Stykač/relé ovládat DC nebo AC?

Napsal: 23 říj 2022, 16:06
od kulikus
Mám možnost volby - řeším, zda-li spínat spotřebič (240V AC ventilátor) přímo relátky v PLC Logo, nebo přes externí relé
a zda to externí relé ovládat AC 240V nebo DC 24V (použité pro napájení jiných snímačů).

V druhém případě bych tam měl přidat zhášecí diodu.
Co je běžnější?

Totéž pro stykač ovládající 3f motor 3kW.

Napsal: 23 říj 2022, 16:48
od termit256
Nepises jestli ten ventilator ma 50W nebo 10kW, takze tohle ti poradime tezko - podivej se do DS kolik to relatko snese a porovnej to s stitkem na motoru vetraku.
Stykace muzes ovladat primo relatkem v tom PLC.

Napsal: 23 říj 2022, 16:55
od bum
V každém případě bych volil externí relé jeho cívku spínat kontakty v PLC takto to s tímto PLC řeším také. Napětí cívky externího relé když máš napětí DC 24V zvol stejné napětí této cívky s ochrannou diodou. Pokud spinám kontakty relé indukční zátěž jak AC, DC napětím používám na ochranu těchto kontaktů RC SNUBBER výborná věc.

Napsal: 23 říj 2022, 17:28
od kulikus
Ventilátor do 1kW.
Dělá se RC snubber jako montážní jednotka do rozvaděče na DIN nebo to tam dodrátkuješ?
Vybrané relé na DIN připouští řídící napětí 24V-240V/4W což mi přijde jako ohromující rozsah, asi elektronické.

Je prý konvence, ovládací napětí 24V ...

Napsal: 23 říj 2022, 18:56
od bum
Používám hotové DPS "rc snubbers" z Laskarduino pouze naletuji vodiče a celek pak osadím do smršťovací bužírky. Montují přímo do svorkovnice kontaktů relé.

Napsal: 23 říj 2022, 19:09
od termit256
Na 1kW motor dej urcite stykac.
Ty RC moduly se delaji primo na zasunuti do stykace, treba zde. https://www.shopelektro.cz/motorove-spo ... aci-moduly

Neni to nejlevnejsi, ale umi to obcas odejit a nadelat vic problemu nez uzitku, kdyz pouzijes tu Cinu s kdovijakymi soucastkami.

Napsal: 23 říj 2022, 20:10
od jurajmojzis
Jednoznacne pouzi externe rele/stykac,podla charakteru zataze a spinaneho vykonu.Vnutorne rele pouzivat vzhladom na dlhodobu spolahlivost len na "signalove ucely" aj ked papierovo zvladaju sietove napatie .Ovladacie napatie cievky volit 24V DC a na stykac nacvaknut snubber ,pripadne pouzit typ s integrovanou diodou. Vacsina vyrobcov (Eaton...) ma take modely v ponuke a nic netreba lepit ani spajkovat.Na vrchnej casti stykaca sa do prislusnych otvorov jednoducho zacvakne maly plastovy blok,ktory ma 2 piny,podobne ako je to pri bloku s pomocnymi kontaktmi.

Napsal: 24 říj 2022, 13:13
od HF_Tech
Podívej se, co u relé/stykače značí parametr AC1 a AC3 a pak se zamysli.

Napsal: 25 říj 2022, 09:32
od kulikus
Ale Co 1 .. 3 ?

:-)

Napsal: 25 říj 2022, 10:36
od HF_Tech
Značí to na jaké zatížení je relé a stykač stavěný. Se spousta lidí diví, že stykač s nápisem AC3 je podstatně větší než AC1 na stejné kilowatty. Akorát když dáš ten menší a levnější na spínání motoru nebo předřadníků ledek, tak se nestačíš divit jak rychle odejde.
Proto je lepší dát PLC s tranzistorovými výstupy a zátěže spínat stykači s ovládáním 24VDC. Pak je PLC skoro věčné a po čase stačí vyměnit levný stykač.

Napsal: 25 říj 2022, 11:24
od patrikvarga

Napsal: 25 říj 2022, 13:22
od kulikus
Ok, díky.