Rád bych vylepšil zapojení ventilátoru Vents TT 125 https://armatury.heureka.cz/tt-125-220- ... ecifikace/
Motor je na 230Vmá dva vstupy pro nižší a vyšší rychlost (dohromady má tedy 3 vstupy - N, L1 a L2, přičemž přivedením 230 V na N a L1 se pouští jedna a mezi N a L2 druhá rychlost)
Chtěl bych ho připojit na relé ovládané automatizací, které má dva nezávislé vstupy a nemohu rozumně zaručit, že napětí bude přivedeno na L1 i L2 najednou. Bohužel nevím, jak velký by to byl problém, v návodu jsem o tom nenašel žádnou zmínku.
Nevíte někdo, jaké problémy to může způsobit?
Zapojení dvourychlostního motoru
Moderátor: Moderátoři
Bude to problém, jedno vinutí tím zkratuješ, motor je tak trochu transformátor a zkrat ve vinutí povede ke spálení. Jeden výstup použij pro spínánáí fáze a druhý pro přepínání relé s přepínacím kontaktem na L1 nebo L2. Tím HW vyloučíš sepnutí L1 i L2 najednou.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...