Stránka 1 z 3
nádrž na dešťovku, spodní voda - výpočet
Napsal: 01 kvě 2022, 15:50
od buddyns
Ahoj,
trápím se teď s jedním problémem spodní vody a nádrže na dešťovku.
Mám novostavbu kde musela být pro udělení stavebního povolení nádrž na dešťovku. Je tedy ale prý vysoko spodní voda - údajně už v 80cm takže se žádná voda z nádrže odebírat nemůže, jinak by prý spodní voda nádrž vytlačila nahoru.
Mě se to ale nezdá a k nádrži už mám připravený trubky k závlaze a chci tu vodu využívat..
Nádrž je betonová a bohužel neznám její přesnou váhu - ta by se ale asi dala odvodit od běžné váhy 1m3 betonu. Podle hrubého výpočtu obejmu všech stěn by to vycházelo na cca 2,6m3 betonu. Váha m3 betonu je 2 až 2.5t = zhruba 5,7tun (což se mi zdá nějak moc, no snad jsem se při výpočtu nesekl
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
)
Z celé nádrže ještě trčí 50cm výlez /hrdlo/ a celá nádrž tedy ještě leží 50cm pod hlínou. Tzn. na nádrži leží ještě 1.5m3 hlíny
V příloze dávám rozměry nádrže. Rozměry jsou zevnitř nádrže. Nádrž má sílu stěny 14cm. V závorkách tedy venkovní rozměry.
Dokázal by prosím někdo vypočítat, kolik vody můžu s klidným spaním odebrat, aby mě tu nádrž nevytlačila spodní voda ?
Napsal: 01 kvě 2022, 16:03
od dj_Paul
Podle mě ten problém s vyplaváním nádrže na povrch platí pro lehké plastové nádrže, u betonu bych se toho nebál.
Napsal: 01 kvě 2022, 16:10
od jezevec
Bez výpočtů, klidně ji můžeš vyčerpat celou. Problém s vytlačením či deformací souvisí s plastovými nádržemi. Jsou lehké a nepropustné.
Beton, pokud v něm nejsou chemické přísady proti vodě propustný je, takže když ji vyčerpáš, nastoupne ti tam nějaká spodní voda.
Napsal: 01 kvě 2022, 16:35
od lesana87
Vytlačenou nádrž jsem viděla jen jednou, ocelovou. Soused si jí udělal ze staré autocisterny, nahoru navařil komínek z nějaké velké roury. Krátce po zakopání (prázdné nádrže) přišla povodeň a na dvorku se mu vynořila pěkně čumákem napřed jaderná ponorka.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mně se betonová nevynořila a to byla tehdá shodou okolností taky prázdná, ale byla pod zemí už 2 roky.
Napsal: 01 kvě 2022, 16:56
od jardafiala
Vyšlo mi velice přibližně, že betonu je 0.8 kubíku (výška 132cm, nevím co je údaj v závorce), beton má od 400kg/kubík do 6000kg/kubík, když odhadnem, že váš beton má 3000kg/metr krychlový vyjde mi váha nádrže 2,4tuny, z toho mi vychází, že by plaval s velkými obtížemi, i s navezenou hlínou je vytlačení silně nepravděpodobné. A možná počítám špatně, třeba se někdo na...e a spočítá to definitivně.
Napsal: 01 kvě 2022, 17:02
od Celeron
Bráchovi, šéfovi stavební skupiny místního JZD vyplavala ze země při jarní oblevě na podzim vybetonová vana polního hnojiště rozměru cca 10 x 40m.
Na jedný straně 50 cm, na druhý 120 cm. Po opadnutí vody to tak zůstalo dodnes, neopravitelné. Boky kolem vany se sesunuly pod ní a vana se později podélně prolomila.
Bylo to někdy v půlce 80-tek, od kriminálu ho zachránilo že si nechal na podatelně družstva potvrdit příkaz hlavnímu zootechnikovi, že se musí vana přes zimu zavýst hnojem. Ten se na to vybodl a skončil na několik let v klíčovým průmyslu natvrdo.
Napsal: 01 kvě 2022, 17:03
od lesana87
Bez komínku: 1,60 * 2,02 * 1,69 - 1,32 * 1,74 * 1,41 = 2,22 m³
Napsal: 01 kvě 2022, 17:11
od jardafiala
Tak nějak jsem to počítal, asi se cestou něco vymklo. V tomto případě nádrž plavat NEMŮŽE.
Napsal: 01 kvě 2022, 17:20
od Otkundes
Spodní voda je dle zadání hloubce 0,8m. Nádrž má stavební výšku 1,6m. Na ní bude ještě 0,5 m zeminy, tedy spodní okraj stavby nádrže bude v hloubce 2,1 m. To znamená, že spodek nádrže bude 1,3 m pod úrovní hladiny spodní vody. Spíše by bylo vhodné se zamyslet:
• Zda byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku, který by informaci o výšce hladiny spodní vody potvrdil.
• Zda je vůbec pozemek vhodný ke stavbě domu.
• Jak tu betonovou nádrž pod vodou stavebně zrealizovat?
• Zda při tak vysoké hladině spodní vody, bude vůbec třeba pozemek ještě zavlažovat.
co na to projektant?
Napsal: 01 kvě 2022, 17:27
od termit256
Otazka zni, kdo ti to vlastne rekl. Pivni odbornik v hospode nebo projektant?
Napsal: 01 kvě 2022, 17:31
od EKKAR
Otkundesi, ani jedna odpověď na tebou položený otázky OUŘEDNÍKA nezajímá, on má stavební předpis, že KAŽDEJ NOVEJ RD MUSÍ MÍT NÁDRŽ (na dešťovku). A když by ji neměl, nelze zkolaudovat. Už to chápeš? Zákony odhlasovaný ZVOLENÝMA VOLAMA se na ty přírodní nikdy nevohlížely, naopak si to volové troufali tvrdit něco o poroučení větru a dešti. Takže místo toho, aby se zakazovalo vysoušení malejch přírodních rybníčků v přírodě se učunila celostátní meliorace, aby se voda z krajiny co nejdřív odvedla pryč. No a dnešní nomenklatura je doslova totéž obrácený o 180° - budou vnucovat po vzoru Brusele cokoliv, co jim odtamtud nalejou mezi uši. Jedinej rozdíl je geografickej = v tý Bruseli, protože dřív tím "jediným pramenem moudrosti" byla Moskva ...
Napsal: 01 kvě 2022, 17:35
od kutilmil
Nie je problem vypočítať či nádrž vypláva alebo nie, ale zo skúseností viem, že to je zbytočné. Určite ti nevypláva.
Napsal: 01 kvě 2022, 17:37
od Kremik
Nějak mi uniká požadavek na existenci nádrže, která se nemůže vyčerpat. Tím se zároveň nemůže ani napouštět (krom prvního napuštění), takže tam vlastně nemusí být..
Napsal: 01 kvě 2022, 18:07
od termit256
Zadny takova povinnost s nadrzi v zemi neexistuje, ale to by si chronicti fnukalove nemohli zanadavat na Brusel ze
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zato vsichni budou hudrovat ze je sucho a ze s tim stat nic nedela...
Napsal: 01 kvě 2022, 18:19
od ZVUK2000
Kremik píše:Nějak mi uniká požadavek na existenci nádrže, která se nemůže vyčerpat.
Zapomněl napsat přívlastek "požární" nádrž.