Zásuvka pre čerpadlo

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
adakar
Příspěvky: 212
Registrován: 16 zář 2020, 02:00

Zásuvka pre čerpadlo

#1 Příspěvek od adakar »

Ahoj. V rodine na záhrade sme dali zreparovať studňu, dorobil som nový rozvod vody: čerpadlo na poklope, ukončené zástrčkou. Prívod elektriny je tak ako ho niekto voľakedy urobil: ťahaný z prastarej hospodárskej časti domu z pôvodného el. rozvodu vzduchom, ukončený voľne visiacou zásuvkou.

Rád by som to poľudštil. Predstavujem si tam slušne urobenú zásuvku pre čerpadlo, pred ňou jej užívateľské vypínanie, keďže motor so vstavaným vypínačom na studni bude pod krytom. Prípadne druhú zásuvku pre príležitostné použitie, kosačku atď. Celé zrejme v nejakej skrinke. Ak je možné s nejakou ochranou. Čiže celkové zvýšenie úrovne, ale nemala by to byť veľká investícia vzhľadom na očakávanú celkovú rekonštrukciu. Čo by ste mi poradili tam dať?
Přílohy
prívod elektriny (vypinac nezapojeny).jpg
prívod elektriny.jpg
cerpadlo a rozvod.jpg

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#2 Příspěvek od EKKAR »

Ten přívod vzduchem bych zachoval, ale u studny bych učunil nějakou skříňku, zavírání na nějakej obrtlík nebo jednoduchou petlici, do ní odpojovač/jistič nebo nějakej masivní vypínač, klidně i pro každou zásuvku extra, možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo). Všecky káble do tý skříňky vést zespodu, aby průchodkama nemohla zatéct dešťová voda (odkapový smyčky), nad skříňku učunit nějakou stříšku, aby když do ní bude člověk hrabat, neměl paprče a pokud možno ani hlavu přímo na dešti - na to stačí půlkruh plechu z polovičky plechovýho barelu. A i tu pumpu bych dal pod jednoduchou stříšku, i když má dostatečný krytí, bude jí líp, když na ni nebude přímo pršet.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
adakar
Příspěvky: 212
Registrován: 16 zář 2020, 02:00

#3 Příspěvek od adakar »

Z princípu tak nejako, len nemám možnosti pre slušnú výrobu, akú skrinku kúpiť, aby sa do nej pomestilo všetko potrebné, ale aby aj niečo vydržala?

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#4 Příspěvek od Crifodo »

Neíšeš o délce, příkonu, atd. Jestli stačí 1fázový, tak něco na způsob
https://www.electric-shop.cz/Zasuvkovy- ... 21-d15.htm
kabel CYKY3x2,5 nebo 3x4 podle délky (úbytku), spolu s ním vodič CYA4 ž/z) a UTP kablík kdyby se v budoucnu hodil hladinový spínač nebo něco, ať se to nemusí dotahovat). Všechno do chráničky 40 mm
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... ervena-50m
a zakopat pod trávník, ať je od toho pokoj. Do budoucna máš vystaráno.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Presne tak, novy kabel a zakopat do zeme. A v dome pripojit na chranic. Asi to bude vyzadovat vymenu rozvadzaca, ale ber to ako zaciatok rekonstrukcie.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#6 Příspěvek od EKKAR »

Právě kvůli tomu novýmu rozvaděči bych TEĎ nechal stávající přívod a počítal s tím, že v rámci rekonstrukce, až bude ujasněná přesná situace s polohou rozvaděče i s prostupama skrz zdi, s umístěním chodníků na zahradě a dalšíma věcma, třeba i s umístěním (a zakopáním) trubky na vodu z tý studny bych v rámci jednoho výkopu umísťoval i chráničku na napájecí a případně ovládací kabeláž k pumpě. Kopat jednu rejhu teď kvůli kabeláži a podruhý kvůli trubce na vodu pokládám za zbytečnou práci. To je totiž přesně ten způsob, jak se to nemá dělat, ale jak to dnes a denně vidíme u veřejnejch zakázek - nejdřív se miliónovým nákladem zrekonstruuje vydláždění chodníků, aby se další rok do těch samejch chodníků zakopalo nový vedení kvůli rekonstrukci veřejnýho osvětlení a další rok se to musí rozrejpat znovu, protože se bude rekonstruovat kanalizace ... Lidi, trochu přemejšlejte aspoň u práce na svým, když už to nejde na veřejným!!!!
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
ok1hga
Příspěvky: 11485
Registrován: 28 lis 2006, 01:00
Bydliště: Česká Třebová

