Nástěnná rozvodnice

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

Nástěnná rozvodnice

#1 Příspěvek od kunc75 »

Poraďte prosím tip na malou nástěnnou rozvodnici, do které lze umístit několik modulových přístrojů na DIN lištu a rovněž dva kusy stykače EPM C9.10. Díky

Uživatelský avatar
dj_Paul
Příspěvky: 2294
Registrován: 19 zář 2004, 02:00
Bydliště: Laškov

#2 Příspěvek od dj_Paul »

co znamentá několik? To je 0-nekonečnno

takhle by to nešlo?

https://www.google.com/search?q=n%C3%A1 ... 4%9B%C4%8D

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#3 Příspěvek od Cowley »

A jaké má mít krytí? IP40 a vyšší?

ELCON, NOARK, SCHNEIDER atd.

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#4 Příspěvek od kunc75 »

Upřesňuji neúplný dotaz.
Krytí stačí IP30
Několik jest 4 až 6 modulových pozic
Měl jsem představu, že vyhoví BK003121 od SCHRACK, ale zdá se, že do ní neumístím stykače. Ty totiž nejsou pro modulovou zástavbu, ač jsou na DIN lištu. Proto se ptám zde.

Uživatelský avatar
workhard
Příspěvky: 4873
Registrován: 07 črc 2006, 02:00
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od workhard »

Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#6 Příspěvek od kunc75 »

Díky, vím o nich, avšak ptal jsem se na EPM C9.10

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#7 Příspěvek od Michal22 »

Modul má šířku 17,5 mm.
Ty tvoje stykače mají šířku 45 mm.
Takže pokud chceš umístit 4-6 jednomodulových zařízení + 2 tyto stykače, potřebuješ rozvodnici o minimálně 12 modulech.
A protože je rozumné (pokud nejsi limitován rozměry) dávat něco pro budoucí rezervu, dal bych tam minimálně 14 modulů - třeba OEZ RZG-N-1T14
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#8 Příspěvek od kunc75 »

Problém je s výškou stykačů, nevejdou se do prostoru standardní modulové zástavby. Chtěl jsem se zde zeptat, zda někdo nemá konkrétní zkušenost, jak toto řešil resp. jakou rozvodnici lze použil

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#9 Příspěvek od Michal22 »

Bez přídavných kontaktů nahoře se samozřejmě vejdou.
A o nich nic nepíšeš.
Takže pokud máš běžný C9.10 stykač s výškou 73 mm, vejde se ti tam.
Leze to z tebe jak z chlupaté deky :-(
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#10 Příspěvek od kunc75 »

Stykače jsou bez přídavných kontaktů. Ze standardního modulu (jistič vepředu) vystupuje otvorem cca 1cm zúžené části modulu nad krycí desku rozvodnice (Moeller, dnes Eaton), pod kterou zůstává širší část modulu s přívodními vodiči. Stykač má přívodní vodiče v úrovni, která je nad rovinou krycí desky. Viz foto. Proto si nejsem jist, zda se vejdou...
Přílohy
20221115_202536.jpg

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#11 Příspěvek od Crifodo »

Plastové rozvodnice jsou standardně opatřeny maskou (někdy vylamovatelnou) o výšce kterou prochází přední část přístrojů /jističe, spínače, chrániče, časové relé atd./ a zakrývá před dotykem jejich svorky.
Tvůj stykač potřebuje větší hloubku. DIN lišta obvykle v rozvodnici sedí na můstku o pár mm až cm nad úrovní dna rozvodnice.
Existujou rozvodnice, které mají v části, třeba v horní třetině, masku pro ovládací prvky na horní liště, obvykle s vyklápěcím průhledným krytem, a dole pod krytem bez štěrbiny ještě lištu nebo dvě na moduly které nepotřebují ovládání. Je to ale větší bedna, tak na 3x8 modulů.

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#12 Příspěvek od MiraSt »

Tenhle stykač není určený do řadové zástavby vedle jističů tak kdy jističe jsou po otevření dvířek přístupné. Tenhle stykač je určený do hlubokých rozvaděčů které jsou například u nějakého stroje nebo v rozvodně. Vedle jističů v běžné nástěnné rozvodnici můžou být jenom podobné stykače jako na obrázku.
Přílohy
Stykač.jpg
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#13 Příspěvek od kunc75 »

Crifodo píše: Existujou rozvodnice, které mají v části, třeba v horní třetině, masku pro ovládací prvky na horní liště, obvykle s vyklápěcím průhledným krytem, a dole pod krytem bez štěrbiny ještě lištu nebo dvě na moduly které nepotřebují ovládání. Je to ale větší bedna, tak na 3x8 modulů.
No a právě na tento typ rozvodnice se ptám. Když není úplně malá, nevadí, 3x8 lze akceptovat. Jen nemůžu v té záplavě výrobců a typů najít konkrétní model...

Uživatelský avatar
Cowley
Příspěvky: 3087
Registrován: 04 úno 2005, 01:00

#14 Příspěvek od Cowley »

Zkus Domino Scame.

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#15 Příspěvek od kunc75 »

Cowley píše:Zkus Domino Scame.
To by mohlo být ono. Díky!
Přílohy
Výstřižek.JPG

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“