Probliknutí VYPNUTÉHO stropního světla v bytě

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Tom82
Příspěvky: 64
Registrován: 06 dub 2022, 02:00

Probliknutí VYPNUTÉHO stropního světla v bytě

#1 Příspěvek od Tom82 »

Bydlíme v novostavbě, kde jsou v bytě všechna stropní světla realizována formou LED svídidel, vypadající takto
https://www.svetzarovek.eu/led-stropni- ... ate--26cm/

vevnitř je driver viz foto (to je sice ze světla z kuchyně, které je hranaté, ale u těch kulatých je vnitřek stejný)

Kromě toho že dva světla začínají nepříjemně bručet a jedno v koupelně svítí mihotavým světlem, tak se nyní stává i to, že pokud např. v ložnici máme večer zhasnuto a někdo na záchodě zapne světlo, tak ono vypnuté světlo v ložnici znatelně problikne.

Je nějaké vysvětlení, jak může stropní světlo, které je vypnuté vypínačem při zapnutí světla v jiné místnosti samo probliknout? Neudělali soudruzi elektřikáři někde chybu?

Nejraději bych to všechno vyměnil, když se tak dívám na ten driver zcela jistě low cost made in china a brum při svícení, kdy světlo raději vypnu (ale zase tak aspoň ušetřím za elektřinu :D )
Přílohy
Screenshot_376.jpg

Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 6666
Registrován: 25 zář 2014, 02:00

#2 Příspěvek od xsc »

Elektrikáři chybu neudělali. Dochází k tomu kapacitně z vedení do vedení, LED prostě málo žerou. Obvykle stačí paralelně připojit kondenzátor tak 50-100n.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#3 Příspěvek od Michal22 »

Ty drivery jsou totožné s těmi, co prodává v Brně Fulgur na všechny strany.
Ale pokud ti některé světlo bliká, nebude problém ve zdroji, ale nejspíš odchází některá LED.
Jinak abych doplnil kolegu XSC - osobně doporučuji ke kondenzátoru připojit správně dimenzovaný rezistor cca 220kΩ.
Omezí špičky, prodlouží životnost kondenzátoru.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Tom82
Příspěvky: 64
Registrován: 06 dub 2022, 02:00

#4 Příspěvek od Tom82 »

Super, díky chlapi za rady a info

Uživatelský avatar
lopez
Příspěvky: 868
Registrován: 17 pro 2011, 01:00

#5 Příspěvek od lopez »

Podobne je problém aj pri trubiciach a EP - ked sa vypne namiesto fázi - nulák.
Fáza pripojená a vypneš to nulákom? - tak cez ten CY to bude preblikávať.
Přílohy
media-1053664-ir-dimming-fig7+.jpg

Odpovědět

Zpět na „Poradna“