Odběr proudu z rozvodné krabice

Napsal: 04 zář 2022, 00:39
od Raptor1010
Dobrý den
Chtěl jsem se jen zeptat, kolik je možno odebírat proudu z bytové rozvodné krabice.

Jde o dva případy z paneláků.
Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?

Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Jsem jen laik a není mi to zcela jasné. Dík za odpovědi.

Napsal: 04 zář 2022, 00:47
od Kvicala_r
Je potřeba se podívat na předřazené jištění (a tomu by měl odpovídat i průřez/materiál přívodního kabelu) pro celkový proud. Nicméně zde to omezení max výkonu samostatného spotřebiče je stále okruhem zásuvek na 16A.

Napsal: 04 zář 2022, 08:13
od Hill
Jde zjevně o jednofázové přípojky, takže je potřeba se podívat na hlavní jistič před elektroměrem. Jestli je tam jištění například 20 A, vypadne dřív nebo později, podle toho, o kolik bude součet odběrů světel a zásuvek vyšší. Pojistky přitom můžou vydržet.

Napsal: 04 zář 2022, 08:50
od BOBOBO
Bych odhadl , že přívod 16A znamená 16A hlavní jistič . Inu přes těch 16A v součtu se nedostaneš . I kdyby to byl jistič větve a ne hlavní . Jinak namontovat tam můžeš ještě několik jističů , ale všichni znalí ti napíšou , že by měly být proudově odstupňovány . Když to v tomto případě nedodržíš , nevyhoříš , ale získáš jen možnost odepnout další větev .

Napsal: 04 zář 2022, 08:54
od p32
Raptor1010 píše:Byt 1+1
1. Přívod 16A, na výstupu jsou jen dvě keramické pojistky: zásuvky 16A a světla 10A. Kolik můžu odebírat proudu, 16A nebo 26A ?
Můžeš odebírat v součtu jen 16 A. Dávají se tam normálně jističe 10A na zásuvky a 6A na světla, ale venku je 16A. Ty tam máš ještě asi staré keramické pojistky, ale těm bych už moc nevěřil.
Raptor1010 píše:Byt 2+1
2. Přívod 16A, na výstupu jsou dva jističe 10A (20A), a pět jističů 16A (80A). Můžu odebírat 100A (20+80), nebo jen 16A podle přívodu ?
Tady máš asi tak těch 20A maximum. Jističe jen rozdělují přívod na jednotlivé větve na zásuvky, ale musíš se s celkovým odběrem dívat na ten jistič venku na chodbě, který bývá 20A.

Napsal: 04 zář 2022, 09:43
od Crifodo
Pokud výraz "přívod 16 A" znamená hodnotu jističe před elektroměrem, tak maximální odebíraný proud z dotyčné fáze je roven hodnotě tohoto jističe, přesněji s omezením daným charakteristikou jističe. Tj. krátkodobý násobek podle vypínací charakteristiky, např. 1,5násobek jmenovitého proudu udrží cca 20 minut. https://www.legrand.cz/electrend/elektr ... jisticich/

Stejná hodnota hlavního jističe a dílčích jističů za ním je nesprávná a neobvyklá (není dodržena selektivita vypínání).

Napsal: 04 zář 2022, 10:43
od PavelFF
Raptor 1010: Z "bytové rozvodné krabice" můžeš odebírat pouze 16A. V obou případech. Je to dáno hlavním jističem na přívodu do bytu.

Napsal: 04 zář 2022, 17:42
od Raptor1010
Omlouvám se, ale jsem to špatně změřil.
Dále jsem zjistil, že původní pojistka byla zelená 6A.
V prvním případě je za elektroměrem jistič B16; 6000/3. Do bytové krabice vede třížílový kabel v mědi (modrý,hnědý a žlutozelený). Průřez hnědého drátu je 5,39 mm2 bez izolace. Žlutozelený a modrý jsou spojeny na zemnící lištu. Je to starý systém TN-C, kde rozvody jsou ještě v AL. Neví někdo jaká je proudová hustota takového průřezu? Kde to najdu?

V druhém případě je hlavní jistič za elektroměrem LSN B25, 10000/3. Přívod do krabice opět třížílový v mědi. V krabici je 7 jističů, 1 proudový chránič MUTI 9, B25 30mA (Merlin Gerin) a modulová zásuvka 16A trvale připojená k hlavnímu jističi. Dva jističe ČEZ B10 (světla) a B16 (zásuvky) nejsou chráněny chráničem (původní instalace, TN-C). Vpravo od chrániče jsou chráněné jističe Schneider: 1× B10 a 4× B16 - 6000/3 (nová instalace v soustavě TN-S).

Tento jistič vypíná při dvoj až trojbásobném přetížení.
A jak jsem pochopil můžu odebírat max. 25A