SMPS Transformátor

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
klapac
Příspěvky: 60
Registrován: 03 zář 2018, 02:00

SMPS Transformátor

#1 Příspěvek od klapac »

Ahoj, měl bych prosím několik dotazů na odborníky v oboru. Pokud tedy bude někdo ochoten pomoci ....

1) Čím se projeví, pokud je trafo navinuto slabším drátem než je předepsáno?

2) Jaký má účel měděná páska kterou jsou některá trafa přebalena?

3) Může mít přesycení trafa kromě pádu sek. napětí i nějaké zvukové projevy (srčení, cvrlikání při přetížení)?

Díky moc.

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#2 Příspěvek od HF_Tech »

1) trafo bude víc topit.

2) slouží to jako velice účinné stínění proti vyzařování z trafa ven. Na té fólii musí být závit nakrátko kolem celého jádra - je tam většinou kapka cínu na konci pásky.

3) K přesycení trafa nesmí dojít. U integrovaného obvodu zabere ochrana proti nadproudu a buď omezí výstupní výkon nebo spadne do poruchy. U některých obvodů nebo bez ochrany shoří spínací prvek.

Uživatelský avatar
kulikus
Příspěvky: 2484
Registrován: 10 pro 2009, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od kulikus »

HF_Tech píše:1) trafo bude víc topit.
Míněno při plném zatížení tj. odběru největšího proudu.
Přehřívání trafa bez zátěže je myslím způsobené zvoleným malým počtem závitů na V a tím pádem přebuzením jádra.

Uživatelský avatar
voitano
Příspěvky: 466
Registrován: 02 pro 2009, 01:00

#4 Příspěvek od voitano »

1. větší ohřev vinutí, zmenšení max. výkonu , při daném zatížení pokles výstupního napětí
3. přesycením jádra vzroste proud primárem, což může ohrozit spínače, cvrlikání by to nemělo způsobovat. To obvykle způsobuje špatně stažené vinutí, nebo u nezatíženého trafa krátké pulzy na primáru

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#5 Příspěvek od HF_Tech »

Ono taky záleží na topologii zdroje. To "trafo" totiž nemusí fungovat jako "železné" trafo.
Docela sranda je třeba k nabíječce s topologií flyback přiložit supersilný magnet a sledovat co se stane.

samponek
Příspěvky: 2772
Registrován: 11 kvě 2015, 02:00

#6 Příspěvek od samponek »

Podud trafo nemá stažené jádro a se staženým jádrem zalakované a vypálené v peci, tak je mezi jádry mikromezera a pokud je malý počet primárních závitů, tak to v mikromezeře vibruje a chrčí, ano může to způsobovat malý počet.
Je potřeba změřit odběr naprázdno s rozpojenou zpětnou vazbou, tedy s plnou střídou.
Chápu, že když je okénko plné, nedá se přidat nahoru třeba 5 závitů a zkusit to.

Odpovědět