Stránka 1 z 1

Svetlo do kupelny - jake kryti?

Napsal: 10 lis 2022, 21:59
od termit256
Kdyz jsem se letmo koukal na normy, vsechny zony v koupelne koncily vicemene ve vysce 2,25m nad podlahou. Znamena to tedy, ze pokud davam svetlo na strop ktery je vys nez 2,25m, muze tam byt kdekoliv cokoliv s jakymkoliv krytim, treba i IP20?

Napsal: 10 lis 2022, 22:04
od Cowley

Napsal: 10 lis 2022, 22:21
od JirkaZ
No, jde o to (jak se píše i v kolegově odkazu), že v ČR je zóna 2 (v místě nad zónou 1) až ke stropu, takže z tohoto pohledu IP20 ani nad výšku 2,25 m dát nejde.

Jasnější je to třeba na obrázku v tomto článku.

Prostě se situace posuzuje podle toho, co je pod svítidlem.

Napsal: 10 lis 2022, 22:26
od Behemot
nad 3 metry jo, tam se počítá, že voda z běžné sprchy už asi nedostříkne

pokud dáš světlo na SELV/PELV, tak asi mít krytí v principu ani nemusí

Napsal: 10 lis 2022, 22:28
od rnbw
Ked to nebude nad vanou (minimalne 60cm od nej), tak tam mozes dat lubovolne svietidlo. Takto je to riesene snad v kazdom byte.

Napsal: 11 lis 2022, 06:54
od termit256
Dik za info, v tom aby se prase vyznalo.

Napsal: 11 lis 2022, 20:36
od xsc
rnbw píše:Ked to nebude nad vanou (minimalne 60cm od nej), tak tam mozes dat lubovolne svietidlo. Takto je to riesene snad v kazdom byte.
Řekl bych, že ta standardní koule na kopytě, co byla prakticky všude, požadavek krytí splňovala.

Napsal: 16 lis 2022, 22:05
od adakar
Nj, len kto si tú guľu dnes dá... Ja som ju mal napriek jej nevaľnému vzhľadu pre jej dobré krytie ako "visiacu" namontovanú pod hornou murovanou policou v zrekonštruovanej kúpeľni, nový majiteľ bytu tam chce niečo trendovejšie...

Po skúsenostiach, kedy mi síce možno len 3x za dlhé roky, ale zato ako náučný príklad, vypadla sprchová ružica z ruky a voda striekala naďaleko, by som s voľbou IP a osadením aj nad rámec normy asi neváhal...

Napsal: 16 lis 2022, 22:23
od rnbw
Mliecna gula je dost nadcasovy design. Pri rekonstrukcii kupelne a zachodu som ich nechal namontovat naspat. Mam celkovo 4 tie nastenne (sikme) kopyta - chodba, zachod, 2x kupelna.

Napsal: 16 lis 2022, 22:40
od termit256
Ono v male panelakove koupelne je na dosah sprchy uplne vsechno.

Ja jsem tam nakonec placl led panel. Je na cca 30V a adapter je v krabici s dobrym krytim, takze na to muzu strikat vodu jak se mi zlibi. Zasuvky jsem dal tyhle https://www.mall.cz/vypinace-zasuvky/or ... 0065125639 Nic jineho jsem s krytim IP55 nenasel, tak aby to aspon trochu prijatelne vypadalo. Vypinace tam jsou kapacitni s krycim sklem po obvodu zamazlym silikonem.
Takze je mozne osprchovat vsechnu elektriku aniz by se cokoliv stalo. Snad :-)

Napsal: 19 lis 2022, 01:16
od Behemot
xsc píše:
rnbw píše:Ked to nebude nad vanou (minimalne 60cm od nej), tak tam mozes dat lubovolne svietidlo. Takto je to riesene snad v kazdom byte.
Řekl bych, že ta standardní koule na kopytě, co byla prakticky všude, požadavek krytí splňovala.
samotný obyčejný kopyto vyšší krytí nemělo (bylo to IP43) - až varianta s gumovým těsněním mezi kopytem a baňkou jo!! to z toho dělalo IP44

každopádně u těch norem potkávám stále víc 🤐, v praxi klidně lidi do tří metrů dostříknout, stejně jako 60 cm od vany - snad každej má dneska ve vaně sprchovou hadicu

na druhé straně sem potřeboval dát zásufku do dřevěnejch skříní pod designovým umejvadlem posazeným nahoře na pracovní desce, prakticky to bylo stavebně oddělený jak od umyvadla, tak od veškerýho potrubí, a stejně sem to dával kamsi do prdele 20 cm od svislice umejvadla, i když se do toho fochu nemůže nikdy nijak dostat voda a zásuvka tak mohla být klidně hned za stěnou oddělující ty dva prostory (ale to přece nende, pže by to bylo na papíře v umývacím prostoru né :roll: )

jak bylo řečeno, v malejch koupelnách seš u sprchy/vany a umejvadla skoro všude, tak je to hrozný, IP44 se nevyhneš, SELV/PELV jsou lepší

a to je eště dobrý, když máš klasickou vanu/sprchu se zástěnou; když pak máš polootevřený sprchy bez dvířek (jako že otevřenej sprchovací prostor), tam to je eště zajímavější, tam jsou to prostě dlouhý metry od baterie na všechny směry, a vosvětli to :D

Napsal: 19 lis 2022, 09:46
od termit256
Ja mam zasuvky a vypinace taky primo nad umyvadlem a neresim to. Ty normy psal dement odtrzeny od reality, v klasicke male socialisticke koupelne bych zasuvku nemohl mit nikde. Ja tam dal jednu zasuvku hned k pracce a druhou k umyvadlu. Zona nezona. Selskym rozumem mi to prislo mnohem bezpecnejsi, nez tahat kamsi pres koupelnu prackovy privod s prodluzkou.

Kdyz uz jsme u tech norem, je z jejich pohledu problem kdyz se tahaji kabely vedle vodovodnich trubek, ve stejne drazce ve zdi? Vodar rikal ze by se to asi nemelo, ale ze to tak stejne vsichni delaji.

Napsal: 19 lis 2022, 12:35
od p32
termit256 píše:Vodar rikal ze by se to asi nemelo, ale ze to tak stejne vsichni delaji.
Odkdy vodař rozumí elektrice? :roll: