Stránka 1 z 1
Zapojenie wifi relé na pohon brány
Napsal: 18 úno 2023, 09:49
od DanielPollak
Dobrý deň. Potreboval by som poradiť pri zapojení tohoto 2 kanál. relé na pohon brány Nice robus. Hlavne mi ide o správnu polaritu. Aby som niečo neodpalil. Ďakujem
Napsal: 18 úno 2023, 10:03
od ok1hga
Napsal: 18 úno 2023, 10:04
od Cowley
Vítej na Bastlírně!
A ten přijímač máš v jakém provedení (ten horní nebo dolní)?
Pro horní si můžeš vzít napájení z řídící jednotky Nice (edit: jednotka nedisponuje napětím pro periferie-jednotka je BUSová
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
).
Edit2: napájení 24V je k dispozici na kombinaci svorek STOP/SBS.
Pro dolní si můžeš vzít napájení ze společného napájení 230V.
Ovládací kontakt z modulu (COM/NO) pak zapojíš dvoulinkou na vstupní svorku SBS řídící jednotky Nice jako povel k rozjezdu. Na polaritě nezáleží.
Nebo kontakt prvního relé (COM/NO) na vstup OPEN jednou dvoulinkou a kontakt druhého relé (COM/NO) na vstup CLOSE druhou dvoulinkou. Opět na polaritě nezáleží.
Napsal: 18 úno 2023, 11:50
od DanielPollak
Ďakujem za odpoveď. Pre mňa platí ten horný variant. 24V. Skúsim si to nakresliť a keby som niečo nechápal napíšem. Ešte raz dík.
Napsal: 18 úno 2023, 11:59
od Cowley
Tak je potřeba sehnat pro ten reléový modul nějaký externí napáječ.
Ovládací kontakty se potom zapojí, jak jsem psal výše.
Prima den!
Napsal: 18 úno 2023, 12:13
od DanielPollak
Ešte pre istotu. 24V získam napr. tak ako je na obrázku? Je to ok?
Napsal: 18 úno 2023, 12:31
od Cowley
No prima, to jsem ani nevěděl...
I v tom návodu co sem dával ok1hga je to v sekci 8.7.
Maximální odběr 100mA.