Správné zapojení záložního zdroje do TN-S

Napsal: 11 zář 2022, 12:15
od VvKa
Jak správně (tj. bezpečně) zapojit záložní zdroj (UPS, elektrocentrálu) do koncové sítě TN-S pro případ přerušení dodávky ze standardní rozvodné sítě?

Aktuálně mám připojení prostřednictvím rozpínacího relé, kdy při výpadku sítě relé "spadne" a přepne se na záložní zdroj (nejdříve UPS, při delším výpadku elektrocentrála) v případě návratu napětí opět bezobslužně naskočí napájení ze sítě. Problémem tohoto řešení je, že v sepnutém stavu relé silně bzučí (v plechové rozvodnici je to v noci slyšet všude). Jsem si samozřejmě vědom jistého zpoždění při přepínání stavů, nicméně se zdá, že to nemá na funkčnost řešení zásadní vliv (osvětlení LED/zářivky, zásuvky pro PC/TV) - v obvodu je zařazena i přepěťová ochrana. Úplně nové relé ze začátku nebzučí, ale po určité době (1-2 měsíce) nakonec bzučí všechny a nejde to z tohoto důvodu reklamovat.

Díky za tipy, které respektují zásady elektrické bezpečnosti (aby se neobjevilo nebezpečné napětí na zástrčce, apod.)

Napsal: 11 zář 2022, 12:18
od ZdenekHQ
Patrně Tě dočasně postihne omezení možnosti odesílat příspěvky, prosím vydrž.

Napsal: 11 zář 2022, 14:29
od vasekpetr1
Napíšeš typ toho relé? Ne všechna relé jsou vhodná pro použití přenosu nemalého činného i jalového výkonu v domácí rozvodnici...
Asi by byl vhodnější nějaký třífázový stykač přímo na DIN lištu.

Napsal: 11 zář 2022, 17:04
od vasekpetr1
Odpověď do SZ od VVkA:
- V mém případě to je Hager ERC425S a před tím OEZ RSI-20-20-A230, ten byl 1F, bzučí ovšem oba...

moje reakce:
- Ten Hager by měl být v pořádku, je na něm při bzučení plných 240V na cívce? Co ti tu cívku drží? Nějaké podpěťové relé? Není problém v něm?

Ještě mě napadlo - jestli je to vyloženě tak, že cívka stykače je spínána přítomností napětí na přívodu do rozvaděče, tak zkontrolovat i cestu "nuláku".
Nemůže do toho stykače padat prach nebo jiné nečistoty z okolí? Zkoušel jsi ten OEZ rozdělat a podívat se, jak vypadá magnetický obvod, jestli tam není špína?

Napsal: 11 zář 2022, 19:14
od Ivan_01
vasekpetr1 píše: Asi by byl vhodnější nějaký třífázový stykač přímo na DIN lištu.
neviem ako v ČR, ale u nás sa musia odpojovať všetky pracovné vodiče, tak trojfázový stykač nevyhovuje. Použi prepínač sietí, ale nebude to za 50 korún

Napsal: 12 zář 2022, 12:41
od ZdenekHQ
Už by ty odpovědi měly fungovat, pokud se zase někdo nezblázní.

Napsal: 12 zář 2022, 18:40
od Crifodo
VvKa píše: Díky za tipy, které respektují zásady elektrické bezpečnosti (aby se neobjevilo nebezpečné napětí na zástrčce, apod.)
Jestli tomu rozumím, tak problém bzučícího relé (prach v dosedacích plochách obou částí jádra) je celkem vzdálen od problému, jak bezpečně přepínat instalaci na vlastní zdroj / distribuci.
Za bezpečné bych asi v mezích možností pokládal vzájemně mechanicky blokované dva manuální přepínače.
Přepínání jediným relé (stykačem) může haprovat i na obyčejném spečení kontaktů nadproudem. Nijak vzácné, nedávno jsem řešil u domácí vodárny.
Jádro cívky odpadne, jedna nebo dvě fáze se nepřeruší.

Napsal: 12 zář 2022, 18:58
od rnbw
Existuju manualne 3-polohove prepinace na DIN listu. Ma to polohy I-0-II, takze sa prepina vzdy cez vypnuty stav.

Napsal: 12 zář 2022, 20:09
od monterjirka
"hučení" je menší problém.
Větší problém je, že by se měly použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované

A pokud máš "svoji lokální síť TN", není správné spoléhat na uzemnění energetické sítě (měl bys mít vlastní uzemnění)

Jde o to, že se to může přepnout na náhradní zdroj protože někdo opravuje kabel, a při nějakém svodu (stačí kondenzátory v EMC filtrech) se do PENu dostane jisté napětí...
Zabít kabeláře ve výkopu snad nechceš!

Napsal: 14 zář 2022, 11:24
od Achab
monterjirka píše:měly by se použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované
Stykačové kombinace přímo určené pro přepínání sítí jsou většinou blokované elektricky i mechanicky. Případně přes časové relé, k zamezení přepnutí při krátkém výpadku. U trojfázové sítě může být nutné hlídat přítomnost napětí na všech fázích.

Napsal: 05 říj 2022, 16:42
od Behemot
Nevim co tady vymejšlíte za kokotiny, pokud mu bzučí relé s kotvou na síťový napětí, tak tam dej vod mínvelu za 300 spínanej zdroj např. na 24 V stejnosměrnejch a relé/stykač s kotvou na daný napětí, ne?

A pokud se jedná v podstatě o kompletní bypass UPSky, tak musíš použít 4pólový relé, přepínat fázi i nulu, páč v obou polohách to musí být galvanicky oddělený, jinak ti většina UPSek hodně nepoděkuje. Na adekvátní proudy jediný takový je Finder 56.34.9.024.0040 v patici 96.74.