zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C)
Moderátor: Moderátoři
zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C)
Dobrý večer, prosím zeptám se ze zkušeností. Dle tabulek dostupných na internetu je to na hraně.
Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.
Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.
Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?
V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.
Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.
Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.
Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.
Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.
Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?
V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.
Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.
Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.
Naposledy upravil(a) nicky dne 12 zář 2022, 21:08, celkem upraveno 1 x.
- Behemot
- Pod dozorem moderátorů
- Příspěvky: 1598
- Registrován: 01 lis 2013, 01:00
- Kontaktovat uživatele:
přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži