Behemot píše:To je jak bavit se s blbečkama. Chápeš to, že principiálně ten elměr měří součin napětí a proudu (a účiníku) a tobě se MIMO TEN ELEKTROMĚR mění napětí, takže se logicky mění i ten součin?

To by sis to musel potom ručně vynásobit odmocninou ze tří. Ovšem pokud spotřebič bude měnit zapojení (např. u motorů přepínáním zapojení hvězda-trojúhelník, a v principu není důvod, proč by ai elektronika brojleru nemohla přes stykače/relé měnit zapojení z fázovýho na sdružený napětí a obráceně), seš v prdeli, protože nemáš jak zjistit, kdy to zrovna běželo na 230, a kdy na 400 V.
Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#62 Příspěvek od ZVUK2000 »

Ten cos (fi) 0 jsi myslel jak. Snad 1 :D

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#63 Příspěvek od samec »

Nula stupňov, nula radianov, jednoducho nula. Čo je na tom nepochopiteľné?

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#64 Příspěvek od ZVUK2000 »

Však jo, ale jako cos fi to je jedna. Jinak by se ta rovnice rovnala nule.

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#65 Příspěvek od breta1 »

je to správně zapsáno.
cos(0)=1 vždycky

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#66 Příspěvek od ZVUK2000 »

Však napíšu ze to je špatně. Jen ta nula v rovnici součinu je jako pěst na oko :D

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#67 Příspěvek od tomasjedno »

evlo píše:Rozdíl je že ten třífázovej mě neřekne údajně spravne okamžitou spotřebu když je na fázich různá zátěž
To jako proč?

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#68 Příspěvek od evlo »

pisou to u nej :D

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#69 Příspěvek od Bernard »

Okamžitá spotřeba snad ani neexistuje, okamžitý je výkon. A ten elektroměr neměří.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#70 Příspěvek od tomasjedno »

evlo píše:pisou to u nej :D
V tom případě to není měřák, ale nanejvýš indikátor.

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#71 Příspěvek od evlo »

Bernard píše:Okamžitá spotřeba snad ani neexistuje, okamžitý je výkon. A ten elektroměr neměří.
divny ze i zasuvka pise okamzitou spotrebu

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#72 Příspěvek od Bernard »

A jaká jednotka je napsaná za tou okamžitou hodnotou?

Uživatelský avatar
evlo
trapný slaměný panák
Příspěvky: 126
Registrován: 25 kvě 2009, 02:00

#73 Příspěvek od evlo »

kW

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#74 Příspěvek od Bernard »

Ale kW je jednotka výkonu, ne spotřeby. Když nějaký výkon, třeba 1 kW, odebírá spotřebič celou 1 hodinu, spotřebuje energii 1 kWh, výkon krát čas.

Předtím jsem se špatně vyjádřil, že elektroměr neměří okamžitý výkon. Myslel jsem tím na elektromechanický měřič, kterého pohyb je sice řízen okamžitým výkonem, ale jeho hodnotu nezobrazí.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#75 Příspěvek od Behemot »

samec píše:Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.
No jo, máš pravdu, neuvažoval sem že tam je vlastně 30° a pak to vychází.

Odpovědět