Stránka 1 z 1

Co to je?

Napsal: 16 črc 2022, 13:43
od workhard
Už neplatí, že změna průřezu vodiče se musí odjistit? Něco mi uniklo?
https://eshop.elektrobecov.cz/distib-bl ... 01539.html

Napsal: 16 črc 2022, 14:46
od Ivan_01
vo všeobecnosti, zmena prierezu sa nemusí istiť, pokiaľ vstupné istenie zodpovedá najmenšiemu prierezu, ktoré je na vedení použité. Tá svorka je prioritne určená ako odbočná, to znamená, že ten slabší prierez odistíš až za ňou.

Napsal: 16 črc 2022, 18:08
od Achab
Roky platilo, že odbočky do 3 m není při splnění příslušných podmínek nutné jistit. Normy se časem měnily, ale v podstatě se to používá dodnes. Například i ČEZ a EG.D povolují odbočky z hlavního domovního vedení k elektroměrům do 3 m nejištěné. Část podmínek podle ČSN 33 2000 (starší edice):

- délka vedení nepřesahuje 3 m.
- vedení je provedeno takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum. Tuto podmínku lze splnit například zesílením ochrany proti vnějším vlivům.
- vedení je uloženo takovým způsobem, aby se snížilo na minimum nebezpečí ohně, nebo ohrožení osob.


Způsob zajištění dostatečné bezpečnosti záleží na konkrétní situaci u daného zařízení.