#1 Příspěvek od bastliar »

Vyzná sa niekto v nastavení tohoto termostatu?
Chcem ho použiť na chladenie.
Šiel som podľa dolu uvedeného videa kde nastavil SL4 na 1 a SL5 na 101.
Problém je, že spína len cyklicky na 3 sekundy a sekundu pauza a ja potrebujem kontinuálne.
:arrow: https://youtu.be/6ehal2oFKJE
Ďakujem.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#2 Příspěvek od termit256 »

Musis si tam nastavit delsi casove konstanty - precti navod. Ale je to PID regulator, on se takto proste z principu chova. Treba na spousteni kompresoru to neni uplne idealni. Mam pocit ze v nekterem z navodu bylo nekde nastavitelne zpozdeni pro kompresor, ale u tech verzi co jsem mel jsem to nenasel.

Uživatelský avatar
bastliar
Příspěvky: 1765
Registrován: 28 pro 2009, 01:00

#3 Příspěvek od bastliar »

Heat-Side Proportioning Cycle je v návode jedna z funkcií ktorá umožňuje nastavenie v sekundách konkrétne do 100 sekúnd a zdá sa, že to zatiaľ funguje.
Ďakujem ti za nasmerovanie 🙂 máš u mňa jednu fidorku.