tlaková zkouška rozvodu topení vzduchem

Prostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

tlaková zkouška rozvodu topení vzduchem

#1 Příspěvek od sr71 »

Udìlal jsem novì menší rozvod topení se 4 radiátory, a zkusil jsem to pro zkoušku tìsnosti natlakovat vzduchem na cca 2,2bar. Po nìkolik hodin (i tøeba po 12h) je pokles tlaku nemìøitelný. Nìkde jsem vyèetl že v praxi se pokles tlaku sleduje po dobu pár hodin, takže to by bylo ok. Ale pokud to nechám natlakované déle (nìkolik dní) tak tlak pomalu ubývá. Je to normální jev? Oèekával bych že by tlak mìl teoreticky pøi tìsné soustavì držet nekoneènì dlouho.

Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 6666
Registrován: 25 zář 2014, 02:00

#2 Příspěvek od xsc »

Je to normální. Soustava tlakotěsná pro vodu nemusí být dokonale tlakotěsná pro vzduch. Kdybys tam natlakoval vodík, ubýval by tlak ještě mnohem rychleji. Rozhoduje velikost molekul a další věci.

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#3 Příspěvek od MiraSt »

Tak to si nejsem jistý. Vzduch by to mělo držet nekonečně dlouho. Ale to není vhodné pro zkoušku těsnosti. To by bylo dobré kdybys jarovou vodou a štětečkem obešel všechny spoje jestli nebublají. Když to naplníš vodou a odvzdušníš tak sebemenší únik se ti IHNED projeví poklesem tlaku. Se vzduchem budeš čekat jako u vzduchojemu.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#4 Příspěvek od p32 »

Musí to být těsné i pro vzduch, na molekuly si tam nikdo nehraje. Jen tak selským rozumem, proč se odvzdušňují radiátory, kdyby se o to měly postarat nějaké molekuly???
Prostě je tam někde únik a šla by ven i voda. Otázkou je spíše to, z čeho a jak je to udělané? Trubky, radiátory a těsnění.

Uživatelský avatar
kunc75
Příspěvky: 61
Registrován: 09 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Brno

#5 Příspěvek od kunc75 »

Je třeba vzít v úvahu teplotní závislost tlaku vzduchu ve zkoušeném systému. Při tlakování mohlo dojít k jeho ohřátí a pokles na začátku zkoušky může být způsoben chladnutím. Dále tam může být vliv kolísání teploty prostředí. Setrvalý pokles k nule ukazuje na netěsnost.

Uživatelský avatar
nokijec
Příspěvky: 287
Registrován: 01 úno 2011, 01:00

#6 Příspěvek od nokijec »

Selský rozum je mocná zbraň. Vždycky, když nevíte kudy tam, můžete ještě apelovat právě na selský rozum, tím nic nezkazíte. Naopak, můžete se tvářit, že tím lichotíte širokým vrstvám společnosti, které přece mají selského rozumu na rozdávání, ba co víc, můžete o sobě tvrdit, že jste běžný člověk, který zná starosti obyčejných lidí.

To nemám z vlastní hlavy, to jsem někde četl.
To,že nezáleží na velikosti molekul mě pobavilo. Jestli to vydrželo několik hodin natlakovaný, normálně bych to napustil.V tomto případě to může maximálně někde rosit a ani to ne.Po zatopení se to zatáhne a bude to OK.

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#7 Příspěvek od petrfilipi »

Jj, taky jsem při posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištění těsnosti. Je to, oproti vodě, mnohem jednodušší při případné opravě (v mém případě pájením). Ale všechny spoje jsem potřel jarovou (nebo mýdlovou?) vodou.
A taky jsem používal vyšší tlak, tak kolem 4b, max. tlak deskových radiátorů Korado) je 10b. Ale měl jsem připojené jen radiátory, pojišťovací ventil u kotle mám nastaven na cca 2b.

PF

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#8 Příspěvek od p32 »

Ano, správně. Teplota při zahřání radiátorů na těch asi 65℃ původní tlak v topení ještě zvětší a právě až při této teplotě je nejlepší odvzdušňovat. Pokud vím, tak testování se provádí vždy na větší tlaky a ne na ty provozní (do 1,8b), takže natlakování při testu na 3-5 bary je normální. Pokud to vydrží tzn. jednu směnu na stejném tlaku, tak je to OK. Pokud ne, tak je to blbě udělané a musí se to spravit hned.
Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu. :wink:

Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 6666
Registrován: 25 zář 2014, 02:00

#9 Příspěvek od xsc »

p32 píše:Vymyšlenosti o molekulách mají na svědomí většinou ti, co na základní škole nestíhali nebo vůbec nevědí, o co jde. V autě po městě tak jezdíte jen 50km/h, ale je otestováno na víc bez molekul v benzínu. :wink:
Nastuduj si fyziku a pak obviňuj jiné z nevědomosti.

Uživatelský avatar
nokijec
Příspěvky: 287
Registrován: 01 úno 2011, 01:00

#10 Příspěvek od nokijec »

Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#11 Příspěvek od p32 »

Opravdu? Ty víš, jak se tlakují různá zařízení a proč? Nebo to potřebuješ z neznalosti okecávat něčím jiným? Opravdu potřebuješ, aby ti topenář vykládal pohádky o molekulách místo toho, aby to spravil a vše ve stylu "To paninko nebude stejně za tou skříni vidět."?

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#12 Příspěvek od p32 »

nokijec píše:Topení musí být odvzdušněné před zatopením.Při plnění otopné soustavy vodou se utvoří v soustavě vzduchové kapsy.Odvzdušnit ,znovu doplnit,zatopit a odvzdušnit.
Ano, ale to snad ví každý, ne? Na psaní musíš umět to přečíst, že? Až ta třetí věta je skoro v pořádku. :lol:

Uživatelský avatar
nokijec
Příspěvky: 287
Registrován: 01 úno 2011, 01:00

#13 Příspěvek od nokijec »

Číst nestačí.Je nutné i porozumět textu a nedovozovat co nebylo obsahem textu.Nikdo tu nepsal ,že únik molekul vzduchu nějakou nanotrhlinou by měl nahradit odvzdušňovací výbavu teplovodní otopné soustavy.

Uživatelský avatar
sr71
Příspěvky: 2401
Registrován: 10 dub 2004, 02:00
Bydliště: severovýchodní èechy

#14 Příspěvek od sr71 »

petrfilipi píše:Jj, taky jsem pøi posledních 3 radiátorech používal kompresor ke zjištìní tìsnostiPF
A jak dlouho jsi to nechal natlakované pro sledování poklesu?

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#15 Příspěvek od petrfilipi »

Nechal jsem to natlakované chvíli (= asi 20 minut). Když to na spojích nedělalo bublinky, tak to bylo OK.
Ty máš pájené spoje nebo lisované?

Odpovědět

Zpět na „Nezařaditelné“