#7 Příspěvek od ok1hga »

. . . udělej si to jak chceš, aby tě to vyšlo co nejlevněji i s ohledem na budoucí pokračování rekonstrukce.
. . . ale důrazně doporučuji použití proudového chrániče a nechat to zapojit osobu znalou !!!
abyste neměli problém v rodině a my neměli zase dlouhou diskusi jako před několika lety zpátky . . .

Uživatelský avatar
bdn
Příspěvky: 436
Registrován: 16 led 2020, 01:00

#8 Příspěvek od bdn »

Nikde nevidím, že by nad tím čerpadlem byla nějaká stříška proti dešti. Na zimu čerpadlo odpojíš a schováš ? Proudový chránič ano, tato myšlenka se mi líbí. Like.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#9 Příspěvek od Celeron »

Tyhle jebky bývají IP64. Takže déšť mu až zas tak moc nevadí.
Ovšem když se pokálí, tak je to dle místního čerpadláře na vyhození.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
HF_Tech
Příspěvky: 331
Registrován: 25 dub 2022, 02:00

#10 Příspěvek od HF_Tech »

Dal bych tam:
https://www.tme.eu/cz/details/lk16r-2-8 ... -8211-ob1/
https://www.tme.eu/cz/details/113-6k/vi ... 60309/pce/
https://www.tme.eu/cz/details/013-6/vic ... 60309/pce/

Udělat stříšku, aby na to přímo nepršelo a nesvítilo sluníčko. Vypínač zapojit aby odpojoval L i N a proudový chránič s jištěním mít v baráku.
Ta zásuvka je velice robustní a nehrozí, že bude někdo nepovolaný přepojovat čerpadlo do prodlužky nebo provádět jinou nepřístojnost.

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#11 Příspěvek od samec »

Celé zle. Čerpadlo zle, záhradná hadica zle... Elektrika je z toho ešte njlepšie.

Daj tam normálne ponorné čerpadlo. Ušetríš si peniaze aj starosti. Ponorné čerpadlo má lepšiu ochranu uzemnením a v zime nezamrzne.

Nepij vodu zo záhradnej hadice. Nie je to zdravé. V lepšom prípade sa poserieš.
Na pripájanie záhradnej hadice používaj špeciálne k tomu určený záhradný ventil so spätnou klapkou.

Uživatelský avatar
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 1598
Registrován: 01 lis 2013, 01:00
Kontaktovat uživatele:

#12 Příspěvek od Behemot »

EKKAR píše:možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo)
mužeš uvést, odkud čerpáš? nevím vo tom, že by bylo nejak omezený umisťování světel na zásufkový okruhy, ALE prvky musí snést 16 A

v praxi teda můžeš dát nějaký povrchový zásuvky a k tomu nejjednodušší a nejlevnější vypínač na 16 A Schneider Cedar Plus

zásuvkový kombinace jsou taky varianta, ale vypínač na DIN lištu není dobrý řešení anžto velice častým lezením dovnitř za chvílu vodlomíš dvířka, nebo aspoň jejich zámek; potom jsou samozřejmě různý výkonový spínače/odpínače s krytím, ale stojí tolik, že těch Cedarů Plus za to nakoupíš vosum, i kdyby se rozběhovejma proudama měly nějak výrazně opalovat kontakty (jakože v praxi vidím se to dít hlavně když na světelným vypínaču je OBROVSKEJ spínanej zdroj na 12 V pro LEDkový světla, čerpadlo asi bude žrát 500-1000 W a špička nic extra) a vypínače měnit každej rok (jako že se nic takovýho pravděpodobně dít nebude)

s DIN lištou je možná varianta relé a ovládat obyč vypínačem na 10 A, ale proč? stačí na přívodní kabel jednu zásuvku napevno a jednu přes 16A vypínač, nazdar bazar

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“