Stránka 1 z 2

APC smart 700 po prpojeni zataze hlasi-battery discharged.

Napsal: 01 bře 2023, 19:20
od Onkyo
Zdravicko.
Mam tuto UPS APC Smart 700 po zaputi bez zataze sa tvari akoze ide v poriadku nabija baterku funguje self test,calibracia vsetko OK.Ale akonahle zapojim zataz hlasi battery discharged a pritom baterky su nabite merane merakom nabija ich aj ked odpojim siet prepne na baterky a ide 40 min na 160W zataz ,ale teplomer na baterky hned spadne na nulu a aj cez management kartu hlasi 00 remaining time a batery discharged,napätie ukazuje v poriadku ako ma.
Kondenzatory som vymenil vsetky,napätia som meral vsetky a sedia aj -8V ma.uzma nic nenapada .Neviem kde to snima parametre baterky.

Napsal: 01 bře 2023, 19:23
od rnbw
Kalibraciu so zatazou (minimalne 30%) si robil?

Napsal: 01 bře 2023, 19:31
od Onkyo
Samozrejme aj SW aj manual run calibration.Akonahle pripojim zata puk baterky dole a baterry discharged.Pritom ich nabija vporiadku a zalohu spotrebice ako ma.

Napsal: 01 bře 2023, 19:32
od rnbw
A ta kalibracia normalne bezi alebo sa hned ukonci?

Napsal: 01 bře 2023, 19:34
od Onkyo
Ak je zataz hned pride failed...self test prejde normalne.run time 0000 capacity 0000 ,ale napätie baterky je v poriadku.

Napsal: 01 bře 2023, 19:34
od Onkyo
bez zataze aj ked vie,ze sa robi so zatazou to prejde kaoby normalne ...

Napsal: 01 bře 2023, 19:35
od rnbw
Tak cez terminal vyresetovat konstantu baterie a potom spustit kalibraciu znovu. Spravna hodnota zavisi od modelu UPS (ktory si neuviedol).

Napsal: 01 bře 2023, 19:45
od Onkyo
APC smart APC700 SU700INET ale kd som mal dalsiu UPS ku taku istu dal som baterky ine a tam drzala baterky a nehlasila battery discharged a tato hlasi.

Napsal: 01 bře 2023, 19:46
od Onkyo
Cz nanagement kartu?Ja tam take nevidim.

Napsal: 01 bře 2023, 20:03
od rnbw
Cez seriovy port.

Napsal: 01 bře 2023, 20:27
od rezis
To napětí na baterkách při zátěži opravdu je? Jaké napětí vypisuje UPS při zátěži?

Napsal: 02 bře 2023, 19:32
od Onkyo
Ano je tam to napätie meral som merakom a UPS ukazuje presne to iste nabite do plna 27V.A po pripojeni zataze hned vyskoci oznam,ze battery disgharged a pritom su nabite a UPS ide na elektrinu nebezi menic.

Napsal: 03 bře 2023, 14:18
od Onkyo
Proste ked zapnem ups bez zataze tvari sa akoby normalne slapala baterky ukazuju normalne.Akonahle pripojim zataz a aj ked je UPS na sieti zacne piskat a blikaju ledky na baterke a ostane po chvili blikat len posledna led akoby baterky boli vybyte.Pritom urcite su nabyte a ups ide na siet.Keby som vedel kde sa to tam snima ten stav baterky akot o vlastne funguje.

Napsal: 03 bře 2023, 14:24
od rnbw
Radu si dostal. Preco ju ignorujes?

Napsal: 03 bře 2023, 15:06
od Onkyo
Len preco mi to nerobi aj na inych takych UPS kde sa baterky mneia za rozne druhy a tam to nema problem..Nemam taky kabel..