Zdravím,
nenašel by se tu nějaký odborník na tyto postarší měniče? Mám ho zapojený na 3f 400V, připojený ovládací panel neustále ukazuje COMMUNIC. ERROR: NO SERIAL LINK . Pokud na ovládacím panelu zmáčknu jakékoliv tlačítko, tak se nic nestane, akorát se změní číslo za nápisem na displeji.
Lze nějak z ovládacího panelu měnič zprovoznit? Pokud ne, asi musím připojit RS485 linku, že? Jaký software použít ke komunikaci?
[/img]
Frekvenční měnič SEW 31C220-503-4-00
Moderátor: Moderátoři
str. 48 manuálu
If there is no connection between the inverter and the FBG31C keypad after switching on the mains and the 24 V supply and plugging in the FBG31C, the fault message COMMUNIC. ERROR NO SERIAL LINK is displayed. Try to establish communication by plugging in the keypad repeatedly.
Opakovaně vyndej a zandej keypad
If there is no connection between the inverter and the FBG31C keypad after switching on the mains and the 24 V supply and plugging in the FBG31C, the fault message COMMUNIC. ERROR NO SERIAL LINK is displayed. Try to establish communication by plugging in the keypad repeatedly.
Opakovaně vyndej a zandej keypad
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Bohužel keypad, který je určitě v pořádku, protože na jiném měniči funguje, se mi nepodařilo s tímhle rozchodit.
Ta červená opravdu značí poruchu měniče? V manuálu je RED signal popsaný jako collective fault signal, což teda úplně nevím, co má znamenat. Není to jen indikace toho, že nastal nějaký provozní fault, např. nepřipojený termistor apod? Na svorky měniče totiž není nic připojeno, jen 3F napájení, a je nastaven neznámo jak.
No každopádně ta chyba keypadu by nasvědčovalo, že je něco pokažené.
Ta červená opravdu značí poruchu měniče? V manuálu je RED signal popsaný jako collective fault signal, což teda úplně nevím, co má znamenat. Není to jen indikace toho, že nastal nějaký provozní fault, např. nepřipojený termistor apod? Na svorky měniče totiž není nic připojeno, jen 3F napájení, a je nastaven neznámo jak.
No každopádně ta chyba keypadu by nasvědčovalo, že je něco pokažené.
Pokud je keypad funkční na jiném měniči, tak je rozhodně měnič vadný. I jen po zapojení 3f musí svítit oranžová LED.
Tady ještě odkaz na český návodhttps://download.sew-eurodrive.com/down ... 229094.pdf