Frekvenční měnič SEW 31C220-503-4-00

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
gaminn
Příspěvky: 104
Registrován: 25 zář 2019, 02:00

Frekvenční měnič SEW 31C220-503-4-00

#1 Příspěvek od gaminn »

Zdravím,
nenašel by se tu nějaký odborník na tyto postarší měniče? Mám ho zapojený na 3f 400V, připojený ovládací panel neustále ukazuje COMMUNIC. ERROR: NO SERIAL LINK . Pokud na ovládacím panelu zmáčknu jakékoliv tlačítko, tak se nic nestane, akorát se změní číslo za nápisem na displeji.

Lze nějak z ovládacího panelu měnič zprovoznit? Pokud ne, asi musím připojit RS485 linku, že? Jaký software použít ke komunikaci?

Obrázek
Obrázek[/img]

Uživatelský avatar
Ruprecht
Příspěvky: 1114
Registrován: 28 zář 2005, 02:00
Bydliště: ZČ + JM

#2 Příspěvek od Ruprecht »

str. 48 manuálu
If there is no connection between the inverter and the FBG31C keypad after switching on the mains and the 24 V supply and plugging in the FBG31C, the fault message COMMUNIC. ERROR NO SERIAL LINK is displayed. Try to establish communication by plugging in the keypad repeatedly.
Opakovaně vyndej a zandej keypad :)
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.

Uživatelský avatar
gaminn
Příspěvky: 104
Registrován: 25 zář 2019, 02:00

#3 Příspěvek od gaminn »

Díky moc. Já pořád myslel, že měnič je nastavený pro komunikaci přes nějakou seriovou linku, a tím pádem je zablokované ovládání přes ovládací panel.

Uživatelský avatar
danos
Příspěvky: 6
Registrován: 04 dub 2011, 02:00
Bydliště: Chrudim

#4 Příspěvek od danos »

Podle obrázku to vypadá že stavová LED svítí červeně. Pokud nejde komunikace s PC, tak bude nejspíš vadná RAM a zdroj.

Uživatelský avatar
gaminn
Příspěvky: 104
Registrován: 25 zář 2019, 02:00

#5 Příspěvek od gaminn »

Bohužel keypad, který je určitě v pořádku, protože na jiném měniči funguje, se mi nepodařilo s tímhle rozchodit.

Ta červená opravdu značí poruchu měniče? V manuálu je RED signal popsaný jako collective fault signal, což teda úplně nevím, co má znamenat. Není to jen indikace toho, že nastal nějaký provozní fault, např. nepřipojený termistor apod? Na svorky měniče totiž není nic připojeno, jen 3F napájení, a je nastaven neznámo jak.

No každopádně ta chyba keypadu by nasvědčovalo, že je něco pokažené.

Uživatelský avatar
danos
Příspěvky: 6
Registrován: 04 dub 2011, 02:00
Bydliště: Chrudim

#6 Příspěvek od danos »

Pokud je keypad funkční na jiném měniči, tak je rozhodně měnič vadný. I jen po zapojení 3f musí svítit oranžová LED.
Tady ještě odkaz na český návodhttps://download.sew-eurodrive.com/down ... 229094.pdf

Odpovědět