Zdravím vespolek, otázka se týká nečekávaného (nechtěného) odběru.

ve vyúčtování byl veliký nedoplatek. Spotřeba byla záhadně o 7MWh větší než v ostatních obdobích.

Byl tam pracovník z od dodavatele energie, řekl že elektroměr vypadá v pořádku, že se může poslat na zkušebnu, ale ať se prověří el.instalace

Přívod z elektroměrové skříně je TN-C.. kabel mezi elektroměrovým RZV a bytovým RZV je dlouhý asi 50m.

Při vypnutých spotřebičích je odběr za elektroměrem 0A.

Dále
požádal jsem o odplombování ,odpojil odvod z elektroměru (kabel k bytovému RZV) ze svorek
v bytovém RZV vypnul hlavní vypínač a měřil izolační stav zkušebním napětím 500V.

Naměřený odpor byl větší než 99Mohm.

Měřil jsem izolační odpory i u jednotlivých obvodů v bytovém RZV a také v pořádku. Černý odběr by měl být vyloučen. Je to rodinný dům, kde není možnost se jen tak načerno napojit.

Měřil jsem pro jistotu i spotřebiče, Všechny používané mají příkon ve toleranci s údaji na štítku.


Zatím se věc uzavrela tak, že se nechá vyměnit elektroměr. Ve středu tam přijel technik s elektroměrem, Prý se mu to zdá divné, že by elektroměr takto zlobil ale vyměnil jej. Ve čtvrtek hodně pršelo a znovu je na elektroměru započítán vyšší odběr než byl příkon zapnutých spotřebičů.

Samozřejmě se provede to měření znovu.

Ještě bych mohl teda zapíchnout do země sondu a proti ní měřit izolační odpor mezi jednotlivými fázemi. na přívodním kabelu k bytovému RZV.


V bytovém RZV jsou veškeré obvody za chráničem 30mA, tak zde předpodkládám, pokud by někde probíjel kabel do země, tak by musel zareagovat..
Za bytovým RZV jsou veškeré obvody uvnitř ve zdech. V zemi není žádný veden.

odpor byl měřen kalibrovaným přístrojem pro měření el.instalací FLUKE 1663

Napsal: 16 črc 2022, 12:59
od kutilmil
Hod si na elektromer datalogger a uvidíš kedy je ten zvýšený odber. Ak by prebíjal kábel do zeme ( osobne tomu neverím) tak môžeš hodiť fíčko aj za elektromer. ( na skúšku)

Napsal: 16 črc 2022, 13:23
od Cowley
Kutimil: v TN-C ?

Napsal: 16 črc 2022, 15:22
od samec
Elelktromer je digital či analog? Nočný prúd máš v poriadku?

Napsal: 16 črc 2022, 19:18
od nicky
Tam je pouze příprava na NT, jistič pro sazbový spínač zde je, je ovšem zaplombovaný ve vypnuté poloze a není osazen přijímač HDO.

Elektroměr je digitální.

Bojler zde také neni,. Musím to celé znovu prověřit. Zeptám se raději abych třeba nemusel zbytečně zadat o odplombovani.

Co se skrývá uvnitř digitálního elektroměru? Měřící trafa na každé fázi? Ptám se z důvodu, zda bych poškodil elektroměr při měření izolačního odporu zkušebním napětím 500V, pokud bych samozřejmě vypnul hlavní jistič v elektroměrové skříni a hlavni jistič v bytovém rozvaděči

Abych mohl změřit izol.odpor samotného kabelu a nic nepoškodit.

Jedná se v tomto případě samozřejmě o přímé měření .

Napsal: 16 črc 2022, 19:23
od rnbw
Vypni vsetky istice v dome a over na elektromeri, ze nie je ziadny odber. Ak nie, tak hadicou polievaj trasu kabla a obcas sleduj elektromer.

Napsal: 16 črc 2022, 19:25
od nicky
To jsem udělal ,odběr nebyl. To polivani jsem nedělal. Ja věřil tomu, že to dělal opravdu vadný elektroměr

Napsal: 16 črc 2022, 20:15
od samec
Elektromer meria nie len prúd, ale aj napätie. Skúšobné napätie proti pripojenej zemi sa mu nemusí páčiť.

Zapoj ešte jeden elektromer v dome a podľa rozdielu uvidíš, či je problém v kábli, alebo niekde ďalej.

Napríklad pokazená chladnička môže mať v zapnutom stave normálny príkon, len bude bežať častejšie.

Napsal: 16 črc 2022, 21:00
od Ruprecht
Spotřeba byla záhadně o 7MWh větší než v ostatních obdobích
Jestli je to období rok, tak navýšení je 19kWh denně. To je celkem dost tepla

Napsal: 16 črc 2022, 21:03
od rnbw
Mozno by sa dalo problemove miesto najst po dazdi zistit termokamerou.

Napsal: 16 črc 2022, 21:50
od nicky
Ano takže je to jasné. Domněnka správná (myslím to měření izolačního odporu).

Připojím. Mám modul shelly3em. Ten tam zapojím. Aspoň se i uvidí v jaké fázi narostl ten odběr a kde.

I když nevím jestli úplně díky němu poznám , když by byl problém s kabelem před bytovým RZV. Možná že ten podružný elektroměr bude v tom směru nejlepší

Napsal: 16 črc 2022, 22:22
od Cowley

Napsal: 16 črc 2022, 23:52
od Kremik
Ruprecht píše:
Spotřeba byla záhadně o 7MWh větší než v ostatních obdobích
Jestli je to období rok, tak navýšení je 19kWh denně. To je celkem dost tepla
To ovšem předpokládá, že k poruše došlo hned po předchozím odečtu. Pokud k ní došlo později, což je asi pravděpodobné, bude denní odběr ještě vyšší, např dvojnásobný. No, jsem zvědav, co se z toho vyklube. V mém domě vedl z elektroměrové skříně kabel navíc, který jsem nevěděl kam vede. Nakonec končil prostě jen tak zaomítaný v omítce. Občas někteří dokážou udělat divy :-)

Napsal: 16 črc 2022, 23:56
od rnbw
Ked tam je ten odber len niekedy (po dazdi?), tak bude az radovo vyssi.

Napsal: 17 črc 2022, 00:21
od Kremik
Po dešti... To by musela být nějaká speciální vada, když by dokázala udělat tak velký odběr, nevytvořit zkrat, nijak se navenek neprojevovat a zároveň schopna snížit svůj příkon až k nule. Nějak mě nenapadá jak by k tomu mohlo docházet. Kabel pod napětím, ponořený druhým koncem přímo do vody, by nevím kolik odebíral, ovšem při vysychání by se nějak navenek projevoval a izolace zajisté propálila. Trvale běžící lednice neudělá 19kWh. Fakt, nic mě nenapadá...
Jedině snad že už by někde něco uhořelo, odběr již tedy není a nejde proto naměřit. To by ovšem zase někde něco nefungovalo. Něco, co se příliš nepoužívá...