#76 Příspěvek od Achab »

Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat (mimo zásuvkové spoje). Dále o situaci při pevném připojení, nebo přes zásuvky atd atd...

Vodiče PEN, N a PE mají u jednotlivých druhů ochran rozdílnou funkci, i když jsou připojeny na stejný potenciál. Rozdílné jsou i jejich provozní stavy při zatížení, poruchovém proudu, nebo vyskytující se potenciály při přerušení. Proto nelze tyto vodiče libovolně spojovat, nebo zaměňovat.
Naposledy upravil(a) Achab dne 19 črc 2018, 11:47, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Vladimir1955
Příspěvky: 107
Registrován: 17 bře 2016, 01:00

#77 Příspěvek od Vladimir1955 »

Ale ved sa prepinacom ten PE(PEN) rozpji a nasledne sa spoji s inou sieetou a naopak...Ved sa tym prepinacom up;ne oddeli jedna siet od druhej a naopak... tak v com by mal byt problem??

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#78 Příspěvek od microlan »

Že třeba nějakou oxidací se ten PE nepřipojí tak jak by měl. Pokud se to stane u fáze, nebo nuláku, tak čerpadlo prostě jen nepojede. Pokud se to ale stane u PE tak to může někoho "jen" zabít

Uživatelský avatar
Vladimir1955
Příspěvky: 107
Registrován: 17 bře 2016, 01:00

#79 Příspěvek od Vladimir1955 »

ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zasuvke, zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??

Uživatelský avatar
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 2576
Registrován: 08 říj 2007, 02:00

#80 Příspěvek od PeteBurns »

Achab píše:Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat...
Vladimir1955 píše:ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??
Ale urcite ze ano ;) Nenechaj sa zmiast "odbornikmi", jedine tvoja verzia je spravna ;) :twisted:

Uživatelský avatar
Vladimir1955
Příspěvky: 107
Registrován: 17 bře 2016, 01:00

#81 Příspěvek od Vladimir1955 »

a ked sa zehlicka dava do zausuvky a vytahuje?? tam sa tiez prerusuje nie?? a po druhe ked cerpadlo zapnem raz do zauvky TN-C a raz do zasuvky TN-C-S tiez funguje, a nikoho nezabije,ci ano?? a ja si myslim ze je to to same , ako ked tie siete prepnem prepinacom....aky je v tom rozdiel?? ja nevidim ziadny....

Uživatelský avatar
Jenys
Příspěvky: 2120
Registrován: 11 úno 2008, 01:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

#82 Příspěvek od Jenys »

Vladimíre, ty nás tu asi jen zkoušíš, že :lol: zkus si to vlákno přečíst celé znovu hlavně čti to o ochraném vodiči PE. Už po kolikáté se tu píše, že PE se nesmí jakkoli rozpojovat při pevné instalaci. U připojování a odpojování zástrčkou je to jiné, ale vždy musí PE být při zapojení připojen jako první a při odpojování jako poslední, proti ostatním pracovním vodičům. Pak při dobře provedeném zapojení v zásuvce i zástrčce je vše v pořádku a nic nehrozí.
U toho čerpadla a u pevné instalace se prostě nikde ochranný vodič PE nesmí ani na chviličku rozpojit, musí tam být stále a dokonale spojení. To se nedá nijak okecat. Ano, bude Ti to fungovat, ale veškerou zodpovědnost za takto nespolehlivé provedení budeš odpovídat Ty sám. Pokud si to chceš risknout, Bůh s tebou. Amen!
Tohle Ti nikdo neschválí.
Nechápu, proč si se tu ptal, zda je to správně, když nechceš připustit námitky.
Pokud je vše zatím jen úvaha, zkus vymyslet něco, co bude v pořádku pro obě strany.
Jo a když se Ti naše řady nezdají, zkus se zeptat na serveru elektrika.cz a uvidíš jak Tě s tím poženou, to bude legrace :D
Když něco nevíte...klidně se zeptejte :) Co vás nezabije, to vás posílí :) Jenys :)

Uživatelský avatar
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 2576
Registrován: 08 říj 2007, 02:00

#83 Příspěvek od PeteBurns »

Ja by som zobral nulak od Tona, fazu od Vlada a ochranny od Fera, ani prepinat netreba ;) :twisted:

Uživatelský avatar
Vladimir1955
Příspěvky: 107
Registrován: 17 bře 2016, 01:00

#84 Příspěvek od Vladimir1955 »

Jenys, ryze este jedna teoreticka otazka. Ked najskor prepnem siet prepinacom (to znamena ze PE(PEN) by uz bol pripojeny) a az potom nasedne zapneme cerpadlo, ani tak by to neslo?? co by sa mohlo stat??

Uživatelský avatar
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
Příspěvky: 2576
Registrován: 08 říj 2007, 02:00

#85 Příspěvek od PeteBurns »

Jasne, ze sa nic stat nemoze, ono vlastne ochranny vodic je uzemnenie, studna s cerpadlom su v zemi, takze ho nepotrebuju, a nulak je vlastne iba odbocka z ochranneho, cize ani ten netreba - staci teda iba jeden prepinac a prepinat od Vlada a Tona fazy ;) Nie je to najlepsi napad? :twisted:

Uživatelský avatar
Vladimir1955
Příspěvky: 107
Registrován: 17 bře 2016, 01:00

#86 Příspěvek od Vladimir1955 »

no konecne niekto , kto uvazuje ako ja....ved co je lepies uzemnenie ako cerpadlo ponorene 10 m pod zemou ponorene vo vode??

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#87 Příspěvek od Achab »

Zřejmě nedorozumění, Pete to myslel ironicky...

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#88 Příspěvek od samec »

Ak sa preruší PE, tak majú rovnaký problém obaja, nie len ten s TNC. Našťastie je ten problém minimálny, kvôli polohe čerpadla hlboko v studni a dostatočnom uzemnení vo vode. A vždy sa dá zatĺcť do zeme ešte jedno uzemnenie hneď vedľa studne.

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#89 Příspěvek od microlan »

Ale tady jsou ta ale, pokud je všechno tak jak má být tak nic moc nehrozí. Ale... pokud se čerpadlo pokazí a mám ho v zásuvce, tak zásuvku vidím, že je odpojená, vytáhnu čerpadlo z vody a hledám závadu. Pokud mám trvalou instalaci, vypnu vypínač, vytáhnu z vody a dostanu ranu, protože po skratu v čerpadle zůstal spečený 1 segment, hádej který. A pokud si někdo myslí, že je to moc náhod pohromadě, tak jsou to předpisy, do kterých jsou pro ty s menší představivostí ty všemožné kombinace náhod zapracovány tak, aby nás chránily a aby už se tak moc nemuselo vymýšlet.

Uživatelský avatar
sinclair
Příspěvky: 9882
Registrován: 02 úno 2005, 01:00
Bydliště: Luhačovice

#90 Příspěvek od sinclair »

Stojí ty baráky vedle sebe a oba jsou napájený z těch čtyř drátů, co jdou po ulici po sloupech?