Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov!

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

Obehové čerpadlo ˇUK a omezený počet radiátorov!

#1 Příspěvek od tiktak1953 »

Je to plynovy kotol par rocny!Mozem úplne uzatvorit cca 90% pocet radiatorv na ustrednom kureni v dome ,aby som prekuril len tam kde sme? TZN, z poctu radiatorov spodna vetva bude otvoreny jeden z troch,horna vetva otvoreny jeden zo siestych aby sa neposralo obehove cepadlo.Zena sa boji aj ja oby nemalo maly prietok,velky otpor a neodislo.Vlani sme podobne mali tiez parni pred vyk.sezonov.dik
Obr.som rychlo zmastil, vecer ho vymazem aby nestrasil.
Přílohy
028.jpg
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 zář 2022, 19:12, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#2 Příspěvek od Ivan_01 »

ak zabezpečíš obeh, tj minimálne jeden radiátor bude otvorený, tak môžeš. Prípadne, ak má čerpadlo prepínač otáčok, tak ho prepni na nižšie. Ak okruh zavrieš úplne, uvaríš kotol.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#3 Příspěvek od tiktak1953 »

Ako som nakreslil,jeden hore a jeden dole radiator bude maximalne otoreny,len som si myslel cito nebude malo a nebude cerpadlo zatazovat malym prietokom.Prepinac otacok asi nema pozrem.ZABUDOL som ze to je plynovy kotol len parrocny,ohrieva vodu cely rok aj teraz!Bude treba teraz na kurenie len otvorit vetvy.Tu by bol vacsi problem ak by odislo cerpadlo,aj zena by ma zabila.Tu by to bolo tiez OK takto jeden hore a jeden dole radiator otvoreny naplno.?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 zář 2022, 19:16, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#4 Příspěvek od Ivan_01 »

čerpadlu ako takému to je jedno, tam sa vrtuľka bude točiť aj v "stojacej" vode. Zapni to takto, nestane sa nič.

Uživatelský avatar
AlesALF
Příspěvky: 206
Registrován: 16 pro 2010, 01:00
Bydliště: mezi HK a JC

#5 Příspěvek od AlesALF »

Plynový kotel má svoje ochrany, takže ho neuvaříš, jako klasický kotel.
Akorát se divím, že nemá vlastní čerpadlo které si řídí sám. U mého 20 letého kotle to takhle funguje.
ps Bacha na termostatické hlavice, ty se rády zavírají samy :-)

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#6 Příspěvek od tiktak1953 »

Ivan v tomto pripade:ked kalove cerpadlo s vykonom pre colovu hadicu a pripojic nan polcolku, tak cerpadlo bude mat vacsi odpor,bude viac zatazovane.tomi ver
Přílohy
006.jpg
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 25 zář 2022, 11:34, celkem upraveno 4 x.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#7 Příspěvek od BOBOBO »

Dej si pozor co píše Aleš , velmi důležité !!! Alespoň na jednom radiátoru NESMÍŠ mít termohlavici . Ne , tento typ čerpadla si bere výkon dle množství přečerpané tekutiny .

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#8 Příspěvek od Ivan_01 »

paradoxne obehové čerpadlo v "stojacej" vode bude mať nižší príkon, pretože nekoná žiadnu prácu, takisto ako keď zapcháš vysávaču sanie.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#9 Příspěvek od BOBOBO »

:lol:

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#10 Příspěvek od doktor365 »

Mám hlavice které si sami zapínají kotel podle povelu. Když potřebuji zatopit jen jeden pokoj, nebo třeba jen v koupelně tak mi kotel běží taky jen na jeden radiátor. Když je místnost vytopená hlavice vypne kotel.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#11 Příspěvek od BOBOBO »

Já myslím , že tiktak ani na 1% nepomyslí na tyto vyfikundace . :lol: :lol:

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#12 Příspěvek od doktor365 »

To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#13 Příspěvek od tiktak1953 »

doktor365 píše:To určitě , stálo to dost, ale nám to vyhovuje. Zatopím na dálku jen kde budu potřebovat a určitém čase.
.......................
tzn.ze na dialku len otvaras radiator ktory chces,po dosiahnuti teploty v miestnosti ,ten bazmek da povel na vypnutie ohrevu?!Mas to zapojene ako ja?Nie do kazdeho radiatou aj sam.trubka?Aj ja nadialku dam prikaz rano zene,aby bolo vecer teplo v izbe,dielni,kupelni.Ked nie vymenim.

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#14 Příspěvek od doktor365 »

Mám na každém radiátoru tuto hlavici u kotle je relé které ovládá kotel.
https://www.iwant.cz/Netatmo-starter-pa ... a0EALw_wcB

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#15 Příspěvek od HF_Tech »

Je tam ještě jedna potenciální zrada. Když nebude mít plynový kotel dostatečný odběr tepla radiátory, tak může začít cyklovat. Neustále se bude krátce zapínat a vypínat. Spotřeba plynu jde pak velmi výrazně nahoru.
To samé to dělá při zavzdušnění trubek.