Stránka 1 z 2

Ochrana proudové a napěťové smyčky

Napsal: 05 dub 2023, 08:31
od jova1
Zdravím, potřeboval bych poradit jak ochránit vstup do záznamové ústředny MS6 s připojenými proudovými a napěťovými čidly. Jde mi o to, že mezi ústřednou a čidly je takřka kilometrové vedení a i když je vedeno pod zemí, v případě blízkého úderu blesku se do vodičů naindukuje tak vysoké napětí, že spolehlivě zničí vstupní obvody ústředny.
Jako asi nejjistější a nejspolehlivější se mi zatím jeví ke vstupům do ústředny nainstalovat relátka, která by krom okamžiku záznamu údajů ústřednu odpojila. Nyní uvažuju, jak to ale vlastně provést. Jestli vstup ústředny odpojit a zkratovat na zem-C, nebo naopak zkratovat a na zem připojit vedení-A, nebo jen jeden konec vedení-B, případně zda zkratovat jeden konec vedení a jeden pól ústředny-D?
Nebo máte někdo jiné řešení? O doplnění varistory taky uvažuju, ale musím ještě zjistit, zda neovlivní měřené údaje.

Napsal: 05 dub 2023, 09:31
od Zaky
Přepínacími kontakty bych odpojil ústřednu a její vstupy zkratoval k zemi. Pokud ti ovšem budou ta relátka dlouhodobě bez problémů pracovat, protože kontakty potřebují pro svoje samočištění nějaký minimální proud a pokud toto nebude splněno, začnou se vlivem přechodových odporů dít špatné věci. Pokud by to s relátky nešlo, ošetřil bych to pomocí transilů. Nejlepší by bylo dát přes vedení varistor a jiskřiště, pak do série malé odpory, za ně transil a do ústředny, jenže to už měřené signály ovlivní.

Napsal: 05 dub 2023, 09:43
od jova1
Většina čidel jsou pasivní proudové teploměry 4-20mA, takže nějaké drobné přechodové odpory by snad nevadily. Frekvence přepínání bude 1. přenutí za hodinu.
Jako relé jsem hodlal použít něco takového:

Napsal: 05 dub 2023, 10:09
od Zaky
Jestli se můžeš podívat do ústředny, tak ověř, jestli tam nějaké ochrany jsou, nebo ne. Také se podívej, co je tam za IO toho multiplexeru. A šel bych cestou pouze a jenom transilů přes vstupy proti zemi, je to nejsnazší a pokud to postačí, bude to dlouhodobě bezproblémové. Relé naopak s vysokou pravděpodobností problémová budou. Transil má svod při jmenovitém napětí první jednotky µA, jeho vliv by měl být zanedbatelný.

Napsal: 05 dub 2023, 10:10
od Hill
Záleží na tom, jak hluboko to vedení je, čím hlouběji, tím méně to je třeba řešit, a zda vůbec.
Účinná ochrana proudové smyčky proti magnetické i elektrostatické indukci je twisted pair. V půlmetrové až metrové hloubce by musel vést v těsné blízkosti zemniče nějakého hromosvodu postaveného v místě s vysokou pravděpodobností zásahu bleskem (rozhledna, telekomunikační věž, sloupy a rozvodna vn/vvn), kde lze předpokládat vyšší gradient napětí v zemi.
I kdyby se tam něco naindukovalo, tak zkratovanou smyčku to přepálí, smyčce naprázdno zproráží izolaci.
Mimochodem: kolik těchto ústředen připojených zemním vedením už blesk poškodil? Nějakou LP ochranu ty vstupy mají určitě.
A pak - některá čidla potřebují určitý čas na ustálení výstupní hodnoty po jejich připojení (tlakoměry, teploměry i vlhkoměry v tom bývají přeborníky, zvlášť, jestli na konci jsou součástí nějaké regulační smyčky). To, co o těch kontaktech píše Zaky, je také jeden z negativních vlivů. A přeskokové vzdálenosti mezi kontakty relé také nic moc.
Co když uhodí blesk zrovna během čekání na ustálenou hodnotu?

Napsal: 05 dub 2023, 10:27
od jova1
Ústředna odchází prakticky skoro každý rok, mám pocit, že jeden rok to stihla i 2x. Došlo to už tak daleko, že nám jí výrobce odmítl opravit z důvodu několikrát opravované vstupní části a museli jsme koupit celý nový vnitřek. :?
Možná by ten problém s ustálením hodnot šel řešit tak, že by se v okamžiku odpojení ústředny, čidla přepnula na samostatný proudový zdroj. Je zajímavé, že čidlo za ty roky se nezničilo ani jedno. Jediné co asi 2x odešlo, byl napěťový výstup 0-10V v průtokoměru. Takže do něj to muselo přijít z opačného směru, protože ten je hluboko v podzemí. K vlastnímu záznamu všech dat, mi stačí připojení ústředny na 1 sekundu.

