Spínání klimatizace

Napsal: 10 dub 2007, 17:45
od Stepanfo
Opatřil jsem si termostat, který má relé na 8 A, mobilní klimatizace má na sobě napsáno 4 A, nicméně má nějaký šílený rozběhový proud (tipuju kolem 40 A), jde mi o to jestli si na tom relé nemůžu nejak postupně odpalovat kontakty.

Bude se rozbíhat všechno najednou, dva větráky a kompresor. (ten vnitřní větrák budu dávat taky za ten termostat, aby to tady zbytečně furt nehlučelo)

Napsal: 10 dub 2007, 19:02
od EKKAR
S takovým rozběhovým proudem se Ti sepnou jen jednou - NAFURT...

Napsal: 10 dub 2007, 20:24
od Sandal
Zkus SSR.Dokonce to spíná i v nule,tak to neruší.Nevim ale jak nebe zapůsobí cenovka.

Napsal: 10 dub 2007, 21:05
od Stepanfo
SSR je pro mě tak jedině Slovenská socialistická republika... :roll:

Kolik stojí nějaký obyčejný stykač?

Napsal: 10 dub 2007, 21:10
od dolac
Stepanfo píše:SSR je pro mě tak jedině Slovenská socialistická republika... :roll:

Kolik stojí nějaký obyčejný stykač?
SSR=Solid state relays

Napsal: 10 dub 2007, 21:37
od Stepanfo
Kolik stojí SSR s řídícím napětím 230 AC, a kolik obyčejný stykač?

Napsal: 10 dub 2007, 21:57
od dolac
SSR si urobiš aj sám za niekoľko desiatok korún. (Triak+optotriak).
Vhodný stýkač kúpiš možno za 400 až 600korún. Výkonové relé aj lacnejšie. Osobne si však myslím že by si mohol použiť aj to relé na 8A, ktoré máš. Ak je to jeho menovitý prúd a ak menovitý prúd klimy je 4A. Pri kontaktnom spínaní nie je ani tak problem so spínaním ale naopak s vypínaním a to hlavne pri induktívnej záťaži. Vtedy sa opaľujú kontakty relé.
PS: Ako si zistil ten rozbehový prúd?

Napsal: 11 dub 2007, 22:33
od Stepanfo
V technických údajích všude u těch klimatizací píšou "provozní proud",
rozběhový proud jsem naposledy viděl u nějaké jiné klimatizace, s podobně malým výkonem, tak by to mohlo být podobné...

Napsal: 11 dub 2007, 23:05
od Stepanfo
Tak jsem to trochu přehnal, je to "jenom" něco přes 20 A.

Napsal: 15 kvě 2007, 21:41
od Stepanfo
Tak jsem se konečně dostal k tomu, že jsem to změřil, provozní proud jsou asi 4 A a ten rozběhový vypadá tak na 6-7, takže je to v pohodě! :)

Napsal: 18 kvě 2007, 22:32
od tibi
robim servis k.j. rittal bezne sa pouzivaju na spinanie kompresora a jedneho nasavacieko ventilatora 8A relatka. V klude mozes pouzit to rele.

Napsal: 20 kvě 2007, 08:07
od galjo
Daj tam Solid state relays a to sa neopaluje.

Napsal: 20 kvě 2007, 12:34
od Stepanfo
Tibi, není žádný problém s tím, že i vnitřní ventilátor zařadím za termostat? Ještě tam dám zpožďovací relé, aby běžel nějakou dobu po vypnutí kompresoru, aby ten "chladič" oschnul.

Opatřil jsem si izolovanou hadici o průměru 16 cm, kterou mám místo toho původního krku, ale i na nasávání vzduchu, aby mi neodčerpávala vychlazenej vzduch z místnosti. Zkoušel jsem to, když byla venku zima, a nepřehřívá se. Jde mi o to, až venku bude 35, že se třeba ta část co topí trochu přehřeje, a klimatizace se vypne. Jaká je maximální teplota, aby nehrozilo poškození klimatizace? Že bych tu pojistku zkratoval a dal tam nějakej termistor, abych mohl tu teplotu kontrolovat.

Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo 80, na které by byla nastavená pojistka, tak by mi to přišlo zbytečné.

Krabici předělávám, zvětšuju jí a tu hadici připojím na zadní stranu, takhle je to nepraktické.

Napsal: 20 kvě 2007, 12:44
od drabek06
Stepanfo píše:Tibi, není žádný problém s tím, že i vnitřní ventilátor zařadím za termostat? Ještě tam dám zpožďovací relé, aby běžel nějakou dobu po vypnutí kompresoru, aby ten "chladič" oschnul.

Opatřil jsem si izolovanou hadici o průměru 16 cm, kterou mám místo toho původního krku, ale i na nasávání vzduchu, aby mi neodčerpávala vychlazenej vzduch z místnosti. Zkoušel jsem to, když byla venku zima, a nepřehřívá se. Jde mi o to, až venku bude 35, že se třeba ta část co topí trochu přehřeje, a klimatizace se vypne. Jaká je maximální teplota, aby nehrozilo poškození klimatizace? Že bych tu pojistku zkratoval a dal tam nějakej termistor, abych mohl tu teplotu kontrolovat.

Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo maximálních 80, tak by mi to přišlo zbytečné.

Krabici předělávám, zvětšuju jí a tu hadici připojím na zadní stranu, takhle je to nepraktické.
Tak to je brutalni :D Ale dobrej napad . . . U nas v panelaku at je venku 30 stupnu nebo 10 tak mame v byte 20 . . .

Napsal: 20 kvě 2007, 12:46
od Stepanfo
Já tady měl minulé léto 32 stupňů.