Zvýšený odběr elektřiny
Napsal: 16 črc 2022, 11:44
Zdravím vespolek, otázka se týká nečekávaného (nechtěného) odběru.
ve vyúčtování byl veliký nedoplatek. Spotřeba byla záhadně o 7MWh větší než v ostatních obdobích.
Byl tam pracovník z od dodavatele energie, řekl že elektroměr vypadá v pořádku, že se může poslat na zkušebnu, ale ať se prověří el.instalace
Přívod z elektroměrové skříně je TN-C.. kabel mezi elektroměrovým RZV a bytovým RZV je dlouhý asi 50m.
Při vypnutých spotřebičích je odběr za elektroměrem 0A.
Dále
požádal jsem o odplombování ,odpojil odvod z elektroměru (kabel k bytovému RZV) ze svorek
v bytovém RZV vypnul hlavní vypínač a měřil izolační stav zkušebním napětím 500V.
Naměřený odpor byl větší než 99Mohm.
Měřil jsem izolační odpory i u jednotlivých obvodů v bytovém RZV a také v pořádku. Černý odběr by měl být vyloučen. Je to rodinný dům, kde není možnost se jen tak načerno napojit.
Měřil jsem pro jistotu i spotřebiče, Všechny používané mají příkon ve toleranci s údaji na štítku.
Zatím se věc uzavrela tak, že se nechá vyměnit elektroměr. Ve středu tam přijel technik s elektroměrem, Prý se mu to zdá divné, že by elektroměr takto zlobil ale vyměnil jej. Ve čtvrtek hodně pršelo a znovu je na elektroměru započítán vyšší odběr než byl příkon zapnutých spotřebičů.
Samozřejmě se provede to měření znovu.
Ještě bych mohl teda zapíchnout do země sondu a proti ní měřit izolační odpor mezi jednotlivými fázemi. na přívodním kabelu k bytovému RZV.
V bytovém RZV jsou veškeré obvody za chráničem 30mA, tak zde předpodkládám, pokud by někde probíjel kabel do země, tak by musel zareagovat..
Za bytovým RZV jsou veškeré obvody uvnitř ve zdech. V zemi není žádný veden.
odpor byl měřen kalibrovaným přístrojem pro měření el.instalací FLUKE 1663
ve vyúčtování byl veliký nedoplatek. Spotřeba byla záhadně o 7MWh větší než v ostatních obdobích.
Byl tam pracovník z od dodavatele energie, řekl že elektroměr vypadá v pořádku, že se může poslat na zkušebnu, ale ať se prověří el.instalace
Přívod z elektroměrové skříně je TN-C.. kabel mezi elektroměrovým RZV a bytovým RZV je dlouhý asi 50m.
Při vypnutých spotřebičích je odběr za elektroměrem 0A.
Dále
požádal jsem o odplombování ,odpojil odvod z elektroměru (kabel k bytovému RZV) ze svorek
v bytovém RZV vypnul hlavní vypínač a měřil izolační stav zkušebním napětím 500V.
Naměřený odpor byl větší než 99Mohm.
Měřil jsem izolační odpory i u jednotlivých obvodů v bytovém RZV a také v pořádku. Černý odběr by měl být vyloučen. Je to rodinný dům, kde není možnost se jen tak načerno napojit.
Měřil jsem pro jistotu i spotřebiče, Všechny používané mají příkon ve toleranci s údaji na štítku.
Zatím se věc uzavrela tak, že se nechá vyměnit elektroměr. Ve středu tam přijel technik s elektroměrem, Prý se mu to zdá divné, že by elektroměr takto zlobil ale vyměnil jej. Ve čtvrtek hodně pršelo a znovu je na elektroměru započítán vyšší odběr než byl příkon zapnutých spotřebičů.
Samozřejmě se provede to měření znovu.
Ještě bych mohl teda zapíchnout do země sondu a proti ní měřit izolační odpor mezi jednotlivými fázemi. na přívodním kabelu k bytovému RZV.
V bytovém RZV jsou veškeré obvody za chráničem 30mA, tak zde předpodkládám, pokud by někde probíjel kabel do země, tak by musel zareagovat..
Za bytovým RZV jsou veškeré obvody uvnitř ve zdech. V zemi není žádný veden.
odpor byl měřen kalibrovaným přístrojem pro měření el.instalací FLUKE 1663