Napsal: 05 dub 2023, 10:59
od petrfilipi
Podívej se třeba sem. Používáme jejich ochrany k naší plné spokojenosti.

PF

Napsal: 05 dub 2023, 11:41
od jova1
Pro mě by to bylo za cca 530euro :(

Napsal: 05 dub 2023, 11:58
od Zaky
Kroucené vedení máš ? Kolik máš vstupů ? Jaké je tam max. napětí ? A dokážeš se podívat do ústředny na ten použitý multiplexer a jestli jsou na vstupech už nějaké ochrany použité? Protože transily velmi pravděpodobně pomůžou zcela zásadně a nestojí skoro nic.

Napsal: 05 dub 2023, 13:11
od jenicek
Přesně jak píše Zaky. Viděls tu desku poškozený ústředny? Byla spálená nebo jen došlo k napěťovýmu průrazu vstupu, kde nebylo poškozený normálně viditelný? Použil bych ty transily či varistory klidně s větším výkonovým zatížením a bude to stát nulanulaprd.

Napsal: 05 dub 2023, 14:10
od Valdano
jova1 píše:Jako asi nejjistější a nejspolehlivější se mi zatím jeví ke vstupům do ústředny nainstalovat relátka, která by krom okamžiku záznamu údajů ústřednu odpojila... Nebo máte někdo jiné řešení?
Relátka bych nedoporučoval. Ideální je ústřednu galvanicky zcela oddělit od všech čidel. S průmyslovými komponentami by to byla drahá záležitost, ale třeba s arduinem a několika pomocnými shieldy by to šlo zrealizovat za příznivou cenu. Pokud jsou čidla napájena z ústředny tak bych doporučoval to změnit a napájení čidel vyřešit samostatným napájecím zdrojem umístěným v samostatném rozvaděči jen pro čidla. Signály 4-20mA a 0-10V z čidel přivést jen do toho samostatného rozvaděče, tam je zpracovat arduinem a převést na datovou komunikaci (stačí vše po jednom optickém kabelu) do rozvaděče s ústřednou kde se druhým arduinem a pomocnými shieldy datová komunikace opět převede zpět z optiky na analogové signály 4-20mA a 0-10V a ty pak budou připojeny do ústředny. Když vám odejde arduino na straně samostatného rozvaděče jen pro čidla tak to budou náklady na opravu mnohem nižší než když vám odejde ústředna.

Napsal: 05 dub 2023, 21:02
od HF_Tech
Ty kabely od čidel jsou stíněné? Kolik je celkem zapojeno čidel?
Nejjednodušší je tam dát přepěťové ochrany třeba od SALTEKu. Vyžaduje to ale určitou kulturu instalace. Stači napsat na jejich technickou podporu.
Pak je možnost udělat si vlastní desku ochran. Na vstupu jiskřiště, za tím tlumivka nebo odpor, trubičková pojistka a pak transil. Ale zase to vyžaduje nějak kulturně nainstalovat do rozvaděče a správně propojit země s ústřednou a ošetřit napájení.
Sebelepší přepěťovka, pokud není správně nainstalovaná nepomůže.

Napsal: 05 dub 2023, 21:02
od jova1
Do ústředny se mi moc hrabat nechce. Má 16 vstupů, používáme zatím 14. Vedení k čidlům je to tahané klasickými telefonními kabely (vícežilové, kroucené, stíněné), napětí do proudových smyček je 24V, napěťové mají 10V. Když jsem to konzultoval s výrobcem ústředny, tak jsem měl pocit, že to případné přepětí nějak neřeší.
S arduinem zkušenost nemám, stačí mi, jak s ním válčím v jiném vlákně
:?

Napsal: 05 dub 2023, 21:17
od HF_Tech
K arduinu asi nedostaneš:

Kód: Vybrat vše

Zařízení obsahuje kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je vždy dle osazených modulů. 
Takže pro nějaké firemní využití je Arduino celkem k prdu...

Udělej nějakou fotku jak máte tu ústřednu namontovanou a pošli mi kontakt do SZ. Ono to řešení možná bude velice jednoduché.

Napsal: 05 dub 2023, 21:37
od jova1
Nafotím, ale moc si od toho neslibuj.
Plastový rozvaděč, přívod do zásuvky na din liště L, N, PE. V zásuvce napáječ 230/24V pro ústřednu, PE je vytažené na kostru ústředny. Dole chuchvalec drátů na přívody, stínění telefonního kabelu spojené s tím PE. K jednotlivým čidlům to vede a větví se přes několik dalších spojovacích krabic, různě po trase. Tam jsou dráty propojené pomocí narážecích ježků. Stínění jsou tam vždy propojené.