Zase jeden HOAX - měření 3F spotřeby

#1 Příspěvek od ZdenekHQ »

Dnes jsem byl zastižen telefonickým sdělením, že v ČR a v Bulharsku měří běžný domovní 3F elměr spotřebu podle proudu nejvíce zatížené fáze krát 3 s tím, že ostatní dvě ignoruje. Změna prý nastane za cca 10 let.

Protože já nejsem z oboru silnoproud a ten, co to tvrdí, tak je, požádám o komentář někoho, kdo z oboru taky je.

Předem se omlouvám, ale slíbil jsem, že to sem napíšu.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od rezis »

Tak jak to říkali tak to musí být pravda...
No nicméně v práci to používáme u kompresorů atd. kde je souměrné zatížení. Šetříme tím jedno proudové trafo...
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od ZdenekHQ »

Tak rovnoměrný zatížení sítě a bez jaloviny je sen všech energetiků, ale 3F PFC na vstupu každýho RD je asi jen daleká budoucnost. :D
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#4 Příspěvek od Zaky »

Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#5 Příspěvek od Hill »

Jojo, tento hoax čas od času někdo vytáhne, už se řešil někdy před 12 lety na jiných fórech.
Jestli chceš schémata různých zapojení mechanických elektroměrů, zítra je naskenuji. Ale ty měří vlastně střední hodnotu výkonu v každé fázi (nebo se měří jen ve dvou a umístěním cívek automaticky vyjde ta třetí) a ty tři síly vyvolané vířivými proudy v hliníkovém kotoučku se mechanicky sčítají. V přepočtu na efektivní hodnotu se vychází z předpokladu, že napětí i odebíraný proud mají harmonický průběh. Jistou chybu měření může způsobit nesinusový odběr, ale to nemá s tím, jestli je zatížená jen jedna fáze, nebo všechny tři, co dělat.
Elektronické to dělají ještě přesněji, umí pobrat mnoho vzorků za periodu, z nichž vypočítají práci v každém vzorku, a sečtou ji. Tím se stalo měření do značné míry nezávislé na průběhu měřeného napětí a proudu. To se děje ve všech třech fázích, výsledkem je součet. Čili činný elektroměr naměří odebranou práci, ať už byla odebíraná jen v jedné fázi, nebo v každé fázi byla jinak velká, jako jejich součet.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#6 Příspěvek od ZdenekHQ »

Ne, mně stačí, že si tady autor dotazu přečte stejnou reakci, jako ode mě. Zapojení elměrů si může vygooglit.

Pak to končí tak, že chce pomocí SSR přepínat bojler zrovna na tu fázi, co je nejméně zatížená a to v reálném čase. To samozřejmě logiku má, ale v úplně jiné situaci.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#7 Příspěvek od termit256 »

Jo, ke mne s tim asi pred rokem taky jeden znamy prisel. Je to takovej ten pitomiovsky typ - valka neexistuje - covid neexistuje - oteplovani neexistuje, za vse muze praskovani a 5G :-)

Rekl jsem mu ze je idiot kdyz tomu veri, coz ho tedy moc neuspokojilo, tak jsem argumentoval tim, at si da na prvni fazi tezbu bitcoinu a ze zbyvajicich dvou ktere se podle nej nemeri at tlaci elektriku zpatky do site misto fejkovych solarnich panelu.

Takze z 1 faze ktera se jedina meri bude mit bitcoiny, proud ktery proda zpet CEZu z 2 faze mu ±zaplati tezbu BTC na 1 fazi a prodej elektriny z 3faze bude jeho rejze. Dokonale perpetum. I pitomio jeho formatu musel uznat, ze je to blbost a ze na CEZu asi nebudou takovi idioti aby je tenhle ojeb nenapadl :-)

Neresme ze je to po technicke strance kravina, on tomu nerozumi a ja ho chtel slusne a hlavne nadobro zbavit myskenek na nejake udelatko na prepinani fazi jake chteli i po ZdenekHQ.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#8 Příspěvek od Artaban001 »

Ahoj. Máme doma jakejsi 3F elektroměr ZPA s modrým tlačítkem. Když jsem jej zkoušel mačkat, vypisovalo to mimo jiné také napětí a proud každé fáze zvlášť. Dokonce se dal jeden čas stáhnout návod k obsluze, kde bylo popsaný, co jednotlivý stisk tlačítka zobrazí. Ono se to za pár sekund vrací samo do výchozího stavu.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#9 Příspěvek od Celeron »

Když máš doma kvůli FVE čtyřkvadrantní elektroměr (spotřeba-výroba), tak v něm je asi 100 různých měřících registrů, všechny se dají vyčíst ale je k tomu potřeba mnohostránkovej manuál co je co. :) No a tyhle registry to může kdykoliv přes GSM poslat distributorovi elektriky.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#10 Příspěvek od Crifodo »

Je nějaké odůvodnění toho, proč zrovna v ČR a Bulharsku?
Jestli se máme cítit polichoceni, že se dorovnáváme na vyspělý Balkán.
Vylezou z toho hausnumerické výsledky, které nám připomenou užitečný „bulharský koeficient“ používaný v dobách reálného socialismu nejen ve vědě a v ekonomice, ale v mnoha dalších odvětvích.

Bulharský koeficient je proměnlivé číslo, jímž je nutno násobit získaný výsledek, abychom obdrželi výsledek kýžený. Například bylo naplánováno, že se vyrobí 10 000 aut, ale podařilo se jich vyrobit jen 4000, takže bulharský koeficient v tomto případě je 2,5 a závěrečná zpráva odpovídá plánu. Když se aut vyrobily jen 2000, je hodnota bulharského koeficientu 5 (slovy 5).

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#11 Příspěvek od termit256 »

Crifodo píše:Je nějaké odůvodnění toho, proč zrovna v ČR a Bulharsku?...
Tvl je to hoax, co tam chces oduvodnovat. Nekdo si to cele proste vymyslel.

Uživatelský avatar
pepik9
Příspěvky: 2239
Registrován: 31 srp 2010, 02:00

#12 Příspěvek od pepik9 »

Bulharsku?
Protože tam fungoval ČEZ ? :)

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#13 Příspěvek od HF_Tech »

Mám tady elektroměr Eleman DTS 353-L a ten má tři LEDky, které blikají při odběru z jednotlivých fází. Když jsem zapojil rychlovarnou konvici mezi L2 a N, tak při vaření vody blikala rychle LED L2 a pomalu LED L3. Výstupy L1 a L3 byly nezapojené :)

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#14 Příspěvek od Ivan_01 »

Eleman DTS 353 asi nebude fakturačné meradlo, že ?

Uživatelský avatar
houmr
Příspěvky: 858
Registrován: 01 lis 2016, 01:00
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

#15 Příspěvek od houmr »

Neposlouchal ten dotyčný člověk náhodou Radiožurnál a nesmíchal hrušky s jabkama? Tento týden při cestě do práce jsem tam zaslechl nějakou krátkou zmínku o nespravedlivém účtování nerovnoměrného odběru s souvislosti s provozem FVE. (už to tu bylo probíráno). Já jsem to pochopil na první dobrou (i protože se tu o tom před časem diskutovalo), ale je mi jasné, že laik to mohl pochopit tak, že se ho to týká, i když FVE nemá...

Odpovědět