Stránka 1 z 4

Pripojeni FV panelu k bojleru.

Napsal: 28 dub 2023, 23:02
od kutilmil
Zdravím.
Jak bezpečne, levne a funkčne pripojit fotovoltaický panel k špiráli bojleru 230V?

Napsal: 29 dub 2023, 06:28
od mikollar
najbezpecnejsie a najefektivnejsie je pouzit MPPT striedac pre ohrev, potom mozes pozuit existujuce termstaty, co ale nie je najlacnejsie.


alebo mozes pouzit 3F stykac kde das kontakty do serie, ku kontaktom pripojis kondenzator pre zhasanie obluka,
termostaty nechas v bojlery ale spiralu napojis napriamo bez termostatov na stykac.
Termostatom potom ovladas cievku stykaca - tu horzi trosku problem ak sa ti zlepi stykac, nemas tam ziadnu dalsiu ochranu
- pripadne dat 2 stykace do serie - napr. jeden stykac pracovny termostat druhy stykac bude ovladat havarijny termostat

Musis dodrzat aby Vmpp panelov bolo +- napatie spiraly a vykon spiraly odpovedal vykonom panelov (niektore MPPT striedace umoznuju napojit aj vykonnejsie panely a obmedzia vykon)

Napsal: 29 dub 2023, 08:03
od Olchor
Při přímém napojení bez elektroniky ztratíš podstatnou část výkonu, hlavně při nižších osvitech. Na trhu je hafo tzv. optimalizátorů, který to ohlídají a převedou DC na AC, ale počítej s cenou cca 6 - 10k kč.

Napsal: 29 dub 2023, 08:59
od vicious
Ďalej okrem spomenutého pri priamom napojení na špirálu (priamo ponorenú vo vode) je riziko v prípade závady špirály, že z toho vyrobíš generátor vodíka. Mám na mysli situáciu, keď praskne vonkajší obal špirály a voda sa dostane k odporovému drôtu.

Čiže ako napísal mikollar, pozháňaj si k panelom striedač.

Napsal: 29 dub 2023, 11:30
od monterjirka
Při přímém připojení panelu k bojleru celkem rychle DC oblouk poškodí kontakt v termostatu
(to není jen teorie, ale i praktická zkušenost)

Napsal: 29 dub 2023, 11:58
od rezis
monterjirka píše:Při přímém připojení panelu k bojleru celkem rychle DC oblouk poškodí kontakt v termostatu
....
Myslíš při prvním pokusu o rozepnutí? :lol:

Necelých 100V DC ... https://www.youtube.com/shorts/6XqkhB30HnI

Napsal: 29 dub 2023, 17:33
od kutilmil
To spínanie by sa dalo lahko vyriešiť jedným FET-om. Skorej mám obavu, ako by to bolo s napätím? Povedzme že by kolektory dávali pri plnom osvetlení 230V. Keby bolo osvetlenie nižšie a napätie by kleslo? čo potom?

Napsal: 29 dub 2023, 17:45
od Hill
Potom by to ohřívalo pomaleji.

Napsal: 29 dub 2023, 17:50
od kutilmil
Tak počkaj hille. Myslíš, že tá 230V špirála by dokázala zobrať všetko čo kolektory vyrobia?

Napsal: 29 dub 2023, 18:50
od Hill
Samozřejmě, jen musíš počítat s tím, že její výkon se blíží čtverci napětí, tedy 2 kW spirála dá při polovičním napětí teoreticky 500 W, prakticky to bude kolem 550 W, protože odpor spirály roste přibližně přímo úměrně s její teplotou a poloviční napětí neznamená poloviční proud, ten je o něco větší.
Při méně ohřáté spirále bude z ní logicky teplo odváděné pomaleji, protože teplotní rozdíl mezi spirálou a vodou bude menší, zatímco tepelný odpor zůstává stejný. Ale to teplo nemá mnoho možností, kam jít, většina výhřevné plochy tělesa je v ohřívané vodě (ztráty vedením do nádoby zanedbávám, protože ty nakonec také skončí ve vodě, jestli má boiler dostatečnou izolaci), takže spirála bude i při menším výkonu vždy teplejší právě o tolik, aby dodávaný výkon byl rovný výkonu vodou odebíranému.
Ale to jsou přece základy fyziky, za jejich neznalost by tě pan Joule nepochválil.

Napsal: 29 dub 2023, 19:07
od kutilmil
no, moc sa mi to nezdá. Museli by sme mať k dispozícií V-A charakteristiku panela pri rôznom oslnení.

Napsal: 29 dub 2023, 19:23
od Bernard
Jak známo, maximum výkonu dodá zdroj tehdy, když odpor zátěže je rovný vnitřnímu odporu zdroje, při účinnosti 50%. V grafu dole jsou černé puntíky v místech maxima výkonu s údajem optimálního zatěžovacího odporu. A taky je vidět, že je lepší zatížit panel zdrojem konstantního napětí. A o to se snaží ty optimalizéry.

Napsal: 29 dub 2023, 19:39
od DukeNuke
To není potřeba.
Můžeš vyzkoušet v praxi. Vem si 6V žárovku a připoj ji na 3V baterku. Místo aby svítila, tak bude žhnout, ale energii z baterky vezme všechnu.

Napsal: 29 dub 2023, 20:03
od Cust
Já myslel, že je nejlepší mít impedanci zdroje nulovou, při účinnosti 100 %.

Napsal: 29 dub 2023, 20:22
od Hill
Správně, v případě zatížení topným tělesem to při osvětlení panelu nějak fungovat bude vždy.
Jde hlavně o to, že ten boiler odebere všechno, cokoli do něj ten panel dokáže natlačit. Panel vyrábí nějaké napětí, které protlačí topným tělesem nějaký proud. Jestli je panel schopný při tom napětí dodat vyšší výkon, než si těleso dokáže odebrat, nic se neděje, boiler ohřívá, jen panel není zatížený plným proudem, jaký by byl schopný v té chvíli dát.
Jestli to panel proudově nedá, klesne na něm napětí na hodnotu rovnou úbytku napětí vyvolaného proudem na součtu odporu tělesa a všech odporů v cestě vedení k němu. Tady vzniká omezení proudem, jaký je momentálně panel schopný dodávat. Tak pravil jistý pan Ohm.