Stránka 1 z 1

Divné chování

Napsal: 13 led 2007, 20:06
od Návštěvník
Mám pøípojenou zdìnou kùlnu na dvorku z rodiného domku ze 380V
v té kùlnì mám klasické zásuvky na 230V pochopitelnì taky svìtla funguje to OK a tìtka proè to píšu když zapnu svìtlo a do zásuvky zapnu tøeba vrtaèku tak mi to svìtlo zaène jasneji svítit èím to je dìkuji za rady

Napsal: 13 led 2007, 20:10
od Sendyx
úbytkem na nuláku...

Napsal: 13 led 2007, 20:14
od Hill
Přesněji: máš-li starou instalaci, tak platí nulák - podotahuj všechny spoje cestou.
U nové instalace s pětivodičovým připojením... je podotahuj taky, nejen v pracovní nule.

Napsal: 15 led 2007, 12:40
od Jindra2
Jakým průřezem a jak dlouhá je přípojka?
Jindra

Napsal: 15 led 2007, 16:40
od mi-ro
Pro názornost ten nulák odpoj..... :D NEDĚLEJ TO!!!! určitě máš z nuláku chycenej i ochrannej vodič a namláti ti to!!!! ale ČISTĚ TEORETICKY po úplném odpojení nuláku by světlo nesvítilo vůbec a po zapojení vrtačky na druhou fázi by mohlo svítit málo, středně a nebo hrozně moc to podle příkonů.

Napsal: 15 led 2007, 19:44
od pelktech
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.

Napsal: 15 led 2007, 21:30
od meno
pelktech píše:Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
Tak toto som ešte nevidel ! Normálne sa to rieši symetricky 1/3 zásuviek z jednej fázy ďalšia z druhej ....
Skôr ako tu už bolo písane treba prekontrolovať a prečistiť spoje !