, pokud plánuješ, tak si to prokonzultuj s revizákem, že to tak chceš udělat.