Schodišťový automat - furt svítí

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
drabek06
Příspěvky: 1659
Registrován: 27 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Liberec
Kontaktovat uživatele:

Schodišťový automat - furt svítí

#1 Příspěvek od drabek06 »

Zdravím,

u nás v bytovce se nám naprosto náhodně začíná stávat, že když se rozsvítí světlo na chodbě tlačítkem a schodišťový automat po stanoveném čase vypne, tak se za okamžitě světla opět rozsvítí na daný interval. Občas se to stane i několikrát za sebou. Občas se to nestane. Zaseklé tlačítko je vyloučeno, protože pokud je jakékoliv zmáčknuto, tak zhasnou doutnavky ve všech spínačích. Co mám vypozorováno, že pokud se světla sama rozsvítí, tak doutnavky ve spínačích svítí. Schodišťový automat je elektronický značky Hager EM001N. Nenapadá někoho na co se zaměřit? Než tam budu tejden laborovat?

Předem díky za odpovědi :wink:

Uživatelský avatar
Ivan_01
Příspěvky: 768
Registrován: 15 zář 2018, 02:00
Bydliště: BB SK

#2 Příspěvek od Ivan_01 »

podľa všetkého bude v tom schodiskovom automate použitý "kondenzátorový" zdroj, skontroluj v ňom kapacitu najväčšieho zvitkového MKP kondenzátora, Bývajú to hodnoty okolo 470nF na 275 V∿

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od workhard »

Mně se v tom spejkalo relé, dal jsem tam větší, kryt jsem pravda musel trochu vykostit :lol:
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#4 Příspěvek od Artaban001 »

Ten pístový má něco do sebe - funguje už 40 let a jediný, co občas chce, tak vytřít válec. Pak byl u bejvalý nějaký CRM a ten šel do kopru při každý zhavarovaný žárovce. Možná by vydržel víc, kdyby spínal externí relé

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#5 Příspěvek od doktor365 »

Artaban001 píše:Ten pístový má něco do sebe - a jediný, co občas chce, tak vytřít válec.
jj, zrovna včera jsem ho vytřel, nastříkal olej a zase bude na chvilku klid.
V jednom baráku chtěli na chodbách vyměnit všechny obyč. žárovky za ledky.
Nakonec se musely dvě vrátit protože celý vchod slabě svítil. Měli tak nějaký elektronický schodišťák.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#6 Příspěvek od Artaban001 »

On se ještě normálně prodává... Hledejte SA10

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#7 Příspěvek od doktor365 »


Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#8 Příspěvek od Artaban001 »

LEDky svítí už při malým proudu, mě tu svítí už asi 2 roky v kuse LEDžárovka v koupelně, protože je ve vypínači doutnavka - těsně po vypnutí svítí nejvíc, pak, jak se doutnavka zahřeje, tak svit lehhce poklesne.
Pokud jim ten svit chceš zatrhnout, tak musíš srazit parazitní proudy, který se tahají přes doutnavky, nebo kapacitou žil v kabelu proti sobě.
Srazit parazitní proudy můžeš buď odporem, což je ale na hovno, protože při provozu na něm vzniká teplo, se kterým musíš počítat,
Nebo nějakým třeba 100nF kondenzátorem - třeba na 1KV, což se běžně dělává. Kondík připojíš paralelně k LEDžárovce.

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#9 Příspěvek od MiraSt »

Prou tekoucí doutnavkama by to nemohl spínat? Max klidový proud 100mA.
Jinak pamatuju schodišťák s rtuťovým prasátkem.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.

Uživatelský avatar
doktor365
Příspěvky: 1848
Registrován: 28 led 2006, 01:00

#10 Příspěvek od doktor365 »

Artaban001 píše: Kondík připojíš paralelně k LEDžárovce.
Nechám tam ty obyčejné žárovky. Barák je starší je k Jeruzalém, v ničem se mi nechce rýpat. Předělával jsem osvětlení na půdě a to mi stačilo. Ještě mám dělat něco ve sklepech, ty jsou dvě patra pod zemí. Dům je součástí bývalého nějakého hradebního opevnění ,nebo co. Bydlí tam ředitel a dělá tam předsedu.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#11 Příspěvek od Behemot »

Uchozenej schodišťák, upřímně za těch pár stokorun co to stojí, tak to vyměň celý, už jenom proto, že dyž to vodevřeš a budeš se v tom hrabat, jednak už to nikdy kloudně neuzavřeš (modulární přístroje jsou takhle v 90% případů dělaný, nejčastějš nýtovaný) a druhak v případě, že to celý shoří, jdeš sedět, nikdo nebude nic zkoumat.