Stránka 1 z 1

Proud procházející ochranným vodičem v instalaci

Napsal: 29 bře 2022, 13:04
od aligator
Dobrý den, prosím Vás.

Vemte si situaci, že občas vypadne FI 30mA (síť TN-S).

Dobré je samozřejmě změřit izolační odpor jednotlivých vývodů, změřit chránič při jakém proudu už vypíná revizním přístrojem.

A pak by mě zajímal proud třeba měření proudu ,který prochází ochranným vodičem.

Vezmu-li v potaz například menší rozvaděč.. všechny jisticí prvky bych vypnul, postupným zapínáním , bych viděl rapidní nárůst proudu na vodiči PE .

Ovšem toto nemá jak změřit. Mám maximálně multimetr s měřením AC i DC proudu i v hodnotách mA.

Napsal: 29 bře 2022, 13:58
od JirkaZ
No, klešťovým přístrojem mA až desítky mA dost ztuha, takže bude třeba vřadit normální AC miliampérmetr do PE těsně před místo, kde se PE spojuje s PEN (rozhraní TN-S a TN-C, jinak též místo rozdělení).

Pro klid duše (velmi málo pravděpodobný, nicméně přece jen nikoliv zcela nemožný stav poruchy při měření) bych miliampérmetr přemostil antiparalelně zapojenými výkonovými diodami (řekněme 30A a více, normální Si, závěrné napětí není rozhodující).

Jo a taky je třeba zvážit, jaký druh chrániče je použitý. Mně jeden elektronický RCBO reaguje na vypnutí či zapnutí zcela jiného obvodu (čili je zřejmě nějakým způsobem citlivý na špičky šířící se po síti)... Nejspíš je vadný, ještě jsem to neřešil, chci tím říct, že i toto se může vyskytnout.

Jinak pochopitelně uvedený postup by měl realizovat člověk s elektrotechnickým vzděláním a praxí, je to snad zbytečné zdůrazňovat.

Napsal: 29 bře 2022, 14:22
od MiraSt
Vem si Megmet 500 V a na vypnutých jističích nebo za Fíčkem měř izolační stav jak fázového tak středního vodiče proti PE. Proti PE musíš naměřit prakticky nekonečno. Pokud naměříš sníženou hodnotu to bude příčinou padání chrániče. Pokusy s odpojeným ochranným vodičem se pod síťovým napětím nedělají. Měření proudu v obvodu PE nemusí být směroplatné protože ochranný vodič lze kdekoliv přizemnit jako ochranné nebo doplňující pospojování. Pak naměříš bludy.

Napsal: 29 bře 2022, 14:45
od ferdislav
Pokud je rozvod i chránič v pořádku, soustředil bych se na to, jaké spotřebiče jsou v daném okruhu, unikajicí proud se měří u spotřebičů.. starý vařič,pc ..

Napsal: 29 bře 2022, 15:21
od mluno
Já teda jsem po několika výpadcích proudu v kanceláři (je hezké, že máme 4 jističe na kancelář 3 na zásuvky a 1 na světla, když je před nima jeden chránič, když vypadne, nejde nic, ale furt lepší než stav předtím, kdy zapnutí počítače vyhodilo snad 8 kanceláří) musel konstatovat, že je to sumou unikajícího proudu více přístrojů. Poté co jsem odpojil vše, co nemusí být v zásuvce se to už neopakovalo. Všechny spotřebiče prochází už několik let pravidelnými revizemi, takže vadný spotřebič se dá skoro jistě vyloučit, izolační stav se při nich taky měří.

Napsal: 29 bře 2022, 16:13
od MiraSt
Takhle se to nedělá. V místnostech, kde se předpokládá nasazení většího počtu elektroniky se nedává centrální chránič, ale jednotlivý na tři fáze. Taky zásuvkový rozvod třífázový (3*230) tím pádem....

Napsal: 29 bře 2022, 16:55
od Achab
Chránič nesmí vypnout do hodnoty 0,5 Idn (jmenovitý reziduální proud). Pro spolehlivý provoz se vyžaduje maximální únikový proud do hodnoty 0,3 Idn. Tedy u chrániče s Idn = 30 mA lze připustit únikový proud do 10 mA, ale nesmí vypnout do 15 mA.

Únikové proudy se nasbírají rychle, stačí několik PC s příslušenstvím. Například u spotřebičů s odběrem do 2 A je dovolená hodnota až 1 mA.

Napsal: 29 bře 2022, 17:12
od Celeron
Ono taky nemusí být nic vadnýho a chránič padá. Třeba podlahový topný kabely mají dost velký kapacitní proud mezi topnou žílou a ochranným opláštěním, který je hliníková do spirály zatočená páska a přes ní ještě oplet punčocha. Mám vyzkoušeno, že pokud mají topný kabely za chráničem nad 15 kW, tak už chrániče mohou začít padat. Záleží samozřejmě taky na tom, jaký mají topný kabely výkon na metr délky a jaký mají celkový průměr.
Když začala platit norma na chrániče u podlahového topení, jsem kolem toho trochu laboroval a většina 30mA chráničů začne padat mezi 22-25mA.