Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů

Napsal: 04 bře 2022, 14:57
od glen1
Zdravím, mám nádrž s horním plovákem a dolním plovákem.

Když dosáhne hladina horního plováku, má se odpust otevřít, až dosáhne dolního plováku, má se zavřít.

A mám mít blokaci, aby se mi se mi nevyslal signál otevři & zavři najednou.
Jak to udělat? Nic mě nenapadá.

Napsal: 04 bře 2022, 15:02
od termit256
Nevim jak to mas konkretne udelane, co chces spinat apod, ale vypada to ze hledas zapojeni samodrzneho tlacitka
Obrázek

Napsal: 04 bře 2022, 15:03
od glen1
Jo, a jak to realizovat pomocí logických členů?

Napsal: 04 bře 2022, 15:11
od glen1
V Logosoftu nemám tlačítka... jak to přebouchat do logosoftu?

Napsal: 04 bře 2022, 15:13
od glen1
Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?

Napsal: 04 bře 2022, 15:31
od bu2520
dělal jsem to pomocí bistabilního relé , jeden plovák musel být spínací druhý rozpínací ( řešilo se to otočením plováku.

Napsal: 04 bře 2022, 15:34
od glen1
Jak se takový bstabilní relé udělá z logických členů?

Napsal: 04 bře 2022, 15:38
od glen1
Navíc, v té vzorové ukázce nemohu použít RS obvod.

Ale mohu ho nahradit pomocí OR a NAND - viz druhý obrázek.

A z toho podle mě už vznikne taková matlanina... :?

Napsal: 04 bře 2022, 15:41
od Hill

Napsal: 04 bře 2022, 15:50
od glen1
To "&°" je NAND?

Napsal: 04 bře 2022, 15:52
od glen1

Napsal: 04 bře 2022, 17:09
od Artaban001
Jednoduše se to dělá tak, že když voda dosáhne horní hladiny, sepne ovládací relé, které jednak sepne čerpadlo a druhak připojí paralelně k horní sondě spodní. Až voda klesne pod spodní sondu, relé odpadne a tím se odpojí spodní sonda. Obě sondy jsou buď plovák, co při detekci hladiny sepne, nebo sondy, které využívají dvou elektrod a hladiny vody
Zaplavovací elektrody vyžadují speciální - vyhrazené relé, jehož kontakty obsluhují sondu kvůli galvanickému oddělení malého napětí, se kterým pracuje zaplavovací technologie

Napsal: 04 bře 2022, 17:34
od dobrman
Artaban001 píše:Jednoduše se to dělá tak.......atd.......
našel jsem na netu jednu čmáranici (dobrej kreslič :D )

https://www.poradte.cz/picture/2020/2540788o.jpg

tím relátkem by šel spínat nějaký stykač apod...

Napsal: 04 bře 2022, 17:41
od Hill
Taky si myslím.
Použít normální hladinové relé se dvěma sondami (třeba RM22 až RM35LM33 od Schneiderů, nebo levnější HRH5 UNI od Elko, či jiné), ventil jím řídit přímo a, jestli LOGO potřebuje informaci otevřeno/zavřeno, může testovat jen stav ventilu nebo přímo výstup z relé.
Případně z relé využít výstup (stavy plní / vyprazdňuje) a přivést ho do Loga, jestli je ventil systémem LOGO už nějak ovládaný.
Především sondy budou takto od systému LOGO galvanicky oddělené a v případě poruchy relé není třeba měnit a programovat nové LOGO.

Napsal: 04 bře 2022, 17:57
od teufel