Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS
Moderátor: Moderátoři
Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS
Zdravím.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.
Nebo nějakou UPS kde je čistá sinusovka?
Děkují.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.
Nebo nějakou UPS kde je čistá sinusovka?
Děkují.
Dělají se zrovna i Grundfosky, který mají napájení 12V DC přímo z adaptéru - uvnitř je brushless 3f motorek a elektronika s Hallovýma sondama jako v klasickým PC větráku. Ty pak není vůbec zádnej problém přímo zálohovat 12V baterkou bez UPS ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě
!!!
A kutilmile - nelituju tě
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Klasická Grundfos oběhovka v UT mi jela i na obyčejnou APC BackUPS 300VA. Kotel i čerpadlo, bez nějakých potíží. Akorát že ty UPS nejsou stavěné na dlouhodobější provoz prostě. Pro tyhle případy mi přijde lepší spíš měnič s funkcí UPS.
Naposledy upravil(a) Nakadah dne 15 črc 2022, 07:59, celkem upraveno 1 x.
- Behemot
- Pod dozorem moderátorů
- Příspěvky: 1598
- Registrován: 01 lis 2013, 01:00
- Kontaktovat uživatele:
cokoli jinýho než sinus kurví jak klasický točivý stroje, tak ty UPSky
u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku
jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup
a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku
jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup
a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)