Silový kabl a UTP v jedne trubce.

Napsal: 09 bře 2023, 09:32
od BigSandy
Zdravím.
https://argos.cz/produkty/detail/100028 ... -320-n-pvc

Eletrikaři nám tvrdí, že v jedne trubce nemohou vest silový kabl a utp.
Pravda nebo vymluva?

Napsal: 09 bře 2023, 10:19
od ferdislav
není to výmluva
máš na to projektovou dokumentaci?

Napsal: 09 bře 2023, 10:22
od p32
No a ti "elektrikaři" věděli aspoň jeden opravdový důvod, proč ne?

Napsal: 09 bře 2023, 10:30
od Ivan_01
to je dom, byt, firma, spoločné priestory ?

Napsal: 09 bře 2023, 10:36
od Hill
To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové okruhy mají být navzájem jasně prostorově oddělené.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.

Napsal: 09 bře 2023, 10:52
od BigSandy
Je to CYKY, kde je 380V pro otvíraní vrát a chceme do toho i černý UTP CAT5e.
Je to na vzdálenost 20 metru.
Mi to připadá, že omylem koupili tu nejtenčí trubku, do které mají problém dostat ten jede a zbytek je jen výmluva.
To že máme 600V vedení na sloupu a k němu připakovaný UTP je asi normální a to dělali Ti stejní.

Napsal: 09 bře 2023, 11:10
od ferdislav
co dělali předtím je tak nějak jedno, odpověď zní jak napsal hezky hill
jestli to chceš mít správně, povedeš je samostatně
kolik stojí metr trubky 10-15 korun?

Napsal: 09 bře 2023, 15:14
od Cowley
Co tu ještě nezaznělo je účel.

Pokud je kabel určený k ovládání vrat a vede od vrat do domu, kde bude třeba tlačítko k jeho ovládání, neviděl bych v souběhu problém. Každý výrobce pohonu vrat kreslí ve své dokumentaci takový společný přívod.

Jinak souhlas s Hillem.

Napsal: 09 bře 2023, 16:24
od Crifodo
pokud to je do země, silový kabel patří spíš do hadice s určením do venkovního prostředí, tohle je tak leda do interieru. A na slunci se to do dvou let rozpadne.

Napsal: 09 bře 2023, 16:29
od ZdenekHQ
Hill píše:...I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane...
Mám tady udělanej měřící krk 10m, kde je nacpanej CYKY+UTP+STP a i při 2kW přes CYKY není s rušením problém ani u UTP, pokud se zachová symetrické připojení UTP. Tady ale šlo hlavně o RS-485.

Napěťovou odolnost jsem nezkoušel a ani to nebyl účel.

Napsal: 09 bře 2023, 16:31
od Hill
Doplňující dotaz: ona je u nás někde síť 600 V (teda, pokud nepočítám tramvajovou či trolejbusovou DC trakci)?

Napsal: 09 bře 2023, 19:25
od milosak
Já mám taženo v souběhu (podkroví) asi 10 m hl. přívod domu do rozvaděče
FVE a zpět do elektrokotle v přízemí .
Když kotel natápí, tak mě měření ukazuje 20,5 kW, ten UTP vede z podkroví
do přízemí k televizi, doufám až TV zapojim, že se nezděsim.

Abych to upřesnil silový kabely jsou v červené pr.pož. chráničce a UTP jede vedle
v husim krku.

Napsal: 09 bře 2023, 20:08
od rezis
V klidu máme v práci provizorně 100m UTP ve žlabu se silovinou, kde jsou kabely měničů i nějaký přívodní AYKY 3x240+120mm² a jede to provizorně už asi 5 let. ...ale myslím, že to je cat.6e

Napsal: 10 bře 2023, 21:19
od Lukar
No, v práci pár let šlapalo čerpadlo přes CYKY 4x6 v souběhu s měřením hladiny (4-20mA)..cca 30m v zemi v husině. Pak došlo k rekonstrukci a dodání měniče pro čerpadlo. Dopadlo to následovně - nový výkop, a nová husina s kabelem měření výšky hladiny...

Napsal: 10 bře 2023, 23:35
od rezis
4-20mA máme v podstatě všude a není problém. Ale jak data tak kabely od měniče k motoru jsou stíněné. Stínění siloviny připojeno pouze na straně měniče.