Stránka 1 z 3

Převodník napětí 10V

Napsal: 28 dub 2023, 08:23
od ferdislav
Ahoj
Mám vystup z čidla 0-10V potřeboval bych nějaký modul či zapojení které by mi tu funkci obratilo na 10-0
Tedy při nulovem napětí na vstupu 10 V na vystupu a při 10V na vstupu, nulu na výstupu
řídící napětí se lineárně mění
napadá někoho nějaké zapojení či hotový modul prosím?
napájecí napětí může být 24V
Děkuji!

Napsal: 28 dub 2023, 08:45
od Zaky
To se dá řešit invertujícím zesilovačem s OZ s nastaveným zesílením -1, pokud to má chodit až velmi blízko 0, tak je potřeba použít nějaký rail to rail typ. Ještě bych se zeptal, kam pak ten signál půjde, jestli by se to nedalo řešit třeba i nějak jinak?

Napsal: 28 dub 2023, 09:37
od jjilek
Tak jednoduché to není, OZ se zesílením -1 by poskytoval při vstupu 0 až 10V na výstupu 0V až -10V.
Je zapotřebí součtové zapojení: vstupní signál sečíst s -10V. Pro správnou funkci kolem nuly je nejsnazší napájet OZ symetricky!
Upřesni, jaký je zdroj vstupního signálu (jeho vnitřní odpor, frekvence od do).Také zaručit, že vstupní napětí bude jen v kladném rozsahu napětí.
Nebo řešit digitálně.

Napsal: 28 dub 2023, 09:41
od Cust
Stačí zesilovač -1 a pak usměrňovač (2x OZ, 2x dioda, 6x odpor a nějaké blokovací kondíky). Holt pak ale symetrické napájení...

Napsal: 28 dub 2023, 09:56
od ferdislav
Jde o nějaké čidlo tlaku, čím větší tlak tim větší ss napětí na vystupu
Řídí to nějaký fr. měnič k motoru
Symetrické napětí by nebyl problém myslím

Napsal: 28 dub 2023, 10:05
od HF_Tech
Tak to je jednoduché. To stačí nastavit v měniči.
Prakticky každý univerzální měnič má nastavení na analogovém vstupu pro požadované otáčky. Stačí tedy prohodit konstanty pro nulové a 100procentní otáčky a je to během minuty vyřízené.
Případně jestli to reguluje tlak, tak je v měniči nastavený PID regulátor a u něj je přímo parametr na invertování akce. Stačí jen otevřít návod.

Napsal: 28 dub 2023, 10:53
od ferdislav
Technik žádný manual nemá, je k nenalezení prý, není to obyč měnič, je bez displeje, leze se tam jen přes pc a to taky nemůžeme, bohužel, taky bych to radši řešil klasicky, ale tady není moc nozností no

Napsal: 28 dub 2023, 11:17
od renda15
Tak to napájej z odděleného zdoje a jako výstupní svorky použij těch +10V a výstup.

Napsal: 28 dub 2023, 12:31
od kutilmil
Akt to chceš kúpiť ako hotový modul, obráť sa na firmu samo automation. Tuším že prešov.
PS: Za tie isté peniaze by sa tam dalo vložiť LOGO!

Napsal: 28 dub 2023, 14:46
od xy1
Při symetrickém napájení (výrazně to zjednoduší situaci) na to bude stačit jeden "tuctový" OZ, tři jakž takž přesné (spíše stabilní) rezistory a jedna napěťová refernce (bude potřeba záporné referenční napětí)- takže nějaký 2 vývodový typ, např. řady LM4040. Pokud nemáš nějaké vysoké nároky na přesnost, šlo by nejspíš použít i stabilizované (např. 7905) záporné napájecí napětí pro ten OZ.

Napsal: 28 dub 2023, 15:00
od HF_Tech
A otázka je, co to udělá až se bastl posere a něco to zničí. Stejně se může podělat regulace tlaku - v převodníku někoho napadne nastavit filtr nebo to začně chytat rušení od měniče a tlak začne lítat. "Expert" takhle 🤐 filtry na demivodu. Stačilo nezapojit stínění kabelu od čidla.

Samotný převodník bych se zeptal ve firmě Profess na převodníky KNICK - jsou schopni nastavit převod na přání a cena je přijatelná.
Druhá věc je typ měniče. Většinu měničů jako je Siemens, Danfoss, SEW, Lenze nastaví servisák za cenu menší než je cena převodníku a ještě udělá zálohu nastavení pro případ, že by se posral samotný měnič.

Napsal: 28 dub 2023, 17:25
od petrfilipi
Hotový převodník určitě koupíš ve firmě Orbit Merret.

PF

Napsal: 28 dub 2023, 18:28
od ransom
Většina frekvenčáků má na ovládací svorkovnici vyvedenou stabilní napěťovou referenci 10V pro řízení analogového vstupu potenciometrem. Pokud ji tam má i ten tvůj, pak máš nejjednodušší možné řešení bez bastlení a dokupování převodníků:
Výstup čidla připoj na tu referenci a signálovou nulu čidla na analogový vstup. Tím se bude výstupní napětí čidla odečítat od 10V.
Jediná podmínka je, aby mělo čidlo svoje napájení galvanicky oddělené od řízení frekvenčáku. Samostatný zdroj by snad neměl být problém.

Napsal: 28 dub 2023, 18:59
od Valdano
Bastl převodník 0-10V na 10-0V
Viz odkaz na starší téma z roku 2012. Je tam i obrázek zapojení a diskuse k němu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52025

Nebo profi řešení viz odkaz na převodník DATCON DT1102V. Je k mání v provedení pro napájení 24V DC nebo 230V AC. Volitelné vstupní a nastavitelné výstupní napětí umožňuje inverzi analogového signálu 0-10V na 10-0V.

Obrázek

Konfigurace rozsahu převodníku přes USB (kabel je součástí dodávky)

Obrázek

Napsal: 29 dub 2023, 09:45
od jjilek
V příloze je možné zapojení převodníku pomocí vhodného OZ. Je nutné symetrické napájení a možná omezení pomocí diody ve zpětné vazbě, aby bylo zajištěno, že výstupní napětí neklesne do záporných hodnot. Odpory jsou stejné, v rozmezí 10 - 100k∩.
Pokud by se použil IO se dvěma OZ, bylo by možné využít pro získání -10V také TL431 s druhým OZ pro zesílení výstupního napětí TL431 a obrácení polarity.