Abych to shrnul:
tiktak1953 píše:Toto na obr.co som napisal je pravda,že?Musim pouzit pre istotu na 6 zasuviek v kuchyni min dva CYKY kable 3X2,5mm.16A istenie na obydva kable a upozornit navstevu, aby neboli na jednej faze dva spotrebice 2200W ako napr. varna konvica a mikrovlnka.ANO?Nulák (spolocny)by bol pretazovany.Fazy by boli v poho!!
V souladu s normou teda, pokud dokážeš zásuvky rozhodit tak, aby byly příkony připojenejch spotřebičů v součtu na papíře zhruba stejný, např.:
- konev 2,2 kW
- mikrovlna+friťák+mixér 1+1+0,2 kW
- toustovač, robot, kráječ, kávovar…v součtu 2,0 kW

Tak potom je požadavku píčovské normy vyhověno (mají-budou připojovány tak, aby byla rovnoměrná zátěž, čestný pionýrský) a můžeš použít 5×2,5. Pro všechny případy tam pak dej jeden jistič B 16 A/3 (holt ti dyžtak při poruše/přetížení spadnou najednou všechny zásufky no). Technicky je to naprosto v pořádku, bezpečnostně v pořádku. Esli ani neplánuješ revizi, může ti to být u prdele zrovna, pokud plánuješ, tak si to prokonzultuj s revizákem, že to tak chceš udělat.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#62 Příspěvek od tiktak1953 »

Kde umiestnujete adapter pre LED osvetleniem nad linkov. Na skrynku nad linkov len tak polozite?Z kade beriete 230V pre adapter ,aj s najblizsej zasuvky?Na svetelny obvod nemusi byt napojeny ten adapter.

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#63 Příspěvek od PotPalo »

Ja by som to riešil tak, že by som urobil jednu zásuvku hore tesne nad linkou, takže by ju zospodu nebolo vidno. Do nej zapojiť 12V adaptér, výstup spraviť tiež na konektor. Prípadne ešte napájať túto zásuvku cez vypínač na stene.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
Mysteri
Příspěvky: 2875
Registrován: 12 bře 2008, 01:00
Bydliště: Považie - Vorošilovo

#64 Příspěvek od Mysteri »

Crifodo píše:Hlavně, i průměrný bastlič, natož elektrikář by to měl do týdne hotovo. Tady je to zas vlákno na čtyři strany a ani po měsíci nemá vyřešeno. Všechno podstatné bylo zodpovězeno v prvních pár odpovědích.
Chlapi, Pššššš. Som rád, že tu je. Aspoň aké-také spestrenie života po týždennej práci. Rád to čítam. Keď som sa tu registroval, boli tu podobní... Jeden, vertikál z HK, druhý, učiteľ - vynálezca z Moravy, tretí plavec..... Akurát, je škoda, že rubrika SMS bola zrušená. Tú ,,tiktak" dodržiaval tak, ako bola určená, na dočasné otázky, ktoré sa časom automaticky mazali. A kam sa má človek, ako on, obrátiť s problémom aj mimo oboru? Na Tupky a pod weby? Pýta sa tam, kde to najviac sleduje a kde ma kamarátov a kde sa citi fajn.... :beer:

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#65 Příspěvek od Habesan »

Mysteri píše:Na Tupky a pod weby?
Ano.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#66 Příspěvek od tiktak1953 »

PotPalo píše:Ja by som to riešil tak, že by som urobil jednu zásuvku hore tesne nad linkou, takže by ju zospodu nebolo vidno. Do nej zapojiť 12V adaptér, výstup spraviť tiež na konektor. Prípadne ešte napájať túto zásuvku cez vypínač na stene.
.......................................
Pytal som sa nie preto ze by nevedel zapojit LED osvetlenie,ale hlavne kde davate ,schovavate ten adapter.aby pri poruche sa dalo k nemu aj jednoducho dostat.Na skrynku ho nechcem len tak polozit!
Yes PP zapojim ho cez vypinac na stenu ,ako na svetlo akurat pod skrynky,
..............................
Dnes som bol V Nitre az na ocnej poho. co mi frklo do oka,a zase tyzden nebudem moct robit v prachu!!Budem potrebovat aj potom neaku masku ktora mi prekryje aj oci.Z toho pilenia drazkov do betonu je strasny prach.Ne-existuje neake jednoduche plastove prekrytie hlavy do prasneho prostredia.Cez okuliare prachotesne co mam dvadsat rokov sa mi do oka prach dostane.To co maju na kovidovych oddeleniach sa pouzite neda zohnat ze.
-----------------------------
rnbw to si nemusel napisat.Pocul som od eletrikara ze davaju dole za linku,lenze pri poruche sa treba tam aj dostat.Ja ho chcem dat nad skrynky do krabici pod omietku asi 12X12 cm, vedla zasuvky.Vypinac na jednu stranu kde je adapter.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 21 srp 2021, 21:15, celkem upraveno 3 x.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#67 Příspěvek od rnbw »

"Profesionali" zdroj schovaju tak, aby ho nikto nenasiel.