Zdravím. Před časem jsem koupil v Číně regulátor teploty a k němu je SSR (viz obrázek). teď jsem se rozhodl ho použít do elektricky vyhřívané udírny. Jen pro kontrolu ( nikdy jsem s tím nedělal) předpokládám že svorky 3 a 4 připojím k el. regulátoru a ke svorkám 1 a 2 dám do série spirálu a nap. napětí 230V ( tak jako by to byly svorky mechanického kontaktu)
Přílohy
SSR.jpg

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#2 Příspěvek od BOBOBO »

JO bez spínání v nule .

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#3 Příspěvek od scorpions-cz »

A vadí to něčemu? Bude to něco rušit? Na dvoře v udírně?

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#4 Příspěvek od BOBOBO »

Já jsem takovéto kravírny neřešil celý život . Prostě se to při zapojení ozve jako obyčejný vypínač . Já bych v době spínaných zdrojů vůůůbec neřešil . Jen ti píši údaj z katlistu . Ony ty SSR když si je MŮŽEŠ vybrat stojí to samé co bez . Co máš to máš . Neřeš .

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#5 Příspěvek od scorpions-cz »

Řešit to nebudu. Podle čeho se to pozná? Zda to má, nebo nemá spínání v nule?
Spínání v nule jsem naposledy řešil, když jsem před hodně lety stavěl ovladač ke světlům na disco :lol: . Tam to bývalo slyšet. :lol:

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#6 Příspěvek od BOBOBO »

No hodíš do alíka co máš , SSR 40 DA relay a v katalogu tam přímo čteš :
Control type
Zero crossing detection, Random

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#7 Příspěvek od scorpions-cz »

Tak to jo. Já myslel, zda to není nějaký ucelený označení, třeba to DA za 40 SSR-40DA

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#8 Příspěvek od BOBOBO »

To DA znamený AC obvod řízený DC obvodem .

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#9 Příspěvek od scorpions-cz »

Dík. Teď ještě zkouším najít českej návod pro regulátor. Mám REX-C100.
Anglicky se sice na starý kolena začínám učit, ale na techniku to zatím není 8O

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#10 Příspěvek od termit256 »

To ssr samozrejme spina v nule.
Jinak to zapoj tak jak jsi psal. Vstup je nejaky optoclen, takze tam musis pustit to napeti co je na nem napsane. Jen kontakt z regulatoru ti nestaci.
Tech rex100 je spousta verzi, nejlip stahnout tam kdes ho koupil. Jinak si budes muset vypsat menu u tveho modelu a hledat podle nej co nejpodobnejsi manual. S cestinou bych moc nepocital, budes rad kdyz to nebude cinsky.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 05 led 2023, 23:10, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#11 Příspěvek od scorpions-cz »

Dík. To by měl ten REX- C100 asi umět.

Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 18110
Registrován: 25 úno 2008, 01:00
Bydliště: Rychnovsko

#12 Příspěvek od BOBOBO »

Však je to součást dodávky . Mám taky několikrát .

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#13 Příspěvek od termit256 »

Jo, ja to pouzivam taky tak. Pokud nemas prilis velky prikon, da se koupit verze rex i s relatkem, nemusis se pak dratovat s ssr, zatez pripojis na rele.

Uživatelský avatar
scorpions-cz
Příspěvky: 1760
Registrován: 19 bře 2011, 01:00
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

#14 Příspěvek od scorpions-cz »

Anglicky ho číňan dodal. Je to sice na lupu, ale není to rozsypaný čaj. Je to do udírny, tak tam určitě nepotřebuju nějakou super přesnost.
termit256 No toto už mám doma, tak nic jinýho nebudu objednávat. Příkon bude cca 2KW.

Uživatelský avatar
VASEK_W
Příspěvky: 651
Registrován: 11 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pelhřimov

#15 Příspěvek od VASEK_W »

Tohle by Ti mělo stačit:

https://docplayer.cz/107621395-Digitaln ... -c100.html

a zde ještě něco dalšího:

https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... uct_id=722


Jinak návod mám v pdfku asi stejný jako v prvním odkazu, ale je datově velký, a sem se vložit nevejde.

Pokud to bylo dodáno jako sada, tak nic jiného nepotřebuješ (jen musíš dát to SSR relé na chladič, nebo kus plechu), ten REX má výstup přizpůsobený pro to SSR relé.