Frekvenční měnič a DPS s mikroprocesorem
Napsal: 30 bře 2022, 20:41
Dobrý den, prosím o pomoc.
Mám plechový rozvaděč, ve kterém je frekvenční měnič, jističe, ochrany motoru, Zdroj SELV 24VDC a DPS s mikroprocesorem který hlídá ,že se stroj otáčí.
Popíšu ve zkratce jak ta DPS funguje.
Stisknu START (jeden pin MCU spojím s GND, sepne ihned výstup , který přes Mosfet IRFZ44 sepne relé. Relé není na této DPS, ale dal jsem jej cca 40cm dál.
na stroji je indukční čidlo , výstup z čidla přes optočlen je napojeno na jeden z pinů MCU. Pokud se stroj otáčí (pulzy přicházejí) je stav vyhodnocen jako v pořádku
Pokud pulzy nepřicházejí anebo jsou neměnné (stroj se zastavil přímo na čidle, je vyhodnocen stav jako porucha. Při tomto stavu vypne předchozí výstup a sepne jiný výstup ,kde mám připojenou Led diodovou signálku.
toto celé běží.
Veškerou kabeláž jsem dělal stíněnými kabely. Jejich stíněná (ovládací části) mám spojeno s GND zdroje 24V DC
Tím relé 24VDC spínám povel pro chod vpřed v měniči.
Zatím to mám na dílně na odladění.
Problém je ve chvíli, kdy frekvenční měnič točí motorem a já si nasimuluji poruchu. Sice zařízení se přepne do poruchy, ale ihned se v podstatě provede restart a zase jede normálně. Což je nechtěný stav.
Pokud na fr. měniči zmáčknu stop a nechám jej pouze zapnutý ale motor je vypnutý, tak se normálně MCU na DPS přepne do poruchy a zůstává v ní.
Z frekvenčního měniče do motoru je použit stíněný kabel , kdy jsem jeho stínění spojil s vodičem PE.
Zatím mě nenapadá jak to odladit.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Na napájení MCU jsem dával kondenzátory 100nF , na vstupních svorkách i hned u napájení MCU .
GND fr.měniče mám spojenou se zemí s GND zdroje 24VDC
Vzdálenost DPS s MCU od fr.měniče je cca 5cm. :/
nevím ,zda jsem neudělal chybu v tom ,že stínění jednotlivých kabelů mělo být vše spojeno s vodičem PE a ne s GND zdroje 24V
vodič PE a GND samozřejmě spojen nemám
Mám plechový rozvaděč, ve kterém je frekvenční měnič, jističe, ochrany motoru, Zdroj SELV 24VDC a DPS s mikroprocesorem který hlídá ,že se stroj otáčí.
Popíšu ve zkratce jak ta DPS funguje.
Stisknu START (jeden pin MCU spojím s GND, sepne ihned výstup , který přes Mosfet IRFZ44 sepne relé. Relé není na této DPS, ale dal jsem jej cca 40cm dál.
na stroji je indukční čidlo , výstup z čidla přes optočlen je napojeno na jeden z pinů MCU. Pokud se stroj otáčí (pulzy přicházejí) je stav vyhodnocen jako v pořádku
Pokud pulzy nepřicházejí anebo jsou neměnné (stroj se zastavil přímo na čidle, je vyhodnocen stav jako porucha. Při tomto stavu vypne předchozí výstup a sepne jiný výstup ,kde mám připojenou Led diodovou signálku.
toto celé běží.
Veškerou kabeláž jsem dělal stíněnými kabely. Jejich stíněná (ovládací části) mám spojeno s GND zdroje 24V DC
Tím relé 24VDC spínám povel pro chod vpřed v měniči.
Zatím to mám na dílně na odladění.
Problém je ve chvíli, kdy frekvenční měnič točí motorem a já si nasimuluji poruchu. Sice zařízení se přepne do poruchy, ale ihned se v podstatě provede restart a zase jede normálně. Což je nechtěný stav.
Pokud na fr. měniči zmáčknu stop a nechám jej pouze zapnutý ale motor je vypnutý, tak se normálně MCU na DPS přepne do poruchy a zůstává v ní.
Z frekvenčního měniče do motoru je použit stíněný kabel , kdy jsem jeho stínění spojil s vodičem PE.
Zatím mě nenapadá jak to odladit.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Na napájení MCU jsem dával kondenzátory 100nF , na vstupních svorkách i hned u napájení MCU .
GND fr.měniče mám spojenou se zemí s GND zdroje 24VDC
Vzdálenost DPS s MCU od fr.měniče je cca 5cm. :/
nevím ,zda jsem neudělal chybu v tom ,že stínění jednotlivých kabelů mělo být vše spojeno s vodičem PE a ne s GND zdroje 24V
vodič PE a GND samozřejmě spojen nemám