Dobrý večer, jak je braný výkon, proud u tohoto motoru viz foto. Je i/p v jedné fazi nebo celkem ve 3 fázích.

Chtěl bych využít tento přepínač https://eshop.sez-cz.cz/e-shop/2412-vac ... cat_id=218 ale zase nevím jestli je 63A na kontakt nebo na celý přepínač. A jaké pojistky dát do série s vynutím?
děkuji za reakce

Napsal: 18 úno 2023, 20:08
od vicious
pepaj: správne fungujúci motor berie takmer rovnaký prúd vo všetkých fázach. Ak má motor na štítku hodnotu prúdu do 63A, tak ten spínač môžeš použiť.
EDIT: po doplnení fotky štítku, ten prepínač sa dá použiť, motor bude po rozbehnutí brať okolo 31A. Istenie aspoň 40A.

Napsal: 18 úno 2023, 20:10
od jirkati
Na té postované stránce ti přímo nabízejí jednak konzultaci, ale i možnost přímého dotazu na tlačítku. Zkusil sis to? Co ti poradili?

Napsal: 18 úno 2023, 20:14
od pepaj
musím počkat do pondělí teď užívají víkendu

Napsal: 18 úno 2023, 20:17
od Ivan_01
zaťažiteľnosť spínača je 63A na každý kontakt. Určite použi aj ochranu pri výpadku jednej fázy napr. motorový spúšťač. Hodnota poistiek závisí od toho, či sa motor rozbieha zaťažený alebo nie, mysli na to, že motor pri rozbehu odoberá násobne vyšší prúd

Napsal: 18 úno 2023, 20:48
od Yarda1

Napsal: 18 úno 2023, 20:53
od petrfilipi
Na Sbazaru/Bazoši/Aukru je občas možné koupit starší nepoužité přepínače VS63 za pár korun.

PF

Napsal: 19 úno 2023, 11:39
od BOBOBO
Podle toho , co píšeš , neměl by jsi říct nějakému elektrikáři ? jde již o slušný výkon a jestli ho chceš nabastlit sousedovi , mohl by jsi si vyrobit slušný problém . Pojistky minimálně pomalé 50A .

Napsal: 19 úno 2023, 12:47
od Otkundes
Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.

Napsal: 19 úno 2023, 13:55
od pepaj
svorkovnice klasická 6*M6 3 vinutí

Napsal: 19 úno 2023, 15:02
od salus
Otkundes píše:Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.
Tak tohle tedy není pravda, protože pokud je na štítku uvedeno trojúhelník 380V, tak právě tento motor lze spouštět přepínačem Y/D. Pokud by tam bylo Y/D 380V/220V tak by to přepínat nešlo!

Napsal: 19 úno 2023, 15:16
od BOBOBO
Správně , je to napájecí napětí jednoho vinutí .

Napsal: 19 úno 2023, 15:18
od vicious
Otkundes: ako bolo spomenuté, takýto motor sa môže spúšťať Y/D (ak sú vyvedené všetky konce vinutí). Tiež som to nevedel, keď som predával stykače a chlapík mi poslal fotku štítku, tak som mu povedal, že sa to nebude dať.

Napsal: 19 úno 2023, 15:20
od petrfilipi
Je to VINUTÍ. Ne že by "vynutí" neexistovalo, ale to je sloveso (3. os, č.j./m, čas budoucí).
Pokud je přístupných všech 6 vývodů tří motorových cívek, u tohoto motoru rozběh Y/D půjde.

Co to má pohánět?

Napsal: 19 úno 2023, 15:30
od Kremik
Slova vinutí, vinutý a vynutí už jsou obsazené, protože již mají nějaký význam. Oproti tomu slovo vynutý žádný význam zatím nemá, tudíž je stále volné :wink: