Stránka 1 z 2

Bubnový šrotovník-začal padat jistič

Napsal: 19 srp 2023, 10:51
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Na tomto šrotovníku je 3f asynchronní motor 5,5kW zapojený do trojúhelníka spínaný vypínačem (tahem zapni, stiskem vypni). Před 14 dny jsem se synem mixoval jablka a vše jelo v pohodě. Včera jsem chtěl pomixovat další napadané jablka a po pár sekundách vyhodilo jistič. Myslel jsem že jsem dal hodně jablek tak jsem odebral ale ani to nepomohlo. Zkusil jsem nakonec spustit šrotovník naprázdno a i tak jistič zhodilo.
Nedávno nám v hodinách montovali namísto tahového vypínače jistič 25A s charakteristikou B (žena si nechala z tchána na sebe přepsat elektřinu a podle nových směrnic tam musí ten jistič být).
Loni, když ještě nebyl namontovaný ten jistič ale byl pouze vypínač tak mi vyhazovalo někdy porcelánovou pojistku 20A před elektroměrem a vždy tu samou.
Jsem již z toho na prášky, myslel jsem že bude chyba v koncovce prodlužováku (byly tam na vodičích poškozené izolace), koupil jsem novou koncovku, vodiče patřičně zkrátil, dal na odizolované konce dutinky, napojil a odzkoušel. Jistič opět zhodilo. Ještě než jsem měnil tu koncovku tak jsem změřil multimetrem odpor vinutí a ukazovalo mi nějakých 36Ω na všech vinutích. Jevilo se mi to nějak moc, měřil jsem na přívodní koncovce. Po výměně koncovky na prodlužováku a odzkoušení najednou odpor vinutí klesl na nějakých 1,5Ω. :nevim:
Na cirkulárce máme také 3f asynchronní motor 5,5kW tak jsem zkusil pro porovnání změřit odpor vinutí tam s přepínačem zapojeným do trojúhelníku a nyní jsem už z toho opravdu PAV (viz přílohy).
Nevím zda se odporoučel motor nebo je tam něco jiného. Vím že tím multimetrem se nedá určit zda je motor dobrý nebo ne ale jinou možnost prostě nemám. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

Napsal: 19 srp 2023, 11:17
od rezis
a) spouštět takový motor natrvdo je prasárna a ten 25B může při tom jít taky ven.
b) měřit tak vinutí je na prd. Chce to na samotném motoru po rozpojení propojek a nejlépe pak vzít megmetem mezi sebou a mezi fázemi a zemí.

Napsal: 19 srp 2023, 12:08
od ransom
Přímý rozběh 5,5kW motoru je v pořádku , ale pro 25A jistič char. B je to často už moc. Jmenovitý oroud motoru je kolem 11 A, rozběhový třeba desetinásobek. B25 vybaví okamžitě při 125A. Když už je za jističem nějaký jiný odběr, což je v domácnosti běžné, tak vylítne dřív.
Pokud je motor OK, tak radím doplnit rozběh hvězda-trojuhelník. Pro poučenou obsluhu stačí ručním přepínačem.

Napsal: 19 srp 2023, 12:32
od otakarv
ransom, tak toto jsem si v koutku duše také myslel, potvrdil jsi jeden z mých předpokladů.
Ten šrotovník má plné víko takže nyní uvažuji že bude nutné do toho víka udělat násypník pro postupné nasypávání mixovaného materiálu neboť ten motor s nasypanými jablky by se s největší pravděpodobností asi nerozběhl při zapnutí rozběhu do trojúhelníka a opět by shazoval ten jistič. Je moje teorie správná?

Napsal: 19 srp 2023, 15:13
od PavelFF
Když to ještě před 14dny fungovalo v pohodě a teď to vypadne až po několika vteřinách běhu (i naprázdno),tak to asi nebude slabým jističem a velkým záběrným proudem.
Bude něco špatně s motorem. Rozdílné údaje odporu mezi fázemi nebudou pro nic za nic. Takže bych rozdělal svorkovnici motoru, jestli není zablemcaná nějakým vodivým sajrajtem a poutahoval svorky.

Napsal: 19 srp 2023, 15:28
od Sandal
Motor ze šroťáku a z cirkule neporovnávej, protože je každej jinej. Šroťák máš 2 pól 2900 ot/min, a cirkuli 4 pól 1400 ot/min.

Napsal: 19 srp 2023, 15:50
od Vaseks
Je to "prasárna". Přímým připojením na spotřebitelskou síť se povoluje do výkonu cca 3 kW. Jinak Y/D, ale to u tohohle motoru už podle štítku nepůjde. Ve svorkovnici budou jenom 3 vodiče. Zkus změřit všechny 3 kombinace mezi sebou a pokud budou stejné, tak jedině nějaký statorový spouštěč. Jinak :(

Napsal: 19 srp 2023, 17:24
od ransom
Nejdřív by to chtělo vyfotit svorkovnici. Domnívám se, že by měla být standardní šestipólová.
Potom zkusit nějakou předběžnou diagnózu. V nejhorším prostě přepojit do hvězdy, jestli se motor rozběhne a nebude vydávat divné zvuky. Co klešťový ampérmetr, byl by?

Že to před čtrnácti dny šlo a teď ne je bez dalších informací irelevantní. Protože je ten motor pro jistič těsně pod hranou, úplně stačí aby teď někde v domě běžela nějaká další spotřeba a jistič vyrazí. Ale diagnóza, kterou bych měl za pět minut bude takto na dálku poněkud pracnější. Motor může být v nepořádku, ale nemusí. Nevypláchly vás teď deště?

Kdyby se to předělávalo, tak se motor do hvězdy musí rozbíhat odlehčený (v tomto případě bez jablek) a naložit mu až po přepnutí do trojúhelníka. Naopak po práci ho nechat nejdřív vyprázdnit a pak teprve vypnout.

Nedávno jsem montoval kamarádovi softstartér na 7,5kW kompresor. Elegantní a samoobslužné řešení, ale kdybych neměl trofejní kus, tak docela drahé. Přepínač 0/Y/D se dá koupit bazarový nebo někde vysomrovat.

Napsal: 19 srp 2023, 18:10
od otakarv
Tak pro dnešek mám jablka pořešené, poodvážel jsem je k sousedovi co má také bubnový šrotovník s 3kW motorem a on mi je zmixoval. Celý den jsem se s tím prplal, nejdříve jsem musel ty jablka popřebírat neboť již některá byla pohnitá. Ke konci jsem ke všemu zmoknul neboť se přes nás přehnala bouřka, chytly mě bolesti a jsem rád že jsem již doma ale bolí mě celý člověk.
Co se týče těch dešťů tak ten šrotovník nezmokl, možná syn jak jej oplachoval ale on si dával pozor a vypínač jsem měl včera otevřený a byl suchý. Zítra (dnes již jsem utahaný) se podívám na tu svorkovnici, vyfotím jí a dám sem fotku. Co se týče klešťového ampérmetru tak ten nemám ale zkusím poptat kamaráda elektrikáře.
Ty fotky s rozdílnými ohmickými hodnotami tak ty jsou z motoru na cirkulárce ne na tom šrotovníku, to jak jsem chtěl porovnat.
Já právě uvažoval že nejdříve zkusím ten motor pozapojovat do hvězdy zda se rozeběhne. Poohlédnu se po tom přepínači 0/Y/D a pokud by byl motor v pořádku tak do víka udělám násypník a mixér se bude provozovat způsobem jak popisuje ransom.

Napsal: 19 srp 2023, 19:20
od rezis
Psal jsem, že je rozběh prasárna. Nicméně pokud se roztočí může při maximální zátěži brát jmenovitý proud (pokud ho nepřetěžuješ).
Pokud nemáš doma zapnuto nic dalšího a šroťák se již točí nemělo by dojít k výpadku jističe. Doma na 25B provozuji kompresor 7,5kW a k tomu normálně jede domácnost.

Napsal: 19 srp 2023, 20:06
od Celeron
Jak máš ten šroťák udělanej? Buben je rovnou na hřídeli a nebo vedle přes nějakej převod ozubením nebo řemenem? Pokud na hřídeli, nenatekla ti šťáva kolem ložisek a nebo jinudy do motoru? Ona to je pěkná kyselinka.

Napsal: 19 srp 2023, 23:18
od otakarv
Celeron píše:Jak máš ten šroťák udělanej? Buben je rovnou na hřídeli a nebo vedle přes nějakej převod ozubením nebo řemenem? Pokud na hřídeli, nenatekla ti šťáva kolem ložisek a nebo jinudy do motoru? Ona to je pěkná kyselinka.
Ten buben je přímo na hřídeli motoru. Ano, sledoval jsem že kolem hřídele prosakuje šťáva tak proto se vždy snažím aby stál ten šrotovník nakloněný i když již je takto konstrukčně udělaný.

Napsal: 20 srp 2023, 00:16
od Celeron
A víš určitě, zda tam nenateklo? Co třeba ráno za studena, nepozoruješ, že buben má větší odpor při pootáčení rukou? To by bylo zalepený nebo už zarezlý ložisko.

Napsal: 20 srp 2023, 14:24
od otakarv
Dopoledne jsem skusil otáčet s hřídeli motoru a ta se točí beze známek drhnutí. Ve sklepě je chladno tak nebylo nic rozehřáté od slunce.
Otevřel jsem svorkovnici a odfotil, viz přílohy. Změřil jsem jednotlivá vinutí a všechny mají 2,1Ω. Zatím jsem ten motor nezkoušel zapojit do hvězdy a odzkoušet, řekl jsem si že počkám na rady skušenějších.

Napsal: 20 srp 2023, 15:00
od Valdano
Chtělo by to ještě změřit jestli nemá některé z těch vinutí nějaký svod proti kostře motoru.