UPC zalozny zdroj Armac O/650E/LCD- nenabehne

Napsal: 06 led 2023, 17:48
od lipko
Ahojte. Na uvedenom zaloznom zdroji po zapnuti len blikne predny display a cvakne rele. Zdroj sa rovnako sprava aj pri zapnuti do 230V a rovnako aj ked ma ist z akumulatora. Na akumulatore som nameral 14,3 V. Ten si myslim, ze bude OK. Zariadenie je stare cca 3 r. Poradte mi prosim kde merat, a ako odskusat tie relatka na DPS.

Napsal: 06 led 2023, 19:58
od rnbw
Zmeraj elyty (ESR).

Napsal: 06 led 2023, 20:54
od rezis
Ten akumulátor je určitě dobrý i při zátěži? Často se jeví napětím ok a při pokusu o start UPS padne.

Napsal: 07 led 2023, 08:24
od lipko
V pondelok budem vediet otestovat akumulator, kondiky idem pomerat.

Napsal: 07 led 2023, 09:34
od lipko
Kondiky na ESR su OK.

Napsal: 08 led 2023, 17:39
od lipko
Ahojte. Este k zisteniam a nameranemu stavu. K nefunkcnosti zalozneho zdraja doslo po vypadku elektriky v sieti (bez blizsej priciny). Meranim mosfetov MT 3203, som zistil jeden v skrate, mozno daka spicka v sieti ho poskodila. Idem skusit zistit daku dostupnost , pripade nahradu.

Napsal: 08 led 2023, 17:53
od rnbw
Spicka v sieti sa do FETu nemoze dostat.
U APC som tiez videl parkrat odpaleny MOSFET, ale tam indicke deti nedotiahli skrutku na chladici.

Napsal: 08 led 2023, 17:58
od lipko
😀

Napsal: 13 led 2023, 20:50
od lipko
Ahojte. Vadne mosfety som nahradil IRLB8742 a zalozak funguje.