Stránka 1 z 2

Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S

Napsal: 01 dub 2023, 22:29
od Michal22
Ahoj,
je dnes přípustné udělat část bytu (konkrétně ze začátku kuchyň a koupelnu) v síti TN-S, když zbytek bytu zůstane (do kompletní rekonstrukce elektroinstalace) v TN-C?
Přívod do bytu je už v Cu, hlavní jistič na chodbě 1x25A, přívod v Cu (asi 4mm², neměřil jsem).
Rozvody po celém bytě jsou v Al, se všemi problémy okolo :-(
Díky

Napsal: 01 dub 2023, 22:34
od workhard
Nevím, jestli je to přípustné, ale v bytě, co obývám, to je přesně tak udělané.

Napsal: 01 dub 2023, 22:38
od Michal22
Dřív to bylo nějak dovolené (ale řekl bych "pod čarou"), dnes si nejsem jistý.

Napsal: 01 dub 2023, 23:06
od rnbw
Robi sa to bezne. Ja mam nove rozvody len v kupelni. Aj privod je povodny hlinik.

Napsal: 01 dub 2023, 23:11
od monterjirka
"projekt" je asi pro někoho sprosté slovo, tak to zkusme nazvat odborným návrhem

Přechodu z TN-C na TN-C-S se říká bod rozdělení.
Je doporučeno tento bod přizemnit.
Posledním možným bodem rozdělení by měl být okruhový rozváděč
Není to sice ideální stav, ale dá se nasadit nový nebo upravený rozváděč, kde nové vývody budou v TN-C-S, s proudovými chrániči (kuchyně, koupelna, sklep, pergola...) a některé okruhy zůstanou původní v TN-C (světla v obytných místnostech, případně zásuvky kde se předpokládá menší odběr a především spotřebiče ve třídě II)

Chce to vidět na místě a rozumně navrhnout podle místních podmínek

Napsal: 01 dub 2023, 23:30
od Michal22
Jirko, dělat na tohle projekt, tak se asi odstěhuji daleko, třeba někam k Plzni :-)
Prostě rekonstrukce, nic jiného.

Je to pro nevlastní dcerku, koupili starší byt, a než jsem se tam jel podívat, tak už začali měnit podlahy, malovat a tak.
Klasika - kdybys nám jen vyměnil vypínače a zásuvky...

Bod rozdělení by vyšel k bytovému rozvaděči, který je docela OK, dokonce nachystaný (PE + N můstek - stačí jen propojit přes chránič, který tam zatím není).
Jen tam není žádný další zemnič, pouze přívodní PEN z rozvaděče.

Napsal: 02 dub 2023, 00:03
od kutilmil
Zásadný problém prečo sa to oficiálne urobiť nemôže je ten, že minimálny prierez CU vodiča na ktrorom prejde TNC do TNS je 10mm. Alebo AL16mm. Máš tam taký?

Napsal: 02 dub 2023, 00:52
od Kremik
Mám TN-C, ještě v hliníku, normálně dvakrát dva a půlka a není s tím žádný problém. Tak by mě docela zajímalo, proč kdo určil takové divoké průřezy. Takže vlastně nesmím dát do zásuvky ani prodlužku, protože tím rozšiřuju síť na TN-S :D
Tak už vím, proč lidi kolikkrát ty prodlužky tak blbě zapojují! :lol:

Napsal: 02 dub 2023, 03:43
od EKKAR
To je vidět, jak znáš normy ... Prodlužka neboli POHYBLIVEJ PŘÍVOD se dělá zásadně i pro soustavu TN-C jako 3-žílovej a zapojuje se TN-S, protože kdyby se zapojil TN-C a připojil by se k obráceně připojený zásuvce TN-C s fází napravo, udělalo by to co, žáku Fíku? No udělalo by to BÁC!

Napsal: 02 dub 2023, 09:32
od Kremik
No tos mi napsal novinku, ty normo...
Psal jsem to kvůli principu. Podstatný na tom byl ten průřez. Ale to je mimo tvé chápání.

Napsal: 02 dub 2023, 09:50
od kutilmil
Kto ten "divoký" prierez určil neviem. je z normy. Ja robím tak, že keď dorábam jednu alebo dve zásuvky tak ich dorobím v pôvodnej norme. Keď prerábam povedzme polku bytu tak to dorobím v TN-S a hoci to rozdelím aj na prierezy 2,5. No a keď sa ma niekto spýta prečo, tak hovorím že bol na to dôvod osobitného zreteľa.

čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak to sa týka pevných inštalácií.
Predlžovačka je pohyblivý prívod. Pohyblivý prívod musí byť od nepamäti trojžilový. Toto sa nepovažuje za zmenu sietí.

Napsal: 02 dub 2023, 10:39
od Kremik
S tou prodlužkou to byla jen nadsázka, však je tam smail. Elektřině je jedno co se považuje nebo nepovažuje, teče si podle svého. A vůbec ji ten divoký průřez po výstupu z prodlužky nechybí. Tak nevím proč by ji měl chybět v pevné instalaci.

Napsal: 02 dub 2023, 11:07
od ZVUK2000
kutilmil píše:
čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak
To jako vážně z TNS na TNC :roll:

Napsal: 02 dub 2023, 11:08
od workhard
Jednoduše, zase to spojíš dohromady noo :lol:

Napsal: 02 dub 2023, 11:15
od ZVUK2000
To že je to nepřípustné říká norma. Ale co nato řekne chránič :lol: