jakým je prosím nejvhodnější způsob používaný v samotné praxi?

Kolem domu je základový zemnič (tedy uspořádání typu B dle ČSN 62305 ed.2).

Ze základového zemniče pomoc vhodné svorky napojit kulatinu FeZn, tu navléct do Z/ž bužírky, vytáhnou ji kus od země v technické místnosti, kde bude rozvaděč, odtud pomocí 2 kusů vodičů CY 25mm2 napojit jeden konec do svodiče přepětí a druhý konec na můstek PE v RZV?

Vzniká zde efekt, že na zdi u země bude vzhled ,,hyzdit" krabice.


Vzhledem k volnému místu v RZV bych mohl MET vytvořit v bytovém RZV, ale tam samozřejmě nemůžu přijít s kulatinou. To by muselo být znovu provedeno spojení zemnič a vodiče CYA..

Poradí mi někdo z praxe prosím?

Uživatelský avatar
Cust
Příspěvky: 5553
Registrován: 17 led 2007, 01:00
Bydliště: Husinec-Řež

#2 Příspěvek od Cust »

Nevím, ale není na to potřeba projekt?

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#3 Příspěvek od Behemot »

Existujou případy, kdy dementi vtáhli tlustej ocelovej drát do rozvodnice a teď si s tím něco dělej žejo, pracuje se s tím naprosto příšerně, ani několika kleštěma to pořádně nejde ohnout; revizák si z toho asi docela spotí prdel to nějak pořešit, že to je propojený na nulovej můstek v rozvodnici :D

HOPka je prostě HOPka, podle schémat a principu vždycky SAMOSTATNEJ můstek, co na tom chceš řešit? Pokud máš problém s použitím na trhu dostupnejch svorkovnic, tak si nějakou schov třeba do povrchové krabice, ale hodně štěstí s tím pracovat (jedinej schůdnej způsob vidím v navlečení krabice na tu ocel a až následný uchycení krabice ke zdi). Nezapomeň krabicu polepit samolepkama, že to v ní je.

Todle se mělo řešit už při stavbě, ale když to typicky dělá parta negramotnejch 🤐 z dálnýho východu, co „jim to jde hezky od ruky a už staví druhej štok“ (tak nějak se investor vyjádřil), ale aby třeba zalili základový zemniče do těch jaksi základů…tak holt budeš mít svorkovnicu na stěně, jak prakticky všichni ostatní :roll:

Uživatelský avatar
ransom
Příspěvky: 924
Registrován: 19 črc 2020, 02:00
Bydliště: Náchod

#4 Příspěvek od ransom »

Desítka kulatina FeZn v rozvodnici ničemu nevadí. Zakrátím na 50mm a svorkou napojím nějakou CY10 jako pokračování. No problem. Dělám to tak furt.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#5 Příspěvek od Behemot »

jenže ta kulatina není 10 mm průřez, ale 10 PRŮMĚR, takže naprosto strašný to kamkoli vohnout a zabere to mraky místa; být to aspoň duralovej drát, s tím se dá trošku, ale zinkovaná ocel, fuj